Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)

0
Alex564
Alex564
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 15:59:45

Solovey написал : при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?

У этих самозажимных клеммников 2 уровня. Нижний винтовой от 6 мм2 и больше.

0
Alex564
Alex564
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 16:02:08

bnmuyt написал : Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)

Наоборот, накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений. Вот он всё и перепутал. Т.е. наконечники не соответствуют (по цвету) сечениям проводов.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

12.05.2015 в 16:22:13

Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?

Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.

Solovey написал : Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?

Винтовые зажимы - до 25, если не ошибаюсь. Номинал - 63А.

Alex564 написал : ...накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений.

:a ;) :D

0
m_dubaz
m_dubaz
Новичок

Регистрация: 07.04.2015

Волгоград

Сообщений: 19

12.05.2015 в 16:38:41

Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.05.2015 в 16:58:17

m_dubaz написал : Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.

Нельзя. Есть требование ГОСТ где для N и PE требуется отдельный зажим под каждый провод, т.е. если даже допускается под один зажим автомата подключить 2 проводника, то для N и PE только один.

0
Alex564
Alex564
Новичок

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 22

12.05.2015 в 17:19:25

Олечка написал : Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.

Не могу понять:

  • ""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?
  • "разводку десяткой" - хорошо или плохо?
  • "ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?
0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.05.2015 в 17:24:56

Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?

Выше уже ответили. Могу добавить: у всех кабелей заходящих в щиток должна быть видна родная оболочка! Разделка кабеля осуществляется внутри щита. Для замоноличенных (скрытая проводка) это основное требование по изоляции при монтаже.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.05.2015 в 17:40:02

Alex564 написал : нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.

Одиночно проложенная 6-ка на воздухе держит 50А, нет проблемы.

Alex564 написал : на один автомат заходят 3 фазных провода.

Косяк. Не заметил, каюсь:o

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120781

12.05.2015 в 18:01:46

Alex564 написал : Оцените, пожалуйста, качество работы электрика.

изоляция торцов шинок?

0
nixCompiler
nixCompiler
Новичок

Регистрация: 10.05.2015

Волгоград

Сообщений: 28

12.05.2015 в 18:04:26

Всем добрый вечер. Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A. А что будет, если потребитель превысит этот ток? Насколько я понимаю, во-первых, начнёт нагреваться провод, а во-вторых, будут потери в напряжении. Правильно ли это? Или падать будет сила тока? Вобщем, разъясните, пожалуйста.