Добрый день! Просьба рекомендовать гибкий и не шибко толстый провод, а также вилку, розетку для переноски 25 метров, которая будет использоваться для электроинструмента, сварочного инвертора (до 4 кВт). Есть ли смысл брать вилку, розетку Легранд, или достаточно Макель подешевле?

ЗЫ. До минувшей субботы была у меня такая переноска, да сгорела. Года четыре назад покупал для переноски провод ПВС 2*2,5 (не знаю, кто производитель), а он, как теперь думаю, оказался от силы полтора квадрата. Использовался для электроинструмента и сварочника (3,9 кВт по паспорту), а сгорел через полчаса при подключенном обогревателе (3 кВт).

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

17.11.2014 в 13:51:03

#4839311

silencer, для начала где-то 200-245

Serx написал : Просьба рекомендовать гибкий и не шибко толстый провод, а также вилку, розетку для переноски 25 метров, которая будет использоваться для электроинструмента, сварочного инвертора (до 4 кВт).

КГ-ХЛ 3х2.5

Serx написал : Есть ли смысл брать вилку, розетку Легранд, или достаточно Макель подешевле?

Я бы с удовольствием покупал вилки Легран, если бы они у нас продавались. Так что я - за них. Если уж совсем денег жалко, то можно и Макел. А вот розеточные колодки Макел - фигня.

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.11.2014 в 14:15:03

#4839364

Johnny написал : КГ-ХЛ 3х2.5

Это с проводом для заземления? А если его, заземления, нет, то пойдёт кг 2-2,5 ?

Johnny написал : Я бы с удовольствием покупал вилки Легран

Заходил в Электромонтаж (Москва, м. Первомайская) видел там вилку, как на скрине выше, но мне контакты показались толстыми:) (подумал, специфическая:)). Теперь хочу определиться, записать артикулы и купить, а то смотришь на витрину, и не понимаешь, что лучше взять.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

17.11.2014 в 15:13:26

#4839483

Serx написал : Это с проводом для заземления? А если его, заземления, нет, то пойдёт кг 2-2,5 ?

А вдруг придется не дома работать, а на выезде, и заземление там будет? Лучше уж сразу подготовиться :)

Serx написал : видел там вилку, как на скрине выше, но мне контакты показались толстыми

Должны быть стандартными (ф 4.8 мм, вроде).

Serx написал : Теперь хочу определиться, записать артикулы и купить, а то смотришь на витрину, и не понимаешь, что лучше взять.

Скачайте каталог, выберите то, что нравится, выпишите артикулы. Я так девушку во Владивосток отправлял "за Леграндом", привезла все, что нужно :)

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.11.2014 в 15:24:43

#4839503

Johnny, спасибо за консультацию. Погуглил КГ-ХЛ - холодостойкий; жаль, что такого в Электромонтаже нету, а то туда собрался заскочить. Придётся, наверное, ограничиться КГ.

Johnny написал : Я так девушку во Владивосток отправлял "за Леграндом", привезла все, что нужно

Филосф Паллад считал, что всякая женщина есть зло, но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре. Оказывается, есть и третий вариант:) Сорри за офф.

Аватар пользователя
=TS=

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 44

17.11.2014 в 15:29:42

#4839511

Друзья, подскажите, по экономителям энергии, прибор типа Эконор или Electricity Saving Box. По рекламе подключается в сеть, ближе к счетчику и начинает экономить энергию) Что скажут местные профи? Обман?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

17.11.2014 в 16:58:21

#4839683

=TS= написал : Друзья, подскажите, по экономителям энергии, прибор типа Эконор или Electricity Saving Box. По рекламе подключается в сеть, ближе к счетчику и начинает экономить энергию) Что скажут местные профи? Обман?

Профи обалдели от наивной простоты вопроса. Обман, конечно. И, главное, обманывают именно Вас, а не сбытовую компанию.

Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

17.11.2014 в 19:16:52

#4840035

AlexeyL, да ну на ... а вдруг эти приборы просто отрубают сеть :o . Решили вы вскипятить водички, а прибор смотрит - "О че за фигня :mad: превышение номинального тока ! Отключаю нах все ! На сутки !!! А за повторное превышение на неделю !!!" :D Вот так и экономит, на электроэнергии.

