ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2015 в 18:54:24

Leeto написал : хорошо что обратили внимание на провод. заложен 0,75, по амперажу не тянет такой нагрузки.

При напряжении 12V бОльшую проблему вызывает повышенное падение напряжения, а не перегрузка по току.

Leeto написал : Заложен провод 0,75 в стену, такое допускается?

Только для негрупповой проводки под автоматом 6A

0
Leeto
Leeto
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Львов

Сообщений: 14

21.02.2015 в 18:59:07

ksiman написал : При напряжении 12V бОльшую проблему вызывает повышенное падение напряжения, а не перегрузка по току

А если отказаться от начальной идеи подавать 12В от щитка и вместо них дать 220В по тому же проводу 0,75 и коммутацию блоков питания делать уже перед самой лентой? Я уже совсем запутался как лучше поступить, веди стену теперь не раздолбать =(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.02.2015 в 19:02:30

Leeto написал : А если отказаться от начальной идеи подавать 12В от щитка и вместо них дать 220В по тому же проводу 0,75 и коммутацию блоков питания делать уже перед самой лентой?

Можно и так, но есть другой способ - провести 24V, а ленты разделить на 2 одинаковые группы и соединить последовательно. Заодно проблема с диммером уйдёт :)

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

22.02.2015 в 00:22:04

ksiman написал : Только для негрупповой проводки под автоматом 6A

Позвольте спросить, а где такое написано?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2015 в 09:13:55

cooler.od написал : Позвольте спросить, а где такое написано?

Для групповых сетей минимальное сечение 1,5мм (ПУЭ-7 табл.7.1.1) Для негрупповых сетей (в данном случае) сечение выбирается исходя из нагрузки, по механической прочности в зависимости от метода прокладки (ПУЭ-7 табл. 2.1.1) и по допустимому падению напряжения (обычно 5%). Допустимый длительный ток двухжильного провода 0,75мм около 13А, для защиты которого подходит автомат не более 8,9А (13А/1,45=8,9А), выбираем ближайший номинал в меньшую сторону 6А :)

0
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Новичок

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

22.02.2015 в 12:59:42

На что поменять полетиленики? Терминал блоки похоже сюда не уместятся. Провод многожильный, на одну сторону клемма заходят до 2-3 проводов.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2015 в 13:56:10

Как вариант - обжать под один длинный наконечник типа НШВИ 4х12 (6х12) и поджать тем-же клеммником обоими винтами. И предварительно выдуть весь мусор :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

22.02.2015 в 14:56:12

Salt&Pepper написал : На что поменять полетиленики?

Спаять.

0
alex0001
alex0001
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

22.02.2015 в 15:59:23

Salt&Pepper написал : На что поменять полетиленики? Терминал блоки похоже сюда не уместятся. Провод многожильный, на одну сторону клемма заходят до 2-3 проводов.

Ни в коем случае не используйте клеммники Wago, слишком просто.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.02.2015 в 16:10:15

alex0001 написал : Ни в коем случае не используйте клеммники Wago, слишком просто.

:D

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

22.02.2015 в 16:18:04

Salt&Pepper написал : На что поменять полетиленики?

Вот еще разновидность клеммников, опять же через НШВИ. Этот вариант попроще. А этот вариант посерьезней.

Johnny написал : Спаять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу