haramamburu написал : с запасом это сколько? 3-5-10? А импульснику этот запас вообще побоку...

Так из них можно деревья будет строить. В один трёхвходный два трёхвходных и просто выключатель. Для одной люстры можно целую щитовую сделать. Круто-же!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.11.2014 в 21:58:14

#4864566

parus95 написал : Так из них можно деревья будет строить. В один трёхвходный два трёхвходных и просто выключатель. Для одной люстры можно целую щитовую сделать. Круто-же!

не смешите.. живот уже болит)))) ЗЫ усложняя - упрощай! А не наоборот.

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.11.2014 в 22:25:55

#4864628

кто может подсказать, вот тут просят точечные выключатели, прям в натяжной потолок ставить, не в каркас а в сам ластик тот, это вообще реально ? просто...ну я как то ни разу такого не видел, чтобы прям в этот силикон или из чего этот потолок сделан вставляли точечные. как мне сказали, там под них вырежут дыры...кароч видел такое кто нибудь ?

0
Аватар пользователя
parus95

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Калуга

Сообщений: 8

29.11.2014 в 22:36:42

#4864647

AKAElektro; Если всё-таки светильники, то это происходит так: http://vipceiling.ru/artcat/light/lanterns/

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.11.2014 в 22:48:14

#4864665

AKAElektro написал : вот тут просят точечные выключатели

Срочно в юмор :)

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.11.2014 в 22:48:56

#4864667

о как. не знал. спасибо. на у лапки крепления светильника за термокольцо не выступают ? и эти термокольца вообще из какого материала, может подскажете ?

)))) оговорился маленько, ну зато смешно. смысл то понятен я думаю

0
Аватар пользователя
parus95

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Калуга

Сообщений: 8

29.11.2014 в 23:16:52

#4864720

AKAElektro написал : о как. не знал. спасибо. на у лапки крепления светильника за термокольцо не выступают ? и эти термокольца вообще из какого материала, может подскажете ?

Ну получается, корпус прижимается к потолку-термокольцу, а лапки, проходя через него, цепляются за закладной элемент.

Термокольца изготавливается как один элемент литья из немецкого высокотемпературного пластика, практически исключена вероятность плавления от светильников, имеют высокую прочность.

А вообще точечные выключатели в потолке - это тема. Если кабели от них ещё в отдельную щитовую(см. выше) с шайтан-устройствами, соединёнными деревом вывести. Зато как удобно: взял стремяночку - и любой выключатель перещёлкнул - свет перещёлкнулся. А светильники можно в подрозетники запихать.

0
Аватар пользователя
AKAElektro

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.11.2014 в 23:25:41

#4864747

parus95; с последнего абзаца ничего не понял честно говоря, что было выше написано не особо вникал, но почему то читаю этот абзац и улыбаюсь...и светильники в подрозетниках в щиток запихнуть, чтобы автоматы лучше работали, и будет счетчик постоянно считать в дневном режиме...как то так) спасибо за ссылку в любом случае)

0
Аватар пользователя
parus95

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Калуга

Сообщений: 8

29.11.2014 в 23:33:12

#4864760

AKAElektro написал : с последнего абзаца ничего не понял честно говоря, что было выше написано не особо вникал, но почему то читаю этот абзац и улыбаюсь...и светильники в подрозетниках в щиток запихнуть, чтобы автоматы лучше работали, и будет счетчик постоянно считать в дневном режиме...как то так) спасибо за ссылку в любом случае)

Правильно делаете.

0
Аватар пользователя
Conditer

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Дзержинск

Сообщений: 3

30.11.2014 в 10:33:12

#4865215

Всех приветствую! Помогите устранить "маленькую" неприятность: смонтировал на кухне диодную ленту(трансф-р на 150W, длина ленты 10 м., мощность одного метра 14.4W) Первые недели три всё было в норме, но несколько дней назад стало происходить следующее: ленту включаю, по прошествии
одного-двух часов начинается свист. Если ленту выключаешь, опять же на час, на два, то при включении снова происходит такая же ситуация: сначала ничего не свистит, но затем появляется свист, и чем дольше свистит - тем громче становится звук. Подскажите в чем причина? Как можно исправить?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.11.2014 в 11:19:28

#4865272

Conditer, драйвер с вентилятором? Вполне может он свистеть. Лечится смазкой и чисткой

