23.01.2015 в 21:43:01
Костян челяб написал :
- Нет
- Не нормируется
23.01.2015 в 21:56:21
Спасибо за ответы
web-rr написал :
- Нет, нельзя просто так замуровать WAGO
имелось в виду не засунуть их в штукатурку а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой? так тоже нельзя?
зы пошел изучать тему....
23.01.2015 в 22:09:18
ТАКИЕ соединения должны быть доступны для периодического осмотра и ТО. Недоступными можно оставлять только соединения, выполненные сваркой, пайкой и опрессовкой.
23.01.2015 в 22:13:01
serjotakini написал : а оставить в полости которая со все сторон будет закрыта штукатуркой?
Эта полость называется распредкоробка, распаячная коробка. Штукатуры же балуются как раз просто замуровыванием.
23.01.2015 в 22:34:56
дружба написал : к приходящей
Не обратил внимания. Точно? Ну тогда не должны показания возрасти. Или совпадение или что то другое.
23.01.2015 в 22:37:25
дружба написал : к приходящей фазе
Присмотрелся - точно. Ну тогда никакого увеличения не должно быть. А вот штраф - очень даже может быть.
24.01.2015 в 10:06:46
Доброе утро. Имеется автогородок с 3-мя фазами. Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями. Иногда предохранители горят и в связи с тем, что ящик висит на улице, контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить. Можно ли заменить этот ящик на другой, только чтобы вместо рубильника и предохранителей там были автоматы? Далее распределительеый щит. Там тоже предохранители. Можно ли их поменять на автоматы? Счетчик установлен на 100а. Я так понимаю это общее количество на 3 фазы по 33а на каждую или на одной может быть 60а, а на других по 20а ? Также в щите отсутствует заземление, оно и ноль объединены перемычкой. Могу ли я сделать в своем гараже землю индивидуально?
24.01.2015 в 11:03:24
Свинище написал : Ввод осуществляется через рубильник с предохранителями.
Номинал которых неизвестен. Также неизвестно сечение и материал жил подводящей сети и сети защищаемой предохранителями.
24.01.2015 в 14:36:14
Свинище написал : контакты окисляются и ржавеют, поэтому приходиться прилагать кучу усилий, чтобы дернуть рубильник и еще больше, чтобы его включить.
Смажте циатимом (или солидолом).
24.01.2015 в 15:20:53
haramamburu написал : Смажте циатимом (или солидолом).
А лучше токопроводящей