Или вдруг он (прибор) еще реактивную энергию в сеть выдает ? Тогда потребителю скидка положена ! :D

П.С. Опять ветер дует со свалки где запрещенные препараты жгут.

Аватар пользователя
yurez

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 53

17.11.2014 в 19:57:01

#4840123

товарищи, прошу совета делали ремонт, на всю квартиру была куплены розетки и выключатели legrand celian в том числе, проходные выключатели 067001

полгода вопросов не было потом ВО ВСЕХ (где-то больше, где-то меньше) стали появляться щелчки и треск при размыкании контакта в выключателе. сейчас и вовсе страшно выключать.
интенсивность треска зависит от интенсивности использования выключателя за прошедшее с установки время воткнул на место щелкающего выключатель из запаса, новый, такой же - все ок, никаких тресков.

вот это что? брак, левак? брал в магазине на Соколе, который по ссылке

Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

17.11.2014 в 20:22:55

#4840178

не оставьте без ответа)))

sharapova написал : новостройка. раза три попадали на провод -все сразу отключалось - срабатывал ДИФ-автомат. вчера два раза ткнули пальцем в оголенный провод - ничего не сработало. сломался механизм? или выбивать должно не всегда?

Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

17.11.2014 в 20:32:19

#4840206

sharapova написал : не оставьте без ответа)))

На дифавтомате есть кнопочка ТЕСТ. Нажмите ее. Или пригласите элетролабораторию, она ток утечки при котором срабатывает диф (если срабатывает вообще) измерит точно. Тыкать пальцами в провода весьма небезопасное занятие.

Аватар пользователя
yurez

Местный

Регистрация: 20.01.2014

Москва

Сообщений: 53

18.11.2014 в 12:25:22

#4841445

отвечаю сам себе. звонил в представительство, признали проблему. сказали, что сейчас на рынке "рестайл" этих выключателей, обещали помочь с заменой выключателей (т.к. продавец сделал морду кирпичом и отправил в представительство)

Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 15:49:50

#4841796

Есть новостройка, квартира. На кухне кабель ВВГ 3х1,5 освещения удлинён на вытяжку. Сейчас встал вопрос, как запитать от конца кабеля на вытяжку освещение фартука кухни, но на постоянку, а не только когда включен общий свет на кухню. Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой(на двойном выключателе один провод на кухню, один в санузел). Есть логика в поиске в распредкоробке свободного провода и запитывания на него фазы?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2014 в 16:07:39

#4841822

Enotpalaskun написал : Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой

если пустой - плохо, должен быть РЕ

Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 16:22:24

#4841856

Solovey написал : если пустой - плохо, должен быть РЕ

PE в освещении?

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 16:47:24

#4841913

Enotpalaskun написал : PE в освещении?

Ну да, корпуса многих люстр и светильников металлические, и на них есть клемма или проcто отверстие под болт с характерной маркировкой для присоединения PE

Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 16:59:43

#4841936

Alarm написал : Ну да, корпуса многих люстр и светильников металлические, и на них есть клемма или проcто отверстие под болт с характерной маркировкой для присоединения PE

Да? Ну ладно, этим я готов пожертвовать и запитать желтый провод на фазу(тем более в комнате, как я думаю, так и сделано от застройщика, ибо выключатель двойной, а вывод на "люстру" такой же), но есть ли смысл в поиске его в распредкоробке над выключателем?

Аватар пользователя
Чапа_ев

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

18.11.2014 в 17:26:40

#4841986

На этом или соседнем форуме (а может и на обоих =) проскакивала картинка разделения PEN в ВЩУ при TN-C-S. ГЗЩ выполнена из медных шинок в виде буквы Н.

Если правильно понимаю, то горизонтальная перемычка между вертикальными шинами нужна: 1) для визуального разделения N и PE; 2) для возможности перейти на TT путем удаления этой самой перемычки.