0
Аватар пользователя
Conditer

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Дзержинск

Сообщений: 3

30.11.2014 в 14:05:35

#4865493

Костян, тр-р без вентилятора. Был один совет относительно перегруза, но заявленная мощность тр-ра 150W, а лента потребляет 144W. Т.е. перегруза быть не должно. Может этот свист и вовсе является нормальным(просто вспомнил у родственников есть лампа дневного света, так она при включении тоже издает характерный звук, не то свистит, не то жужжит.., там тоже какая-то фигня вроде тр-ра)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.11.2014 в 14:53:17

#4865549

Conditer написал : но заявленная мощность тр-ра 150W

при номинальных значениях.а при не номинальных - хватает? Поэтому и берут с запасом,а не впритык.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.11.2014 в 15:07:05

#4865575

Conditer написал : но заявленная мощность тр-ра 150W, а лента потребляет 144W.

Запас по мощности должен быть больше.

0
Аватар пользователя
малъчик

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Краснодар

Сообщений: 196

30.11.2014 в 15:22:36

#4865601

Добрый день. Господа электрики если разобрать асинхронник там обычно с одной стороны в крышку ложится шайба пружинная, она подпирает подшипник. Вот с какой стороны ее нужно ставить со стороны вала или со стороны вентилятора? Ну разобрал и опять забыл где она изначально стояла.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.11.2014 в 15:30:24

#4865616

малъчик написал : асинхронник

какой? Такой:

Или такой (посередине платы): А может такой: Вы уж уточните.

0
Аватар пользователя
малъчик

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Краснодар

Сообщений: 196

30.11.2014 в 15:36:04

#4865624

Ну что вы в самом деле обычный три фазы 1,5 кВт 2920об/мин вращение по часовой стрелке если смотреть со стороны вентилятора. Синего цвета.
Ну честно не знаю что еще для уточнения написать.

А забыл соединение обмоток треугольник.
Господа что никто не помнит тоже, с какой стороны те чертовы пружины или как их там правильно назвать ставятся.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.11.2014 в 16:57:56

#4865743

малъчик написал : Господа что никто не помнит тоже, с какой стороны те чертовы пружины или как их там правильно назвать ставятся

Обычно с вентиляторного конца. Но на самом деле - без разницы. Пружинное кольцо компенсирует осевой люфт. Заводы с нормальным металлообрабатывающим оборудованием этими кольцами не заморачиваются; нет необходимости.

0
Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

30.11.2014 в 17:33:55

#4865813

Здравствуйте. Собрался заменить свет в гараже: в место ламп накаливания на светодиодный светильник LP-40W (220V, 40W, 3200 lm, призма). Гараж 6х4 м. Количество светильников 4 шт. Будет ли хорошо освещать или стоит посмотреть, что то другое.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2014 в 17:46:59

#4865850

Saleric, Поймите, у каждого свой глаз и своё понимание нормальной освещенности, кому то 50 точечных светильников нужно, а кто то с лампочкой Ильича живет и не заморачивается.

0
Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

30.11.2014 в 17:55:16

#4865864

У меня в гараже 5 ламп накаливания 75 Вт. Световой поток каждой лампочки 900 Лм, значит общее = 4500 Лм. Светодиодная лампа одна 3500 Лм. Ого, значит хватит 2-3 лампы за глаза. Четыре лампы я думаю переборщил.

0
Аватар пользователя
малъчик

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Краснодар

Сообщений: 196

30.11.2014 в 18:23:14

#4865899

НЕМЕЦ, Спасибо большое.

Saleric написал : Здравствуйте. Собрался заменить свет в гараже: в место ламп накаливания на светодиодный светильник LP-40W (220V, 40W, 3200 lm, призма). Гараж 6х4 м. Количество светильников 4 шт. Будет ли хорошо освещать или стоит посмотреть, что то другое.

Смотря что делать если просто машину загнать выгнать ну и в карты поиграть то хватит. У меня над верстаком висит две здоровенные энергосберегайки по 105 Вт каждая. По световому потоку каждая такая энергосберегайка как бы лучше 500 Вт лампы накаливания. Но вот 500 Вт мне одной хватало а энергосберегайки пришлось две ставить. Светодиодные именно 40 Вт не пробовал в реале, а вот 100Вт светодиодные на работе повесили в новом цеху. Светит ОЧЕНЬ прилично.

0
Аватар пользователя
dimcam

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

30.11.2014 в 20:31:51

#4866176

Подскажите. Дом новостройка, газовый котел. Около него висит стабилизатор воткнутый в розетку, после него автомат двухполюсной на 2А, от которого, собственно, запИтан котел (также в руководстве написано, что в котле есть предохранитель на 2А). Вся линия висит на отдельной линии в автоматом 6А в этажном щите.
Я не понимаю какой смысл в автомате 2А, предохранитель в котле все равно раньше сгорит, а кабель держит до 18А(?). Так как проводка все равно идет под замену. то хочу сделать так: стабилизатор, а заодно и холодильник вешаю на диф 16А кабелем ВВГнг-LS 3*2,5. Это будет неотключаемая линия после УЗМ-51. Нормально?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.11.2014 в 21:29:56

#4866303

dimcam написал : Я не понимаю какой смысл в автомате 2А

Смысл есть, просто поверьте, долго объяснять.

dimcam написал : предохранитель в котле все равно раньше сгорит

Нет, при КЗ раньше сработает автомат.

dimcam написал : хочу сделать так: стабилизатор, а заодно и холодильник вешаю на диф 16А кабелем ВВГнг-LS 3*2,5. Это будет неотключаемая линия после УЗМ-51. Нормально?

Вешать два жизненно важных потребителя на одну линию и под один аппарат защиты - не лучшее решение. Разделите линии.

0
Аватар пользователя
dimcam

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

30.11.2014 в 21:38:41

#4866328

НЕМЕЦ написал : Смысл есть, просто поверьте, долго объяснять.

Я не понимаю какой смысл в автомате именно 2А, с учетом суждения, что автомат защищает кабель а не потребителя?

НЕМЕЦ написал : Вешать два жизненно важных потребителя на одну линию и под один аппарат защиты - не лучшее решение. Разделите линии.

УЗМ защитит от перенапряжения, стабилизатор обеспечит правильным "напряжением", дифавтомат защитит от КЗ и утечки. Куда уж еще то))) На УЗО вешают же по полной, я думаю котел с холодильником подружатся и будут жить долго и счастливо. И помрут в один день))))) Или разделять?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.11.2014 в 21:55:06

#4866384

dimcam написал : я думаю котел с холодильником подружатся и будут жить долго и счастливо. И помрут в один день))))) Или разделять?

Котел подключен к "земляным" коммуникациям, пусть даже и в пластиковой оболочке. Завтра чегой-то в нем "утечёт" на воду; диффзащита отработает и что? Будете таскаться с удлинителем для холодильника?

dimcam написал : Я не понимаю какой смысл в автомате именно 2А

Автомат защищает еще и источник электропитания от перегруза, в Вашем случае - стабилизатор. А по поводу предохранителя... Любой электронщик Вам подтвердит, что предохранитель сгорает последним, после того, как сгорело все остальное :)

dimcam написал : висит стабилизатор воткнутый в розетку

Прошу прощения, сразу не обратил внимание на этот момент. Тогда объединяйте, коль есть желание, из розетки всегда можно вынуть. Но дифф я бы поставил 10А.

0
Аватар пользователя
Kreker

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

01.12.2014 в 01:40:46

#4866810

Заказал щиток у мастера с форума, принимал работу на улице. Дома положил в дальний угол. Теперь решил поставить и обнаружил, что щиток не соответствует схеме. Ошибок много, одна из неприятных - на ввод он поставил после автомата дифавтомат на 300мА (хотя в изначальной схеме было 100мА). В старом щитке стоял 30мА, в этажном 100мА.

Скажите, мне придется менять дифавтомат? И еще пару вопросов: 1) теплый пол должен быть под 30мА? 2) Духовка, варочная панель может быть под 100мА?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

01.12.2014 в 05:44:36

#4866868

Мастер собирал квартирный щиток? А зачем в нем после автомата дифавтомат, да еще противопожарный?.. По вопросам:

  1. Ну, вполне логично 30 мА, чтобы при пробое на пол спасло.
  2. Теоретически, если варочная и духовка подключены стационарно, без вилок-розеток, то можно вообще без УЗО.

0
Аватар пользователя
dimcam

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

01.12.2014 в 08:04:46

#4866924

НЕМЕЦ написал : Прошу прощения, сразу не обратил внимание на этот момент. Тогда объединяйте, коль есть желание, из розетки всегда можно вынуть. Но дифф я бы поставил 10А.

Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

01.12.2014 в 08:15:21

#4866943

вопрос: в комнате 4 розетки, я делаю 2 нитки по 2 розетки, конечные розетки подключаю шлейфом к предыдущей, правильно?

0