13.08.2014 в 19:49:32
#4669035
BV написал : dom1n1c, Заменить автомат на дифавтомат С16 30ма, а лучше 10ма (но может и выбивать 10ма). Или связка - Автомат С16 + УЗО 30ма 25А. Если при работе двух бойлеров С16 будет вылетать через некоторое время, в крайнем случае автомат 20А - не больше. Стиралку можете подключить и без автомата, или С10-В10 2х-полюсный - если стоит во влажном помещении и хотите её выключать от греха на время принятия душа.
С25 для провода 2.5мм2 - слишком много.
Спасибо, диф,автомат я так понимаю это 2в1, типа УЗО и автомат в одном. Стиралка висит на одной линии с бойлером, т.е идет прямой провод от щитка к бойлеру, и к нему уже в квартире через дозу подключается провод на стиралку которая стоит в ванной.
И в щитке получается на одном автомате два провода 2.5, и на нем три потребителя два бойлера и ст.машина
13.08.2014 в 19:55:59
#4669039
Prizrakr написал : Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
- Одноклавишный на кухню
- Одноклавишный на коридор
- Двухклавишный на кухню и коридор
в интернет посмотрел, вроде в природе такие есть, вопрос в том - будет ли это работать, смущает момент что один 2-клав. должен работать как бы на разные линии света. Спасибо!
13.08.2014 в 19:58:40
#4669044
Prizrakr, У Вас будет две группы проходных выключателей кухня и коридор. Все выключатели должны быть переключателями. Двухклавишный с одним входом и двумя выходами - не подойдет. Нужно два переключателя в одной рамке.
13.08.2014 в 20:14:02
#4669062
serj12,
При этом руки и голову в дыру 6 см засовывать не надо - достаточно инструмент :)
Шпильку сверлить не в месте выхода проводов из потолка, иначе точно придется снимать полотно :) Если светильник уравновешенный - то можно и за крюк скобу подвесить, только длину крюка подогнать...
13.08.2014 в 20:15:58
#4669068
BV написал : это как?
Просто в коробке, провод проходит на бойлер, к нему параллельным подсоединен еще один провод который уходит на розетку на ст.машину. Вот схемку намалевал как смог.
13.08.2014 в 20:19:50
#4669074
BV написал : При этом руки и голову в дыру 6 см засовывать не надо - достаточно инструмент
На 40 см ?:swoon
BV написал :
- Я там не был и какой крюк не знаю.
Пока сколько видел - везде одно и то же.Мне просто интересно почему там такое расстояние до крюка,наверное они планировали люстры на крюк,а потом - опа! - и скоба.Как так?!Он выкладывал фото этого объекта - там потолок из необработанного дерева,если ни чем не подшили.
И это пройдёт ...
13.08.2014 в 20:20:01
#4669076
dom1n1c написал : Просто в коробке,
сделайте надежное соединение - пайка, сварка, опрессовка гильзой, хорошая колодка.... Скрутку не надо, или её пропаять
13.08.2014 в 20:24:23
#4669084
serj12 написал : На 40 см ?
Свела на полметра никогда не видели? А крюк стащить и проволчной фигней можно...
serj12 написал : Он выкладывал фото этого объекта - там потолок из необработанного дерева,если ни чем не подшили.
шпильку через длинную резьбовую втулку или длинную гайку срастить с шпилькой для установки сантехники (резьба/шуруп) т.к. анкер в дерево - не комильфо.... может расколоть
13.08.2014 в 20:24:45
#4669086
BV написал : Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки.... Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию.... Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке. Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу... Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
Хороший совет, но... тоже не просто: найти удлинитель, собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально.
13.08.2014 в 20:28:35
#4669092
Блин, ребята, если там дерево за подвесным, то... шпилька по дереву.
13.08.2014 в 20:30:18
#4669094
EAN написал : собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально.
Это только кажется.... надо включить голову и придумать как.... Берете кусок металлопластиковой трубы, загибаете дугой, приматываете малярным скотчем к пылесосу и вуаля :) Только конец притупить (или тем же скотчем обмотать) - чтобы потолок не порвать... Если МП нет - придумаем что-то другое....из того, что есть под рукой или в ближайшем хозмаге...
13.08.2014 в 20:32:43
#4669097
BV написал : сделайте надежное соединение - пайка, сварка, опрессовка гильзой, хорошая колодка.... Скрутку не надо, или её пропаять
Там скрутка нормально, плюс пропаяно.. других инструментов кроме паяльника нету.. Холодки хорошие, чето я начитался отзывов и не доверяю им, они у меня на свету стоят.. Wago которые Спасибо за ответы.
