sanchez521 написал:
Хотелось бы понять логику - если продукт производишь, то почему бы его не сделать подходящим к рейке и размером ровно в 4М.
Что не садится на рейку - косяк, а размер чуть меньше 4-х модулей нормально, он все равно будет за крышкой. Было бы хуже, если бы было на пару мм больше.
Было дело, ставил подрозетники hegel по гипсокартону.. опплевался весь. Они собираются и ставятся кривовато. Плюс "наплывы" - например, у леграндовских розеток вообще не остается места для регулировки.
Rumato написал:
Автомат защищает только то, что после него.
Сами претендуйте на свою Нобелевскую премию! Принципиальную разницу между «до» и «после» с точки зрения автомата сможете объяснить? Закон Кирхгофа же. Естественно, я предполагаю, что между УЗО и нижестоящим АВ никаких ответвлений, в том числе незапланированных (крысы погрызли провода), нет.
И зачем вы вновь упомянули про N и PE в многоквартирном доме — так и непонятно.
Как определить, что проложенный в стене провод на всем протяжении имеет одинаковое сечение и нет промежуточных вставок меньшего сечения? (кроме, разумеется пуска максимального тока для данного сечения, извлечения из стены и т.п.)
Решил сдать иековский кросс-модуль обратно и заказать в хагере быстросъемную планку с шинками. Возник вопрос: а можно ли для заземления использовать не одну длинную шину, а 2 покороче, соединив их проводником, скажем 6-10мм²? В комплекте с щитком идет вот такая штука, только 2х11 контактов. Вот ее хочу под РЕ использовать. И еще одну заказать для узошек.