23.02.2015 в 00:35:35
Leeto написал : Скажите, есть ли устройство которое проверяет нагрузку на линию и если ее нету отключает питание? Монтаж либо в розетку, либо DIN-рейку.
Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка? :)
23.02.2015 в 00:41:22
mirn написал : Сейчас УЗО уже не всунуть в щиток, который расположен в квартире - банально места не хватит. Будет ли правильно установить УЗО в щитке на лестничной клетке. В такой схеме оно будет работать корректно?
Лучше установить его вместо двухполюсника в квартирном щитке. Чтобы не бегать лишний раз. Номинал смотрите на подъездном автомате - должен быть равен или больше.
23.02.2015 в 00:42:02
ksiman написал : Интересно, что делает провод заземления на N шине?
Это про фотку что ли? Так это АББшный бокс, у них шинка двуспальная.
23.02.2015 в 00:47:02
alex0001 написал : Это про фотку что ли? Так это АББшный бокс, у них шинка двуспальная.
А то мы не знаем :D
23.02.2015 в 00:54:56
alex0001 написал : Это про фотку что ли? Так это АББшный бокс, у них шинка двуспальная.
Речь о том, что слева от ряда синих впихнут один желто-зеленый.
23.02.2015 в 01:21:20
cooler.od написал : Речь о том, что слева от ряда синих впихнут один желто-зеленый.
Так профи делали, вот и решили ноль заземлить, на всякслуч... Фотку бы получше, автоматы рассмотреть, как бы они не оказались собранными китайцами на коленке, любят они ABB подделывать. А штукатуры любят такие вещи покупать и хозяевам по цене нормальных приносить...
23.02.2015 в 01:32:51
Leeto написал : ну и припух, когда вместе 1,5 увидел 0,75. Мне стремно что-то теперь на них подключать.
Т.е Вы реально готовы всё снести и переделать?:eek:
23.02.2015 в 11:28:31
Johnny написал : Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка?
Вы правы, в корне неправильная идея.
ksiman написал : Т.е Вы реально готовы всё снести и переделать?
Не в коем случае. Я как до конца разберусь что можно сделать — приму решение либо использовать ту проводку что есть, либо заглушки на выключатели и проводка не буде использоваться. Исходя из ваших советов, за которые вам очень благодарен решил испытать процесс так: Щиток 220В - Автомат 6А или 3А? - провод 0,75мм - выключатель настенный 220В - провод 0,75мм - Блок питания 150Вт, 24В, 6.5А - Лента 13м (108Вт)
23.02.2015 в 11:42:48
Leeto написал : ...Автомат 6А или 3А? ...
6 А. Чуть выше ksiman подробно расписал, почему.
23.02.2015 в 11:53:07
cooler.od спасибо, не обратил внимание раньше. А то что автомат 6А, а блок питания 6,5А не страшно?
23.02.2015 в 11:57:43
Leeto написал : А то что автомат 6А, а блок питания 6,5А не страшно?
Может это выходное низковольтное напряжение?
23.02.2015 в 12:04:37
ksiman
Leeto написал : Щиток 220В - Автомат 6А или 3А? - провод 0,75мм - выключатель настенный 220В - провод 0,75мм - Блок питания 150Вт, 24В, 6.5А - Лента 13м (108Вт)
23.02.2015 в 12:08:01
Leeto написал : Такой блок
Я так понял, провод 0,75кв будет в цепи 220В, где ток не более 1А Провод после БП защищён от перегрузки самим БП. При номинале 6,25А он всяко не превысит 13А
23.02.2015 в 12:08:23
Leeto написал : А то что автомат 6А, а блок питания 6,5А не страшно?
Эти 2 величины не очень связаны.
Автомат ставится со стороны питания 220В, а номинал БП в 6.5 А Указан на стороне низкого напряжения.
Leeto написал : Блок питания 150Вт, 24В, 6.5А
150Вт - это меньше 1А рабочего тока по стороне 220В. Так что можно любой автомат 1-6А номиналом поставить.
Только вот 6А автомат самый распространенный доступный и дешевый.