mirn написал :
Добрый вечер! Сразу скажу, что в электрике я лузер!
На днях при подключении вентилятора коротнуло. Выбило автоматы в квартире и на лестничной клетки в щитке. Вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО?
В квартире сделан капитальный ремонт. Проводка заманена полностью. По логике автоматы при КЗ должны срабатывать только в квартире!?
По фото не видно ничегошеньки. Понятно что у Вас автоматы ABB, но номиналы мы не видим.
А были бы нормальные чёткие фото, хотя бы погадали.
То что произошло у Вас - отсутствие селективности. И в квартирах это почти норма (ну долго рассуждать можно, но селективности по току достичь трудно/невозможно).
Будут чёткие фото, где виден и монтаж и номиналы - выкладывайте, посмотрим.
Кстати нету УЗО - вот это косяк точно.