Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

26.02.2017 в 19:22:28

Sidhar написал: Что делать (малой кровью)?

Аккуратно отвинтить розетки, обрезать и заизолировать провода. Ну или так оставить - еще меньше крови.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2017 в 19:46:19

Luna, нет, светильник меньше нагреваться будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2017 в 19:48:36

Sidhar написал: Что делать

Вопрос в чём? Эстетика или ПУЭ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.02.2017 в 20:34:10

Sidhar написал: Добрый вечер. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены стремно. Что делать (малой кровью)? Проводка в них гибкая 2,5, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть. Спасибо. Максим.

Из всего, что увидел, хуже всего вот это:

Проводка в них гибкая

Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

26.02.2017 в 20:35:31

alx220 написал: Из всего, что увидел, хуже всего вот это:

Проводка в них гибкая Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.

+1

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

26.02.2017 в 21:49:01

Важна безопасность, но и розетки нужны все таки. Не ломать же кафель и переделывать все. Я понимаю, что вы все перфекционисты, но может можно как-то выкрутиться из этой ситуации?) А если поставить Ipx6-7?

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

26.02.2017 в 23:57:40

alx220 написал:

TOPMO3 написал: как вы определили, по фото, что у вопрошающего не ТТ, и что вааще это не частный дом, а квартира?

Модульку ТДМ себе по доброй воле вряд ли кто-то поставит. Обычно такое идет от застройщика. Значит, многоквартирный жилой дом :)

alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.02.2017 в 01:03:17

Boban78 написал: alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?

У модульки ТДМ низкое качество. Ее ставят застройщики, чтобы сэкономить. Меняйте однозначно на одного из производителей: АББ Хагер Легранд Шнайдер

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 08:08:46

Sidhar написал: Важна безопасность

С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

27.02.2017 в 08:12:36

MrGalaxy написал:

TOPMO3 написал: Физику того, что при TN-C-S, при такой проверке - УЗО не срабатывает ... понятна по упрощенной схеме (нарисованной мной).

Вы ошибаетесь. В системе TN-C-S УЗО прекрасно срабатывает при замыкании нуля на PE. Падения на нулевом проводе, вызванного суммарным током потребителей, вполне достаточно для срабатывания. Вот если все потребители в доме будут отключены, включая насосы, кондиционеры, аварийное освещение и т.п., то срабатывания теоретически не произойдёт. Изучите схему, нарисованную Радио.

MrGalaxy, Это Вы ошибаетесь, насчет того, что я ошибаюсь! ;)
Я же писал, что всё мной написано для случая с частным домом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 08:18:06

Boban78 написал: Насколько критично оставить ТДМ?

Как повезёт: что ТДМ, что ИЭК. Где работал стоял ИЭК, потом ТДМ до сих пор работает. Вот ЕКФ и КАЭЗ сразу после включения сдохли, а не которые и не включились. Бренды конечно хорошо, но скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 10:51:15

megrad написал:

Sidhar написал: Важна безопасность

С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.

megrad, полотенчик 70 Вт. Про шлейф-похоже что так. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 11:10:14

А если просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф) и провести туда отрезанный от вилки шнур полотенчика, выключатель поставить на фазу (70W)? А то душ достаточно щедро орошает розетку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.02.2017 в 12:04:26

Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.

Жесть.Как вариант - сделать прямого включения или как вы и написали :

Sidhar написал: просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф)

Но меня больше волновало бы - а что там с СУП ? Полотенчик-то вот он,прям над ванной,а ванна какая ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 13:01:05

чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны. А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу