Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.03.2015 в 16:28:36

stalker-ru написал : Покритикуйте схему щитка, пожалуйста:

Плохо. УЗО перегружены. Автомат на духовку 24А? :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2015 в 17:17:51

michigan написал : Квартирных, они еще не подключены. То есть подключаю кабель и бегу с тестором смотреть где появилась фаза?

Нет, прозвонка производится без подключения к сети. Ещё раз прочитайте что написано выше. Из приборов нужен мультиметр или звуковая (световая) прозвонка

0
Аватар пользователя
stalker-ru

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

17.03.2015 в 17:18:58

Johnny написал : Плохо. УЗО перегружены. Автомат на духовку 24А? :)

Ну 25, уговорили.:)

А чем перегружены УЗО? Нужно ставить выше номинал?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2015 в 17:33:26

stalker-ru написал : Ну 25, уговорили

Не уговорили. Зачем обычной духовке 25А? Почему УЗО на такой странный ток 32А и перегружено ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2015 в 17:34:21

rjhjkm написал : Я зам директора.

Зам директора школы, по АХЧ наверное?

rjhjkm написал : По акту разграничения ввод от опоры до щита на балансе школы и поэтому ввод наша головная боль.

Очень интересно. Это сельская/поселковая школа, на какое количество учеников? Ввод в здание один?

rjhjkm написал : Вариант воздушкой и по чердаку отложили.

Слава богу.

rjhjkm написал : Решили с опоры и в земле. Подскажите какой кабель нам нужен?

Марка кабеля:

haramamburu написал : АВБбШв - это бронированный кабель.

Количество жил 4-ре, сечение жил зависит длинны кабельной линии и разрешенной мощности в договоре. Но не менее ранее проложенного по проекту электроснабжения.

На вашем месте я бы обратился в вышестоящий отдел образования с просьбой найти специализированную организацию подрядчика, так как на данные работы должен быть допуск СРО и выполнение их силами администрации школы не правомочно юридически. Обратите внимание эти работы наверняка поднадзорны органу Ростехнадзора. Т.е.: на предоставленной подрядчиком исполнительной документации должна быть виза инспектора или приложено отказное письмо Ростехнадзора.

Чем больше бумаги тем чище оппа! (прошу прощения за мой "английский" :o )

0
Аватар пользователя
stalker-ru

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

17.03.2015 в 18:01:05

Тогда вот так:

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2015 в 18:09:30

stalker-ru написал : Тогда вот так:

Лучше не стало

0
Аватар пользователя
stalker-ru

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

17.03.2015 в 18:12:19

ksiman написал : Лучше не стало

Что делать-то конкретно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.03.2015 в 18:22:04

stalker-ru написал : Что делать-то конкретно?

Читать много и внимательно Например тут http://cs-cs.net/uzo-view http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
Аватар пользователя
stalker-ru

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

17.03.2015 в 18:40:50

ksiman написал : Читать много и внимательно Например тут http://cs-cs.net/uzo-view http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Читать можно бесконечно. Можно еще и институт специальный электротехнический закончить. Хотелось бы конкретных советов от людей, которые в этом разбираются.

0
Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

17.03.2015 в 18:50:28

ksiman написал : Нет, прозвонка производится без подключения к сети. Ещё раз прочитайте что написано выше. Из приборов нужен мультиметр или звуковая (световая) прозвонка

Спасибо

0
Аватар пользователя
Крошка Ру

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

17.03.2015 в 19:22:50

stalker-ru написал : Читать можно бесконечно. Можно еще и институт специальный электротехнический закончить. Хотелось бы конкретных советов от людей, которые в этом разбираются.

Сумма номиналов автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии. Если все у вас включить потребление более 150А получается)) На холодильник и кондей можно меньше номиналы АВ, 6 и 10 например.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

17.03.2015 в 19:29:17

Крошка Ру написал : Сумма автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии.

серьезно?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
rjhjkm

Местный

Регистрация: 15.02.2013

Рязань

Сообщений: 38

17.03.2015 в 19:34:27

haramamburu написал : лучшим решением будет кабель АВБбШв - это бронированный кабель.

А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?

0
Аватар пользователя
Крошка Ру

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Севастополь

Сообщений: 65

17.03.2015 в 19:34:49

jaja, да.

0