Вот так должно быть, правильно?
Просто, я переживаю что если вдруг. забудут или еще чего.. и будет сразу работать 3 потребителя, а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
13.08.2014 в 20:36:58
#4669104
13.08.2014 в 20:38:12
#4669105
BV написал : шпильку через длинную резьбовую втулку или длинную гайку срастить с шпилькой для установки сантехники (резьба/шуруп)
Тогда крюк можно и не трогать. Но я бы не хотел это вкручивать:scare
И это пройдёт ...
13.08.2014 в 20:41:39
#4669111
dom1n1c написал : Там скрутка нормально, плюс пропаяно.
ОК
dom1n1c написал : Вот так должно быть, правильно?
Нет. Сначала АВ С16, потом УЗО, и только после него линии расходятся к бойлерам.
dom1n1c написал : Просто, я переживаю что если вдруг. забудут или еще чего.. и будет сразу работать 3 потребителя, а это около 5кВт этот С16 выдержит и провода вместе с ним
Задача С16 защитить в этом случае провода. Для 2.5 - он как раз. Если включат все разом, то С16 или сработает через некоторое время, или стиралка успеет нагреть воду и он не сработает. Макс нагрузка у вас будет 4.5квт - это как раз в середине допусков автомата.
Не переживайте - все ОК
13.08.2014 в 20:42:14
#4669113
Вообще нормальные монтажники натяжных потолков ставят закладную, а не крюки вворачивают ;)
13.08.2014 в 20:45:04
#4669117
EAN написал : Вообще нормальные монтажники натяжных потолков ставят закладную, а не крюки вворачивают
Вообще нормальные - спрашивают, какой будет светильник и сколько он будет весить :) А так да - если сделать площадку из фанеры 20х20 - к ней можно что угодно прикрутить. Но закладная у них тоже в прайсе отдельной строкой идет, а крюк нарастить - дешевле...
13.08.2014 в 21:40:26
#4669183
BV написал : Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки.... Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию.... Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке. Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу... Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
Отличная технология. Блин шпилька 40см вряд ли
13.08.2014 в 21:48:56
#4669190
13.08.2014 в 22:14:27
#4669213
BV написал : Prizrakr, У Вас будет две группы проходных выключателей кухня и коридор. Все выключатели должны быть переключателями.
Двухклавишный с одним входом и двумя выходами - не подойдет.
Нужно два переключателя в одной рамке.
то что это должны быть переключатели я понимаю.
А если это будет 2-клавишный, но с
13.08.2014 в 22:18:10
#4669218
BV написал : вряд-ли что? Технология типовая для таких вариантов.
Завтра попробую. Спасибо за информацию.
13.08.2014 в 22:52:31
#4669267
Сталинка, коммуналка, пару лет назад местный ЖЭК менял сети. Менял, да видно не доменял. Проводка под напряжением. Что это на фото?
Это общедомовое или на квартиру? ДЭЗ послал меня подальше - разбирайтесь сами. Какие варианты действий? Обесточить и ждать кто первый придет?
14.08.2014 в 09:27:22
#4669631
BV написал : Сообщение от EAN
собрать мусор. Последнее, мне кажется, вообще не реально. Это только кажется.... надо включить голову и придумать как.... Берете кусок металлопластиковой трубы, загибаете дугой, приматываете малярным скотчем к пылесосу и вуаля Только конец притупить (или тем же скотчем обмотать) - чтобы потолок не порвать... Если МП нет - придумаем что-то другое....из того, что есть под рукой или в ближайшем хозмаге...
+
Timofey написал : Что это на фото?
УЖОС :eek:
14.08.2014 в 09:45:46
#4669655
serj12 написал : без снятия полотна?!
полотно (натяжное )можно прижать(попытаться без фанатизма) руками 2го человека к потолку и вуаля: и крюк будет доступен и сверло короче
14.08.2014 в 09:54:57
#4669662
Prizrakr написал : Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
- Одноклавишный на кухню
- Одноклавишный на коридор
- Двухклавишный на кухню и коридор
получиться 2 группы т.е из коридора 1 клавишным вы кухней управлять не сможете либо сможете но в кухне и коридоре свет будет включаться ОДНОВРЕМЕННО
прям совсем из 3 точек 2 группами -это в щит свое реле 2 шт (для группы-коридор .для группы кухня) и каждый выключатель 2 х клавишный 1 клав-коридор 2-кухня
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий