ionchik написал : есть задача запустить трёхфазную штукатурную станцию 7,5ква, длина линии около 60м. какой провод(сечение, лучше люминь) пройдёт по току(в трёхфазке на 3 умножать пусковой?) и какую автоматику на вводе использовать?

Любой соответствующий условиям среды и эксплуатации. Если станцию будете передвигать КГ от 4х1,5. Для стационара проложенного выше 2-х метров- хоть АПВ(1)х4х2,5. Сразу ищите для чего этот кабель будет применяться еще.

Автоматику? Штатную. При отсутствии таковой представьте более полные данные агрегата. Автоматик? 3р С16(возможно D если пуск тяжелый по технологии агрегата) при наличии надежной системы заземления (лучше дифф, но не факт что будет держать старое оборудование).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.07.2014 в 17:46:57

-ILYA написал : всегда ли там самозатухающий пластик?

Нет. Тут каждый сам себе- злой "буратино".

-ILYA написал : Есть ли какие-то ьребования касающиеся места установки открытого бокса под автоматы?

Нет. Только общая фраза- доступ для эксплуатации и обслуживания.

-ILYA написал : должно ли быть вокруг свободное место

Нет.

-ILYA написал : можно "спрятать" под полкой (всё деревянное)?

Только осторожно. (проконсультируйтесь со специалистом)

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.07.2014 в 18:28:10

ПPOPAБ написал : Автоматик?

он самый! я так понял при звезде необязательно ноль заводить?

ПPOPAБ написал : при наличии надежной системы заземления

отсутствует как класс

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.07.2014 в 18:46:41

ionchik написал : я так понял при звезде необязательно ноль заводить?

На трехфазном двигателе как правило его не куда присоединять. Но пускатель, концевички, кнопочки, лампочки- обычно на 220 В в таком оборудовании.

ionchik написал : отсутствует как класс

Плохо. Землить нужно.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

14.07.2014 в 18:54:09

ПPOPAБ написал : Но пускатель, концевички, кнопочки, лампочки- обычно на 220 В в таком оборудовании.

как-то про это не подумал..............тогда что получается, 3р брать и ноль(он же рен) в обход ав пускать, или брать 4р?

ПPOPAБ написал : Землить нужно

будем наверное нулить, ну и повторное заземление попрошу на столбе сделать!

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

14.07.2014 в 19:14:35

ПPOPAБ написал : Торговые наименования и электротехнические термины...

Я так и не понял, что вы хотите сказать, но у меня на схеме присутствуют только два ВД (УЗО): на вводе в дом (после счётчика) и на вводе в бытовку. АВДТ (дифавтоматов) на схеме нет. Вся схема будет состоять из продукции ABB.

ПPOPAБ написал : Необходимо подключить по требованиям к ТТ (двухуровневая дифзащита).

ПPOPAБ написал : Рвать через АВДТ...

Т.е., если поставить вместо предполагаемого рубильника АВДТ (дифавтомат), то все условия будут выполнены? У меня как раз сейчас по временной схеме используется четырёхполюсный АВДТ от IEK, можно его задействовать. Правда он на 100мА, да и к фирме этой доверия мало. К тому же, здесь выше советовали ноль всякого рода автоматами не рвать, чтобы, в случае их неисправности, в розетках не получилось 380 В. А ещё у меня есть 2 двухполюсных АВДТ IEK, тоже по временной схеме стоят :)

ПPOPAБ написал : Схема изначально лишена селективности... С 3р С16 на вводе- будет по перегрузке вырубать ввод.

Да схему эту уже обсуждали. Не получится здесь нормальной селективности (с таким то номиналом АВ на вводе). Поэтому, было принято решение тупо не ограничивать линии в мощности и поставить везде автоматы C16A. По расчётам перегрузить любую из линий получится с трудом, так что к вводному АВ бегать вряд ли придётся, а в будущем, возможно, будет заменён и проект электросети на более мощный вводной АВ. Сейчас хорошо, что хоть ввод от бытовки к дому перенесли, а то вообще не айс было.

И хотелось бы уточнить, что бюджет не бескрайний и ставить на каждую линию по отдельному ВД или АВДТ финансы не позволяют. И так одних автоматов с ВД уже на 8.000 выходит (я про ABB).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.07.2014 в 00:11:11

sawai написал : И что, в таком случае, нужно изменить в этой схеме? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=523692&d=1405337908

Вот как то так:

sawai написал : У меня как раз сейчас по временной схеме используется четырёхполюсный АВДТ от IEK, можно его задействовать. Правда он на 100мА, да и к фирме этой доверия мало.

Как раз 100мА. И "землю" от дома не подключать, а делать локальную на бытовку. Иначе это будет не ТТ.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.07.2014 в 01:31:36

ПPOPAБ написал : И "землю" от дома не подключать, а делать локальную на бытовку.

И всеж я не понимаю "сокроментальной" идеи запитки "мобильных" по ТТ... Почему нельзя просто протянуть 3/5 жил?

А ведь можно выйти... окрестить/наречь сараем... и спокойно провести TNCS...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.07.2014 в 02:44:26

haramamburu написал : И всеж я не понимаю "сокроментальной" идеи запитки "мобильных" по ТТ...

ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. http://snipov.net/c_4734_snip_97794.html Читайте внимательно...

haramamburu написал : А ведь можно выйти... окрестить/наречь сараем...

Угу, сделав его деревянным или капитальным.

haramamburu написал : и спокойно провести TNCS...

Не катит... Хотя:

ГОСТ Р 50669-94 написал : Допускается применение электрической сети TN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.07.2014 в 02:54:05

ПPOPAБ написал : Читайте внимательно...

Дык я изначально в курсе был про ТТ...

ПPOPAБ написал : Не катит... Хотя:

А вот это уже лучше)))

Я как бы собственно интересовался "физикой процесса" ;)

ПPOPAБ написал : Угу, сделав его деревянным или капитальным.

насчет капитального.. А че? поднять его на фундамент, закрепить... меньше и гнить будет)))

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

15.07.2014 в 08:38:08

ПPOPAБ, haramamburu

Т.е. правильная схема должна выглядеть так?

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.07.2014 в 11:03:20

ПPOPAБ написал : ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения.

Этот ГОСТ, кстати, ужесточает требования к сопротивлению заземления по сравнению с ПУЭ, вводя коэффициент 1,4: R=12/(1,4*Iy*)

0
Аватар пользователя
dimcam

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

15.07.2014 в 12:25:17

Есть кто с Казани? Где можно купить провод ПуГВ 1*6 мм2 небольшим метражом? В нашем местном ЭТМе 5 метров мне не продали, говорят тока бобиной:eek:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.07.2014 в 12:29:50

sawai написал : Т.е. правильная схема должна выглядеть так?

Да. Но я бы "нарек" бытовку сараем и провел бы 5ти проводку... тем более, что

ПPOPAБ написал : Не катит... Хотя:

                 Сообщение от ГОСТ Р 50669-94

            Допускается применение электрической сети TN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. 
0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

15.07.2014 в 12:49:27

haramamburu написал : Да. Но я бы "нарек" бытовку сараем и провел бы 5ти проводку...

При этом, оставив в схеме дополнительный ВД на 100мА в доме перед линией в бытовку?

0