12.08.2017 в 17:22:46
Витальян написал: Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать?
насколько отсюда видно - первой
Витальян написал: Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему?
Витальян написал: на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя
типа чтоб на квартиру запас остался... ну возьмите на 12кВт.. что тоже не мало...
12.08.2017 в 17:25:03
haramamburu, на 12 он говорит жила должна быть уже 4
12.08.2017 в 17:28:38
Витальян, необязательно))) видимо перестраховывается, что учитывая заниженное сечение ТУшных кабелей верно... но честные 2,5 держат 25А, и потом... даже ТУшному ничего не будет, т.к. проточник работает относительно недолго..
12.08.2017 в 17:43:14
Витальян написал: на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя
25х220=5500 на фазу при 220 В, Формула для трехфазной сети I=P/(1,73×U×cosφ)
Витальян написал: Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?
Вы работу с подключением не путайте. Надо смотреть по ТЭНам.
Витальян написал: Электрик говорит максимум можно на 10 кВт.
На квартиру сечение какое идёт? Плюс состояние стояков. Если водогрей на 100 % с ТЭНами на 380, то можно и 12 ку поставить. И при пользовании водогрея придётся ограничить потребление электричества.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 18:01:55
megrad, на квартиру 5*2,5 Не понял о состоянии стояков. При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду)) ибо воды горячей нет редко но как всегда не вовремя
12.08.2017 в 18:11:36
megrad, Объясните пожалуйста поподробнее с "работой и подключением"
12.08.2017 в 18:13:06
Витальян написал: При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))
не вижу смысла...т.к. автомат при своем номинале никогда не выключается... а вот типа утюгов, нагревателей и тому подобных емких потребителей лучше не включать...
12.08.2017 в 18:14:51
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 18:18:09
haramamburu, да это я пошутил так)) а на счет остальных матриц что скажете, для чего они? Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию
12.08.2017 в 18:22:48
Первая для ГМЛ,ГА,ТМЛ, воторая для НШВ,НШВИ, третья для НКИ походу.
Грубый, но справедливый
12.08.2017 в 18:23:41
megrad, да сарказм это был)) я понимаю если сеть нагружаю водогреем по максимуму, то электроплиту и тд лучше не включать. Для меня сейчас встает вопрос о максимальной мощности проточного водогрея которого мне можно купить. Не хочется купить не дешевую вещь которая не будет справляться с принятием душа и соответственно это будут деньги на ветер и в тоже время не хотелось бы поставить по максимуму и открыв кран у меня оплавиться кабель)) Хотелось бы золотой серединки!
12.08.2017 в 18:29:31
Витальян написал: Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию
3я вроде для НКИ... там есть три разноцветные точки на матрице? 2е - НШВИ и НШВ
12.08.2017 в 18:35:39
haramamburu, нету
12.08.2017 в 18:42:02
Витальян написал: Хотелось бы золотой серединки!
Вроде сошлись на мнении, что мин. 8 кВт. Вы обратите внимание на параметр производительность и на сколько водогрей нагреет воду при определённой температуре подаваемой воды.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 18:51:31
megrad написал: что мин. 8 кВт.
у меня до сих пор 3,5кВт-ник стоит))) в прежнем жилье я и не мог другого позволить... сечас могу... но не выбрасывать же)))