Solovey написал :
Вероятно это задумывалось как TN-C-S (или даже TN-S) но было угроблено рукожопыми монтажниками.
Или головожопым руководителем реконструкции. "Ноль везде соединяем с землёй, для надёжности".
ПУЭ-7, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
Внук написал :
Господа Знатоки, подскажите, пожалуйста, что это за схема заземления?
Год постройки?
Rumato написал :
Безграмотность. Откат. Дурь.
Выберите любые 3 варианта.
Не стал бы так сразу... Видел дом 94 года постройки. Там тоже был сдвоенный ноль. Где-то это даже обсуждалось, про то что ноль дублируется.