доброго времени суток , ребята , помогите пожалуйста выбрать стабилизатор для котла , у нас очень не стабильная ситуация с подачей электричества и я боюсь , как бы вбуханные в котёл деньги не прогорели , по этому надеюсь как можно быстрее подыскать добротный , недорогой стабилизатор , мне посоветовали приобрести такой - http://stabiliz.ru/info-apc-1000.html , по параметрам вроде хороший , имеет довольно широкий диапазон напряжений и работу судя по описанию способен поддерживать даже при значительных перепадах напряжения , но я в них , признаться честно , не особо понимаю , по этому хотел спросить совета шарящих людей , будьте добры , помогите пожалуйста с покупкой .

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.05.2015 в 01:45:46

Uran79 написал : Abrikos,
всё же открытое пламя долгосрочное и дуга (микросекунды) это наверное всё ж немного разное.

горят хорошо ? - сначала плавятся и потом начинают стекать горящими каплями как напалм или как ? имеются в виду серые ? просто купил парочку написано в них 500 градусов , скорее всего имеется ввиду краткосрочный локальный нагрев.

Температура 650, 850, 960 - это стандартное испытание проволокой нагретой до таких температур. То есть не должно воспламеняться при контакте проволоки с пластиком. "Напалм" - это скорее полиэтилен. 650°С - типа полистирола, ABS, ASA и т.п., горит как рамка дешёвых розеток до конца при поджигании спичками. А, например, ПВХ 850°С при внесении в пламя конфорки газовой плиты будет гореть и страшно коптить, но при вынесении из пламени мгновенное затухание. Конечно, дуга (2000°С) за короткое время и газовая плита (примерно 600°С) это не одно и то же. http://www.kopos.ru/site/vysvetleni-zakladnich-pojmu.php

0
Аватар пользователя
nerv28

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Томск

Сообщений: 34

05.05.2015 в 08:45:30

Я вчера поджег оплетку кабеля ВВГ нг LS, она горела слегка пока была подача огня, после прекращения воздействия огня она тут же тухла и преваращалась в пепел какой то, порошкообразная такая консистенция. При прикосновении рассыпалась порошком.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.05.2015 в 09:00:16

Любой кабель и провод с ПВХ изоляцией ведёт себя так-же. При горении выделяет много едкого дыма.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 09:44:48

ksiman,
замечу что едкий дым это хлористый водород и угарный газ, а также предельные/непредельные ароматические и алифатические углеводороды.


при неполном термическом разложении ПВХ может образовываться и фосген.

потому может ПВХ и затухает/не горит , но опасен весьма в плане дыма и продуктов сгорания. поэтому лучше брать изделия из ПВХ с пониженным дымообразованием, и если провода такие есть . то вот насчёт распаечных коробок из ПВХ и других электроустановочных изделии из ПВХ я лично таких не видел, по крайне мере не написано на них, может кто -видел ? поделитесь тогда маркой/фирмой и типом изделия.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 09:47:48

Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ? Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.05.2015 в 10:39:55

Abrikos написал : сейчас ещё и Eaton

Кстати,Eaton купил Moeller и теперь торгует их продукцией под своим брендом

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.05.2015 в 10:49:26

Uran79 написал : Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ? Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?

За бугром некоторые считают, что дуга является одной из основных причин пожаров. Поэтому придумали УОДП. ))

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.05.2015 в 12:05:53

Uran79 написал : Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ? Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?

Шнейдер пугает http://blog.schneider-electric.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2013/06/18/electric-arc-fault-detection-helps-put-out-home-fire/ Сименс предупреждает http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/5SM6/ Меандр строит планы http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t203506-pribory-obnaruzheniya-dugovogo-razryada-v-elektricheskoj-seti?page=1 A Юрка уже собирает http://savepic.su/5619373.jpg

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 14:07:33

cooler.od,

Поэтому придумали УОДП. ))

почитал соот. ветку, но пока как-то всё мягко говоря неопрделённо, по крайне мере в наших пампасах.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 14:26:17

Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом.

Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В. Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.05.2015 в 14:46:49

Uran79 написал : Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом

Кто-то из форумчан выкладывал, за сечение и защиту не скажу:

Uran79 написал : Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?

Нет.

Uran79 написал : Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В.

Не чаще фазы.

Uran79 написал : Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?

Нет.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 15:02:29

НЕМЕЦ, качество не очень , ну ладно , просто не понятно что за кабель там марка и сечение, ну и нагрузка не ясна. и причина - КЗ в результате перегрузки кабеля, из-за старения/повреждения изоляции или др. причинам ? :o

интересно если была бы сначала ПВХ гофра, затем металлическая , также бы прожгло :o и если использовать металлопластиковую трубу (некоторые пользуют её как замену металлическим трубам) результат был такой же :o

если судить по диаметру гофры то это 20-ка или даже чуть больше , соответственно и кабель там был под серъёзную нагрузку - вполне возможно даже 4 квадрата и быть может даже 3-х фазка 380 вольт , шлейф приличный такой - пыхнуло не слабо , скорее всего автомат не сработал нормально, вполне возможно могло коротнуть и на саму гофру.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.05.2015 в 15:02:51

Uran79 написал : Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?

Автоматически, при КЗ или перегрузке - не обязательно. Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.

Uran79 написал : Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?

Используйте плоский кабель с земляным проводником в центре, или "американский" с неизолированным земляным проводником внутри общей оболочки. В этом случае начинаюшаяся утечка мимо PE не пройдёт, и на неё среагирует дифзащита.

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

05.05.2015 в 15:09:32

AlexeyL,

Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.

и как это сделать ? если например одиночной однополярный автомат включен в разрыв фазы ? хорошо допустим обесточил в щитке дома, гарантии нет , выключил щиток в подъзде, гарантии нет, пошёл дальше - чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? :eek: и её отключать ?

0