Ок. разделили PEN, а потом передумали и таки решили перейти на TT. Удаляем перемычку, но ведь нужно еще перекинуть PEN (который теперь просто N) на правую шину. А бокс-то уж опломбирован! Придется еще идти к сетевикам, писать заявление, потом еще и ждать повторной пломбировки. =(

Поэтому хочу поинтересоваться, почему нельзя сделать так:

И переход TN-C-S TT становится совершенно безболезненным, т.к. не нужно влезать в опломбированный бокс. Где я ошибся? Что не так понял?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.11.2014 в 17:41:31

#4842009

Чапа_ев написал : Поэтому хочу поинтересоваться, почему нельзя сделать так:

Нормативка предписывает совмещённый нулевой проводник подключать к шине РЕ.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

18.11.2014 в 18:57:06

#4842145

какой длины хвосты надо оставлять в щитке для дальнейшего подключения к автоматам, узо и тд? сами протянули 3 нитки NYM 3х2,5 для сплита, духовки, водогрейки. Электрика для переборки щитка пока не искала, но есть же какие-то "удобные" стандарты. Подскажите, пожалуйста

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.11.2014 в 18:58:33

#4842149

чтобы кабель доставал до противоположной стенки.

Аватар пользователя
Чапа_ев

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

18.11.2014 в 19:05:49

#4842162

sergey_sav написал : Нормативка предписывает совмещённый нулевой проводник подключать к шине РЕ.

Благодарю.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2014 в 19:53:13

#4842246

sharapova написал : какой длины хвосты надо оставлять в щитке для дальнейшего подключения к автоматам, узо и тд? сами протянули 3 нитки NYM 3х2,5 для сплита, духовки, водогрейки. Электрика для переборки щитка пока не искала, но есть же какие-то "удобные" стандарты. Подскажите, пожалуйста

Измерьте ширину и высоту щита. Две ширины + одна высота = искомая длинна.

Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

18.11.2014 в 20:08:10

#4842285

web-rr написал : Измерьте ширину и высоту щита. Две ширины + одна высота = искомая длинна.

спасибо! точно так много надо? у меня "удобная" ситуация - дырку из квартиры пробурили прямо в щит - по 15 см до планки и до счетчика

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2014 в 20:21:43

#4842314

sharapova написал : спасибо! точно так много надо? у меня "удобная" ситуация - дырку из квартиры пробурили прямо в щит - по 15 см до планки и до счетчика

Лучше если останется 60 см лишних, чем не хватит пары см. Опыт. Такой вариант как я предложил - точно на все случаи жизни.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2014 в 20:43:44

#4842353

sharapova написал : спасибо! точно так много надо? у меня "удобная" ситуация - дырку из квартиры пробурили прямо в щит - по 15 см до планки и до счетчика

из этого отверстия пойдет только вводной кабель? Вы же уже купили сколько-то кабеля соответствующего сечения, выводите сколько нужно в этажный щит, весь запас со стороны квартиры оставьте.

Квартирные кабели обычно сверху или снизу щитка заводятся, с учетом того что жилы ведут по бокам щитка, то формула от web-rr, (высота + 2 ширины) оптимальна.

Аватар пользователя
sharapova

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

18.11.2014 в 21:11:14

#4842414

спасибо!!

Аватар пользователя
Dan232

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 78

18.11.2014 в 22:00:59

#4842534

Всем привет! Панельная новостройка, делаем ремонт на кухне. Встал вопрос подключения варки и стирки. Стояла электроплита. К ней приходит 3*6 и автомат на 40А. Тянем так же 3*6 (ГОСТовский) до нужного нам места и выводим конец для подключения панели. Теперь по стирке - работник-ремонтник предлагает запитать стирку от этого же провода. Предлагает так - провод приходит к розетке на стирку (обычная 16А розетка) и через нее уже на варку. Это вообще допускается? Или так - идет провод, через клемник один конец уходит на розетку для стирки, второй на варку. Есть ли разница между этими двумя способами?

Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

18.11.2014 в 22:06:06

#4842558

Dan232 написал : Есть ли разница между этими двумя способами?

оба способа - брак. ибо у вас розетка в 16А будет типа защищаться автоматом на 40.....

Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

18.11.2014 в 22:19:35

#4842594

Ребята, всем привет. Квартира в новостройке уже с готовой проводкой. Хотел поставить люстру, но зашел в тупик. Сверху на потолке торчали 4 провода, из них после проверки электро-отверткой оказалось, что 2 из них фазы. При этом когда включаешь одну клавишу выключателя, то сразу включаются 2 фазы - 2 провода, а вторая клавиша не работает. Как такое может быть? И как поправить, что бы на каждую фазу приходилась отдельная клавиша двухклавишного выключателя?