plex, как бы нужно сначала организовать щиток в квартире :) В противном случае - ставить в этажном щитке контактор, а цепь управления от него тащить в квартиру и управлять выключателем. Однако мне подобное кажется бредом.

0
Аватар пользователя
Лида

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5260

22.11.2014 в 20:24:42

#4850339

Очередной глупый вопрос от человека, ничего не понимающего в электрике :o

Пытаюсь понять, что произошло. Готовлю на кухне, никого не трогаю, телевизор смотрю. Вдруг телевизор выключается (свет при этом продолжает гореть). Смотрю на холодильник - тоже выключен. Иду к щитку и вижу, что вырубило два автомата - розетки и стиральная машина. В розетки были включены: радиоприёмник, телевизор, компьютер, холодильник. К автомату для стиралки у меня подключена розетка для чайника, и в момент отключения стиралка не работала, а чайник недавно отключился после закипания. Может, я просмотрела, и вырубилось всё до отключения чайника (иначе отключение автомата, когда к нему вообще ничего не подключено, выглядит вообще мистикой), но в любом случае одновременное отключение двух автоматов я постичь не могу. Я их включила, и теперь всё работает, будто ничего не случилось. Но теперь я хотела бы понять, что это было? Ничего, кроме ручного, принудительного отключения двух автоматов мне в голову не приходит, но щиток у нас закрыт, и вышла я на лестницу почти сразу после случившегося - никакого движения там не было. Может ли быть какая-то иная причина для подобного события? Отчего в моём случае могли отключиться одновременно два автомата?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.11.2014 в 21:06:37

#4850478

Лида написал : и вышла я на лестницу почти сразу после случившегося - никакого движения там не было.

виновник успел скрыться.

другого объяснения у меня нет.

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

22.11.2014 в 21:24:08

#4850520

Johnny написал : plex, как бы нужно сначала организовать щиток в квартире :) В противном случае - ставить в этажном щитке контактор, а цепь управления от него тащить в квартиру и управлять выключателем. Однако мне подобное кажется бредом.

Спасибо за совет! Бред не бред, а дом старый, боюсь на долго уезжать из-за старой проводки. Вырубать в щитке автоматы не хочу, что бы все знали, что меня нет дома. По началу за установку щитка ЖЭКовский электрик попросил 5000 рэ, через пару месяцев, когда я "созрел" уже захотел 10 000.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.11.2014 в 21:29:22

#4850534

С материалами для МАССквы - нормально.

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

22.11.2014 в 22:13:04

#4850665

Костян челяб написал : С материалами для МАССквы - нормально.

Вообщем то да, утром открываешь кран, деньги потекли, вечером унитаз смываешь, тоже поток денег идет.

Вы знаете сколько в Москве простые смертные зарабатывают?

0
Аватар пользователя
Лида

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5260

22.11.2014 в 23:30:26

#4850895

Solovey написал : виновник успел скрыться.

То есть никаких других причин, связанных с какими-то проблемами в проводке или ещё в чём-то, вызвать подобные явления не могут, беспокоиться не о чем? Чьё-то хулиганство вполне можно пережить :)

0
Аватар пользователя
miska

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

23.11.2014 в 03:12:30

#4851177

Здравствуйте. Читаю и не понимаю, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Какие лампы (LED, энергосберегающие, галогеновые, накаливания) самые "естественные" по спектру света (если брать тёплый желтый свет, например)? Какие самые пожаробезопасные? Смотрела и тестовые ролики по мерцанию, мощности светового потока... не въехала. Лампа накаливания - это минус только по затратам на электроэнергию? Посоветуйте, а?

0
Аватар пользователя
MikeFly

Местный

Регистрация: 24.12.2013

Дзержинск

Сообщений: 156

23.11.2014 в 03:50:43

#4851192

Качественную ЛЕД от накаливания не отличить.Одни плюсы.Спектр любой,но пучок более направленный.

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

23.11.2014 в 04:12:25

#4851198

miska написал : Здравствуйте. Читаю и не понимаю, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Какие лампы (LED, энергосберегающие, галогеновые, накаливания) самые "естественные" по спектру света (если брать тёплый желтый свет, например)? Какие самые пожаробезопасные? Смотрела и тестовые ролики по мерцанию, мощности светового потока... не въехала. Лампа накаливания - это минус только по затратам на электроэнергию? Посоветуйте, а?

