Доброе утро. Имеется автогородок с 3-мя фазами. Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями. Иногда предохранители горят и в связи с тем, что ящик висит на улице, контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить. Можно ли заменить этот ящик на другой, только чтобы вместо рубильника и предохранителей там были автоматы? Далее распределительеый щит. Там тоже предохранители. Можно ли их поменять на автоматы? Счетчик установлен на 100а. Я так понимаю это общее количество на 3 фазы по 33а на каждую или на одной может быть 60а, а на других по 20а ? Также в щите отсутствует заземление, оно и ноль объединены перемычкой. Могу ли я сделать в своем гараже землю индивидуально?