ПPOPAБ написал : Но пускатель, концевички, кнопочки, лампочки- обычно на 220 В в таком оборудовании.
как-то про это не подумал..............тогда что получается, 3р брать и ноль(он же рен) в обход ав пускать, или брать 4р?
ПPOPAБ написал : Землить нужно
будем наверное нулить, ну и повторное заземление попрошу на столбе сделать!
14.07.2014 в 19:14:35
ПPOPAБ написал : Торговые наименования и электротехнические термины...
Я так и не понял, что вы хотите сказать, но у меня на схеме присутствуют только два ВД (УЗО): на вводе в дом (после счётчика) и на вводе в бытовку. АВДТ (дифавтоматов) на схеме нет. Вся схема будет состоять из продукции ABB.
ПPOPAБ написал : Необходимо подключить по требованиям к ТТ (двухуровневая дифзащита).
ПPOPAБ написал : Рвать через АВДТ...
Т.е., если поставить вместо предполагаемого рубильника АВДТ (дифавтомат), то все условия будут выполнены? У меня как раз сейчас по временной схеме используется четырёхполюсный АВДТ от IEK, можно его задействовать. Правда он на 100мА, да и к фирме этой доверия мало. К тому же, здесь выше советовали ноль всякого рода автоматами не рвать, чтобы, в случае их неисправности, в розетках не получилось 380 В. А ещё у меня есть 2 двухполюсных АВДТ IEK, тоже по временной схеме стоят :)
ПPOPAБ написал : Схема изначально лишена селективности... С 3р С16 на вводе- будет по перегрузке вырубать ввод.
Да схему эту уже обсуждали. Не получится здесь нормальной селективности (с таким то номиналом АВ на вводе). Поэтому, было принято решение тупо не ограничивать линии в мощности и поставить везде автоматы C16A. По расчётам перегрузить любую из линий получится с трудом, так что к вводному АВ бегать вряд ли придётся, а в будущем, возможно, будет заменён и проект электросети на более мощный вводной АВ. Сейчас хорошо, что хоть ввод от бытовки к дому перенесли, а то вообще не айс было.
И хотелось бы уточнить, что бюджет не бескрайний и ставить на каждую линию по отдельному ВД или АВДТ финансы не позволяют. И так одних автоматов с ВД уже на 8.000 выходит (я про ABB).
15.07.2014 в 00:11:11
sawai написал : И что, в таком случае, нужно изменить в этой схеме?
Вот как то так:
sawai написал : У меня как раз сейчас по временной схеме используется четырёхполюсный АВДТ от IEK, можно его задействовать. Правда он на 100мА, да и к фирме этой доверия мало.
Как раз 100мА. И "землю" от дома не подключать, а делать локальную на бытовку. Иначе это будет не ТТ.
15.07.2014 в 01:31:36
ПPOPAБ написал : И "землю" от дома не подключать, а делать локальную на бытовку.
И всеж я не понимаю "сокроментальной" идеи запитки "мобильных" по ТТ... Почему нельзя просто протянуть 3/5 жил?
А ведь можно выйти... окрестить/наречь сараем... и спокойно провести TNCS...
15.07.2014 в 02:44:26
haramamburu написал : И всеж я не понимаю "сокроментальной" идеи запитки "мобильных" по ТТ...
ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Читайте внимательно...
haramamburu написал : А ведь можно выйти... окрестить/наречь сараем...
Угу, сделав его деревянным или капитальным.
haramamburu написал : и спокойно провести TNCS...
Не катит... Хотя:
ГОСТ Р 50669-94 написал : Допускается применение электрической сети TN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
15.07.2014 в 02:54:05
ПPOPAБ написал : Читайте внимательно...
Дык я изначально в курсе был про ТТ...
ПPOPAБ написал : Не катит... Хотя:
А вот это уже лучше)))
Я как бы собственно интересовался "физикой процесса" ;)
ПPOPAБ написал : Угу, сделав его деревянным или капитальным.
насчет капитального.. А че? поднять его на фундамент, закрепить... меньше и гнить будет)))
15.07.2014 в 08:38:08
ПPOPAБ, haramamburu
Т.е. правильная схема должна выглядеть так?
15.07.2014 в 11:03:20
ПPOPAБ написал : ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения.
Этот ГОСТ, кстати, ужесточает требования к сопротивлению заземления по сравнению с ПУЭ, вводя коэффициент 1,4: R=12/(1,4*Iy*)
15.07.2014 в 12:25:17
Есть кто с Казани? Где можно купить провод ПуГВ 1*6 мм2 небольшим метражом? В нашем местном ЭТМе 5 метров мне не продали, говорят тока бобиной:eek: