Abrikos написал :
Разве что сможете достать автомат ETI Etimat T, например. У него только тепловой расцепитель. Это почти малой кровью, если Вас устраивает такой вариант только тепловой защиты кабеля.
В щиток УК придется лезть. Боюсь они на такое не пойдут.
Willius написал :
Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
А какой номинал АВ в квартире. Если это 16(10)А, то странно. Поменяйте его на другой, желательно с характеристикой В. Возможно необходимо поменять АВ в подъезде.
Если это АВ 32-40А, то здесь добиться селективной работы автоматических выключателей при КЗ гораздо сложнее (бывает что невозможно). Придется потратиться, как здесь уже сказали.
В квартире по линиям АВ от 10 до 25. Общий 2П на 50А на весь щит, на площадке АВ на 50А. В квартире все АВ- С(. Менять на В, не вариант). Главное, что отражается АВ на линии и на площадке. В квартире на 50А не успевает сработать.
Зы: придется придерживаться варианта не устраивать кз)
Добрый вечер! Прошу у вас помощи! Запутался окончательно.... Что имеем:выключатель двухклавишный с подсветкой. В зале есть люстра и доп подсветка. Монтажники изначально подключили только подсветку (люстры не было). Люстру взяли, подключили и теперь включается либо только люстра, либо люстра+подсветка. Подсветка отдельно не горит. У выключателя выходит три провода, оранжевый, синий и белый. Схемка во вложении. из потолка к люстре подходят оранжевый провод и скрутка синего с каким то еще проводом(не помню). что подходит к подсветке не знаю. на рисунки розовый - это белый. Опытным путем установил, что если белый сверху к выключателю подключаю, вырубает пробки. Работает выключатель когдад оранжевый сверху. Если из выключателя отсоединяю синий, то работает только люстра. если белый, то ни чего не работает, а вот если оранжевый отключаю, огонек на выключателе работает и доп подсветка. Как подключить провода к выключателю, что б отдельно включалась люстра, подсветка и соответственно люстра с подсветкой одновременно.