18.01.2015 в 11:11:50
НЕМЕЦ написал : Котел электродный или с ТЭНом? Кабель, часом, в бухту не смотан?
там ТЭН , Длина всего кабеля 15 метров до щитка - Куда там в бухту.
18.01.2015 в 11:19:51
DIMOK 85, рад бы помочь, но я вообще ничего не понял. Что за два разных щитка со счетчиками, зачем они? Где схема? Какая мощность выделена? Разводка в щите, судя по цвету наконечников - 6 кв. мм?
18.01.2015 в 11:30:38
Johnny написал : DIMOK 85, рад бы помочь, но я вообще ничего не понял. Что за два разных щитка со счетчиками, зачем они? Где схема? Какая мощность выделена? Разводка в щите, судя по цвету наконечников - 6 кв. мм?
Фотки и схему догрузил в исходное своё сообщение, сразу почему-то всё не вставилось. Проще говоря щиток со счётчиком будет висеть в подъезде за стеной моей квартиры, квартирный щит естественно внутри квартиры. Разводка внутри "подъездного" щита сделана ПВ-3 10 мм2, наконечники на 10 квадратов, которые удалось найти в городе, имели именно жёлтый цвет.
18.01.2015 в 11:32:04
Очевидно, что это два разных щита. Один квартирный, второй типа ВЩУ, для ещё каких то ответвлений. В ВЩУ опомбировка автоматов планируется? А так на первый взгляд крамолы не вижу. Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
18.01.2015 в 11:41:48
camper написал : Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
У китайцев (ИЭК, ТДМ, Навигатор) 6-ки черные и зеленые, 10-ки - не то кремовые, не то белые.
DIMOK 85, Вы наконечники в упаковке покупали или поштучно? Или просто провод заниженного сечения вошел в 6-ку?
Собственно,
18.01.2015 в 11:49:27
camper написал : Очевидно, что это два разных щита. Один квартирный, второй типа ВЩУ, для ещё каких то ответвлений. В ВЩУ опомбировка автоматов планируется? А так на первый взгляд крамолы не вижу. Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
Да всё именно так, только тот который "типа ВШУ" :) в основном не для "каких-то ответвлений", а для этого здорового счётчика, который управляющая кампания "запретила" менять на что-то более компактное и что можно было вставить в квартирный щит и я как "лох" повёлся на этот запрет. Вытащить этот счётчик в этажный щиток они отказались из-за малого размера этажного щита. А по сути у нас в Липецке вообще практически ничего не пломбируют, т.к. им глубоко фиолетовы те показания счётчиков которые передают жители и за счёт волшебных трёх букв ОДН (обще-домовые нужды), которые порой выше того что ты сам потребил, с лихвой компенсируют всё и "имеют бутерброды не только с маслом" :mad:
18.01.2015 в 12:01:28
Тоже матрицу заставляют ставить. Они ей потребляемую мощность ограничивают, если автомат позволяет перегрузить на непродолжительное время, то тут сразу отключает. Засада. В общем все вроде как достойно.
18.01.2015 в 12:13:15
BIO написал : там ТЭН , Длина всего кабеля 15 метров до щитка - Куда там в бухту
Реальный ток ТЭНа можете померять?
18.01.2015 в 12:15:23
Johnny написал : Вы наконечники в упаковке покупали или поштучно? Или просто провод заниженного сечения вошел в 6-ку?
Наконечники покупал поштучно, покупать упаковку в 100 шт. "жаба задушила" :) Провод может и занижен по сечению, то не сильно, замер штангелем давал где-то 3,4-3,5 мм в диаметре, в наконечник провод входил практически без напряга.
18.01.2015 в 12:26:40
DIMOK 85 написал : допустимо ли фазный провод, уходящего в квартиру кабеля, подключить в переходник гребёнки вместе с кабелем идущем от счётчика? Переходник рассчитан на 25 мм2, оба провода по 10 мм2. Или как-то по другому организовать это подключение, например убрать переходник а каждый провод подключить в вводную клему одного из автоматов, оставив естественно и гребёнку?
Плохо то, что один провод многопроволочный, а другой однопроволочный. Как они сейчас там себя чувствуют? Прочно сидят, не шатаются? Тут несколько вариантов.
18.01.2015 в 12:33:06
DIMOK 85, о, фотки догрузились. Т.е. Вы поставили в подъезде еще один свой щиток со счетчиком? Никто не против? А для чего там эти 2 автомата вообще?
Юрка, Ваша работа? :)
18.01.2015 в 12:46:01
Johnny написал : Юрка, Ваша работа? :)
18.01.2015 в 12:53:38
Подскажите как будет лучше сделать. Новостройка. Щиток в подъезде. Вводной, два дифа на розетки, один автомат на освещение. 3х комнатная. Освещение провода 1.5, розетки 2.5мм2. Стены - панель, прокладка в пустотах плит. В данный момент нет света в двух комнатах и двух коридорах, а также в санузле. Жду, когда сделают, квартира не принята из за этого. Посмотрел коробки - скрутка без пайки. Собственно вопросы:
18.01.2015 в 12:57:05
18.01.2015 в 13:39:54
Rumato написал :
- Добавить новые после ревизии существующей.
- Нужно. Кроме счетчика.
- Несущие штробить только вертикально.
Как быть с потолком?
Ввод оставить в подъезде и подключится новым щитком после вводного автомата? Как добавить автоматы на существующие контуры? Тянуть обратные кабеля от распаячных коробок к щитку? Имеет ли это смысл, ведь тогда можно сделать просто новую проводку.