Здравствуйте! Купил недорогую мебельную стенку (гостинку) с подсветкой стеклянных полок. Все бы ничего, но вот залез за ТВ-тумбу, а там ответвления от БП в таком вот виде (на фотке только часть этого серпентария - он там большой :) ). Сам такое вижу впервые. Если я правильно понял, это такие разветвительные ленты из Y-образных соединений, на которых сидят коннекторы, по типу того, как Molex от компьютерного БП по 3-4 штуки на одной линии. Однако, получается офигенная рыболовная (точнее, пылесборная) сеть - неаккуратно, да и мешается, к тому же. Есть какой-то способ аккуратнее сделать, тройники, например, для подобных коннекторов есть? или в какие-нибудь трубки из негорючего ПВХ засунуть?
12.05.2015 в 14:35:27
Добрый день.
Вся нагрузка (сила + свет) разделены на 3 группы, по числу УЗО. Слева направо:
Оцените, пожалуйста, качество работы электрика. Всё ли сделано правильно?
12.05.2015 в 14:50:55
Alex564, Все нормально.
12.05.2015 в 15:03:45
Rumato написал : Alex564, Все нормально.
Вызывает сомнение 2 момента:
12.05.2015 в 15:40:29
Alex564 написал : Вызывает сомнение 2 момента:
- нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.
при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
Alex564 написал :
- на один автомат заходят 3 фазных провода. Т.е. подсоединены не через шинку.
У этих автоматов клеммы "двойные", туда и две пары по две жилы намертво зажмутся.
12.05.2015 в 15:43:59
Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)
12.05.2015 в 15:59:45
Solovey написал : при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
У этих самозажимных клеммников 2 уровня. Нижний винтовой от 6 мм2 и больше.
12.05.2015 в 16:02:08
bnmuyt написал : Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)
Наоборот, накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений. Вот он всё и перепутал. Т.е. наконечники не соответствуют (по цвету) сечениям проводов.
12.05.2015 в 16:22:13
Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?
Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение.
Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon
Зачет.
Solovey написал : Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
Винтовые зажимы - до 25, если не ошибаюсь. Номинал - 63А.
Alex564 написал : ...накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений.
:a ;) :D
12.05.2015 в 16:38:41
Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
12.05.2015 в 16:58:17
m_dubaz написал : Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
Нельзя. Есть требование ГОСТ где для N и PE требуется отдельный зажим под каждый провод, т.е. если даже допускается под один зажим автомата подключить 2 проводника, то для N и PE только один.
12.05.2015 в 17:19:25
Олечка написал : Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.
Не могу понять:
12.05.2015 в 17:24:56
Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?
Выше уже ответили. Могу добавить: у всех кабелей заходящих в щиток должна быть видна родная оболочка! Разделка кабеля осуществляется внутри щита. Для замоноличенных (скрытая проводка) это основное требование по изоляции при монтаже.