самый "теплый" свет у ламп накаливания. "-" по затратам не только не электричество(они еще и перегорают время от времени), но если "теплые" то их; "холодные" нормальные LED дороже, дешевые LED через время теряют в яркости, впрочем как и не качественные "экономки". а галогеновые...поставьте тогда уж небольшой галогеновый прожектор, вместо светильника или люстры,(скажем 4 прожектора ватт по 150 по углам комнаты, если так нужен "теплый" свет)) шучу) галогеновые пожароопасные очень, могут и волосы подгореть когда нибудь, если посреди комнаты над головой такой прожектор стоять будет))) опять шучу

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

23.11.2014 в 04:17:33

#4851200

MikeFly написал : Качественную ЛЕД от накаливания не отличить.Одни плюсы.Спектр любой,но пучок более направленный.

диоды не нагреваются, от того и свет "холодный".)

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

23.11.2014 в 09:30:34

#4851300

Доброго времени суток.
Столкнулся вот с такой проблемой
Установил электрокотел 6 киловатт. По началу включал только 4 киловата - кабель грелся но, не сильно. потом вотнул его на полную мощность -6 киловатт. Кабель нагрелся еще сильнее но автомат 25амер не вырубился. решил так оставить. Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера. Вопросы;

  1. Почему греется кабель он ведь 4 "квадрата"?
  2. Почему не сработал 25 амперный автомат? Всё новьё только что с магазина и кабель и котел и автоматы. Все винтовые зажимы на автоматах затянуты очень крепко.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2014 в 09:50:39

#4851333

BIO написал :

  1. Почему греется кабель он ведь 4 "квадрата"?

6000/220=27 А

А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много. А если напряжение в сети будет повыше, то и ток потребляемый котлом (да и мощность котла) увеличатся

BIO написал :

  1. Почему не сработал 25 амперный автомат?

и не должен был 25*1,13=28,25 А - вот такой ток автомат держит бесконечно долго по определению.

BIO написал : Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера.

Логично. 27А жрет котел, + пара Ампер освещения, + комп, + жена на кухне... Вот в сумме предположим 40А нагрузки и набежало. у автомата 32А сработал тепловой расцепитель.

Выводы: 1) кабель на котел заменить на 6 квадрат (и чем честнее они будут тем спокойнее можете спать) 2) пересмотреть свой образ жизни ,знайте из доступных вам 36А - 28А сжирает ваш котел. На остальную бытовуху 8 А остается. Это как раз тот случай - когда можно порекомендовать установку реле приоритета, чтобы вводной автомат каждый раз не выбивало

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

23.11.2014 в 12:16:26

#4851513

а что за реле ? можно подробнее ?

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

23.11.2014 в 13:37:00

#4851668

Solovey написал : 6000/220=27 А

А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много. А если напряжение в сети будет повыше, то и ток потребляемый котлом (да и мощность котла) увеличатся

и не должен был 25*1,13=28,25 А - вот такой ток автомат держит бесконечно долго по определению.

Логично. 27А жрет котел, + пара Ампер освещения, + комп, + жена на кухне... Вот в сумме предположим 40А нагрузки и набежало. у автомата 32А сработал тепловой расцепитель.

Выводы: 1) кабель на котел заменить на 6 квадрат (и чем честнее они будут тем спокойнее можете спать) 2) пересмотреть свой образ жизни ,знайте из доступных вам 36А - 28А сжирает ваш котел. На остальную бытовуху 8 А остается. Это как раз тот случай - когда можно порекомендовать установку реле приоритета, чтобы вводной автомат каждый раз не выбивало

немного порылся. ну если в вышеупомянутом случае ставить, то это http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rpn.html или аналогичные.? а вот такое вот http://elektrik-sam.info/rele-prioriteta-avtomaticheskoe-upravlenie-nagruzkoy/ это где такие применяются ?

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

23.11.2014 в 15:10:51

#4851810

Solovey написал : 6000/220=27 А

А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много.

Насчет реальных квадратов Вы правы. Нет микрометра но, даже по данным штангенциркуля там едва 3 квадрата. Другого в нашей деревне просто нет. Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит

По всему остальному Огромное спасибо за поучительную инфу. Бум думать

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 17:04:18

#4852023

BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат.

