18.01.2016 в 12:52:47

Банановый написал:

Артём Зорин написал: Банановый, во-первых: «7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Грубо говоря, на 30-А УЗО больше 5,5 кВт нагрузки не повесить. Во-вторых, просто удобнее в случае срабатывания; точно так же розетки и свет делают разными линиями (хотя там и другие причины есть: выключатели обычно на 10 А и на свет УЗО необязательно).

спасибо за ответ, там ввод на 63А, поэтому УЗО тоже будут 63А, насколько необходима защита УЗО, например, на варочную поверхность, обычные розетки для техники, вытяжку и микроволновку ? В каком случае может произойти поражение током с этих приборов, если их не защитить УЗО?

Александр32 написал: Банановый, так не собирайте новый щиток. Оставьте как есть- ведь все работает!

ну это практически, как капитан очевидность, но меня хотелось бы понять, когда может пригодиться большое количество УЗО на всех линиях, что закрыть мокрые зоны под узо необходимо -это и так понятно, а вот насчет всего остального не очень.

Узо необходимо везде где есть вероятность пробоя изоляции на корпус прибора . узо не допускает проход через тело человека токов выше допустимых значений . Проще есле обьяснить представьте ситуацию пробило на корпус стиральную машинку , ну и как вариант например стоит она без подключённого к ней заземления то что сможет ограничить ток движущийся через тело человека прикоснувшегося к ней до безопасной величины ? Правильно узо ! Но узо является только дополнительной защитой основная заземление и суп . Узо им помогает Болие эффективно защищать человека , при наличии защемления на тойже машинке ну например в системе Тт узо сработает ни при прикосновении человека а в момент пробоя так как ток потечёт на землю ( тот самый деференциальный )понятно Болие мнение?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 13:01:47

ebf написал: Вот УЗО которое сгорело A9R21240 и его тех данные .

выход из строя узо ( ниже по схеме писали ав на10 ампер стоял ) в принципе при таких исходных скорей всего связанно с браком . Эх вскрыть бы его да посмотреть что там с ним случилось )

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

18.01.2016 в 13:30:31

Парни, подскажите, гипсокартон обладает локализующей спосбностью при КЗ? Это если в двойном гипсокартоне сделать штробу под ВВГнг и заштукатурить - можно так делать или нет?

0
dimcam
dimcam
Местный

Регистрация: 09.04.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 158

18.01.2016 в 13:50:25

НЕМЕЦ написал:

dimcam написал: Посоветуйте патрон для ИК-лампы (для обогрева которая) 150 Вт.

http://russvet.ru/products/6043/327790/

Спасибо, к ним и склонялся.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

18.01.2016 в 14:06:58

dimcam написал: Спасибо, к ним и склонялся.

У вас они есть?Мне сказали - снято ... с продажи.Надо опять что-ли спросить. dimcam,смотрите,они очень хрупкие.

0

И это пройдёт ...

sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

18.01.2016 в 15:53:09

Димон114, Спасибо. Купил вот такую штуку. Подскажите, а как ее вставить-то теперь? В щиток пока закупаю модули и вот что выходит: модули хагер и легранд садятся на рейку и снимаются с нее элементарно, при этом сидят на рейке как родненькие. РН зубр - в принципе тоже неплохо встало. Но вот этот вот модуль ИЭКовский...как блин его вставить? Он не лезет на рейку. Да и размером он на 3 мм Уже, чем 4 модуля. У этого производителя какие-то свои представления о геометрии DIN рейки или проблема во мне? Беглый взгляд в инструкцию не дал ответа на вопрос как внедрить изделие на рейку без молотка.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.01.2016 в 16:16:02

Это называется одним емким словом - IEK.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2016 в 16:19:44

sanchez521 написал: Димон114, Спасибо. Купил вот такую штуку. Подскажите, а как ее вставить-то теперь? В щиток пока закупаю модули и вот что выходит: модули хагер и легранд садятся на рейку и снимаются с нее элементарно, при этом сидят на рейке как родненькие. РН зубр - в принципе тоже неплохо встало. Но вот этот вот модуль ИЭКовский...как блин его вставить? Он не лезет на рейку. Да и размером он на 3 мм Уже, чем 4 модуля. У этого производителя какие-то свои представления о геометрии DIN рейки или проблема во мне? Беглый взгляд в инструкцию не дал ответа на вопрос как внедрить изделие на рейку без молотка.

Взяли бы щиток ИЭКовский всё бы встало. Обычно, если не лезет, подрезаю дин рейку в размер модуля и подгибаю до установки. Либо в кросс модуле в местах установки на дин реку сделать (без фанатизма)пропилы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

18.01.2016 в 16:54:07

Жесть! Попробую либо пропилы на модуле, либо сдам это барахло обратно.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 17:02:38

sanchez521 написал: Димон114, Спасибо. Купил вот такую штуку. Подскажите, а как ее вставить-то теперь? В щиток пока закупаю модули и вот что выходит: модули хагер и легранд садятся на рейку и снимаются с нее элементарно, при этом сидят на рейке как родненькие. РН зубр - в принципе тоже неплохо встало. Но вот этот вот модуль ИЭКовский...как блин его вставить? Он не лезет на рейку. Да и размером он на 3 мм Уже, чем 4 модуля. У этого производителя какие-то свои представления о геометрии DIN рейки или проблема во мне? Беглый взгляд в инструкцию не дал ответа на вопрос как внедрить изделие на рейку без молотка.

iekовский кросс модуль не всегда садится на дин рейку . Тогда его или подогнать подпилив посадочные места или ( иногда так делаю ) отломить крепёж и посодить жёстко на Дин рейку ( благо два крепления для винтов на кроссе есть ! ) дин рейку снять и закрепить . Скорей всего одеть получится , есле нет то на винты ! Пару отверстий просверлить и всего то ( крепёж на кросс модуле под винты снизу имеется .

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

18.01.2016 в 17:10:49

Димон114, видимо, придется поколхозить. Жаль на форуме нет представителя производителя. Хотелось бы понять логику - если продукт производишь, то почему бы его не сделать подходящим к рейке и размером ровно в 4М.