23.01.2015 в 21:43:01

Костян челяб написал :

  1. Нет
  2. Не нормируется
  1. Нет, нельзя просто так замуровать WAGO (как и скрутки и прочите соединения).
  2. Нет нормы. Но точно не пару мм, элементарно просвечивать будет. Лучше больше. Обычно можно ориентироваться на минимальный слой штукатурки определяемый маяками - 6 мм.
0
serjotakini
serjotakini
Новичок

Регистрация: 02.09.2012

Москва

Сообщений: 42

23.01.2015 в 21:56:21

Спасибо за ответы

web-rr написал :

  1. Нет, нельзя просто так замуровать WAGO

имелось в виду не засунуть их в штукатурку а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой? так тоже нельзя?

зы пошел изучать тему....

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.01.2015 в 22:09:18

ТАКИЕ соединения должны быть доступны для периодического осмотра и ТО. Недоступными можно оставлять только соединения, выполненные сваркой, пайкой и опрессовкой.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.01.2015 в 22:13:01

serjotakini написал : а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой?

Эта полость называется распредкоробка, распаячная коробка. Штукатуры же балуются как раз просто замуровыванием.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.01.2015 в 22:32:57

Костян челяб написал : Ну конечно

Даже если подключились к приходящей фазе???

Костян челяб написал : Нужно за это наказать хозяина магазина, а он это наказание должен возложить на хозяина ларька, если пломбу сорвали по его вине.

Наверное сорвали те кто подключал:(

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.01.2015 в 22:34:56

дружба написал : к приходящей

Не обратил внимания. Точно? Ну тогда не должны показания возрасти. Или совпадение или что то другое.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.01.2015 в 22:37:25

дружба написал : к приходящей фазе

Присмотрелся - точно. Ну тогда никакого увеличения не должно быть. А вот штраф - очень даже может быть.

0
Свинище
Свинище
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Мурманск

Сообщений: 9

24.01.2015 в 10:06:46

Доброе утро. Имеется автогородок с 3-мя фазами. Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями. Иногда предохранители горят и в связи с тем, что ящик висит на улице, контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить. Можно ли заменить этот ящик на другой, только чтобы вместо рубильника и предохранителей там были автоматы? Далее распределительеый щит. Там тоже предохранители. Можно ли их поменять на автоматы? Счетчик установлен на 100а. Я так понимаю это общее количество на 3 фазы по 33а на каждую или на одной может быть 60а, а на других по 20а ? Также в щите отсутствует заземление, оно и ноль объединены перемычкой. Могу ли я сделать в своем гараже землю индивидуально?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.01.2015 в 11:03:24

Свинище написал : Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями.

Номинал которых неизвестен. Также неизвестно сечение и материал жил подводящей сети и сети защищаемой предохранителями.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

24.01.2015 в 14:36:14

Свинище написал : контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить.

Смажте циатимом (или солидолом).

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20514

24.01.2015 в 15:20:53

haramamburu написал : Смажте циатимом (или солидолом).

А лучше токопроводящей http://www.electro-mpo.ru/card23436.html#.VMON_dH9ljo

0