Не стоит поминать имя демона всуе. Он может появится.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2014 в 17:05:38

#4852025

BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит

Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...

AKAElektro написал : а что за реле ? можно подробнее ?

например: http://novatek-electro.com/tokovye_rele_i_ogranichiteli_moschnosti.html

смотрите описание "РМТ" и "ОМ". ИМХО - в данном случае реле РМТ - логичнее вписывается, т.к. фактически на мощность нам пофиг - главное токи проконтролировать.

0
Аватар пользователя
pva

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Москва

Сообщений: 41

23.11.2014 в 18:18:35

#4852153

Кто подскажет: какой самый эстетичный способ прокладки телефонного провода ТРП, ТВ-провода Cavel 7mm, витой пары без штробления стен?

Посмотрел плинтуса для пола. Их много разных. А есть для угла потолка? На входе в квартиру они от двери вверх идут. И как убрать все эти кабели, когда они вокруг наличников внутренних дверей идут? Лапша на гвоздиках. Есть ли полые электротехнические наличники? :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 18:50:41

#4852242

pva написал : Есть ли полые электротехнические наличники?

Нет. Кабель-канал в помощь.

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

23.11.2014 в 23:56:12

#4853049

Solovey написал : Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...

Посыпаю голову пеплом. как же я мог забыть имя солнцеликого ;)

0
Аватар пользователя
she_riff

Местный

Регистрация: 09.03.2014

Запорожье

Сообщений: 5

24.11.2014 в 00:18:17

#4853076

подскажите пожалуйста, имеется аудиодомофон, трубка dp-201r и панель avc-102, при положенной трубке идет фон из панели как будто не отключается, но звук уже не передает. подключал пока на столе витой парой. через витую пару бедт еще идти сигнал от камеры в панели (она будет работать постоянно)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.11.2014 в 01:04:19

#4853132

pva написал : ...А есть для угла потолка?..

Есть, но размер не тот, что нужен. http://savepic.su/4403124.jpg

LR 30 угловой - пол/стена, стена/стена, стена/потолок. http://www.kopos.ru/site/index.php

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.11.2014 в 08:56:43

#4853272

Solovey написал : Да и этого клоуна Алексеем зовут.

Как в том анекдоте - ЛЛЁ-ХА

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

24.11.2014 в 13:35:28

#4853650

А вообще сколько квадратов для розеток надо?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

24.11.2014 в 13:38:27

#4853655

BIO, 2.5

0
Аватар пользователя
BIO

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Усть-Каменогорск

Сообщений: 499

24.11.2014 в 13:41:43

#4853664

Slonobas написал : BIO, 2.5

спасибо. Почему спросил -В нашей деревне таких проводов нет Есть 4 квадрата по факту там только 3 квадрата. А тот который продают как 2.5 от силы имеет 2квадрата.

0
Аватар пользователя
temak189

Местный

Регистрация: 03.06.2014

Псков

Сообщений: 9

24.11.2014 в 14:52:37

#4853803

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.

0
Аватар пользователя
Lerik

Местный

Регистрация: 11.12.2012

Елец

Сообщений: 34

24.11.2014 в 15:36:43

#4853909

Добрый день! :)

Потребовалось собрать термореле (обогрев балконного погреба). Собрал на микросхеме К561ЛА7 вот по этой схеме. (На приведенной там печатной плате есть ошибка, собирал по схеме, добавив еще параллельно обмотке реле диод). Собирал дважды на разных платах. Оба раза схема заработала сразу, без настройки и доводки. Питание брал со стабилизированного источника 12V. Оба раза проработала один-два дня и выходила из строя. В результате, за два дня неисправны три микросхемы К561ЛА7 и один КТ815Г. Достало. :-( Стал гуглить другие схемы. Нашел похожую схему тут, так же на К561ЛА7 (что-то уже нет доверия к этой микросхеме), тут на стабилитроне TL431, тут на основе триггера Шмидта (нет подробного описания схемы). тут с питанием от 220В. Не знаю, на какой остановиться. Схемы на цифровых микроконтроллерах не рассматриваю.

Посоветуйте простую, дешевую и надежную схему для термореле. Сам пока склоняюсь к схеме на стабилитроне TL431.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

24.11.2014 в 15:48:58

#4853926

Ребята подскажите, что бы сгладить пусковые токи, для этого предназначен Контактор ?