Это был лишь теоретический вопрос, на практике надеюсь не понадобится никогда. Слышал как-то раз про такую подставу от ремонтной бригады, когда сечение в стене специально уменьшалось, чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой. Делалось как месть заказчику. Кроме того, способ проверки, описанный выше, действенный, если знаешь точную длину трассы и прибор также точный, при этом "вставка" другого сечения должна быть не короткой, иначе показания можно списать на погрешность. Так что, наверно наиболее близкий ответ на мой вопрос —просветить стену :)

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

19.01.2016 в 21:31:08

megrad написал: А по сопротивлению кабеля это нельзя определить?

Из "вводных" - нельзя.

НЕМЕЦ написал: Вообще, непонятно, для чего это нужно

И так было очевидно, что это "пробив0н" на тему :

DiRH написал: ... Слышал как-то раз про такую подставу от...

Можно перефразировать : "если сделать ТАК, то сработает ли ?". Проще : "подлянка годная ?" пс: DiRH, подлянка - годная..., если Вы об этом :D Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

19.01.2016 в 21:41:04

DiRH написал: чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой.

Это можно сделать проще : самое слабое место -соединение,так что сечение может быть тоже,но жилы не соединены,а просто прислонены,при нагрузке быстро выходит из строя,типичный пример - соединение скруткой,наблюдается регулярно в распайках :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

19.01.2016 в 21:49:27

А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором. Если есть скрутки, то в этих местах будет теплее, чем на всей линии. У нас так ВМЭС ищет левые подключения.

0
Аватар пользователя
DiRH

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Харьков

Сообщений: 20

19.01.2016 в 22:00:40

TiMg33 написал: Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.

Я по середине :) проводку в штробы не кладу, а только проектирую, потом прихожу монтирую щит и электроустановочные изделия. Поэтому хотелось бы как то проконтролировать тех, кто работает "до", не всегда конечно, а в определенных случаях, чтобы не словить негатив. Ну, в целом вариант с нагрузкой я и рассматиривал пока не написал сюда, хотя он тоже не особо нравится. Тепловизор идея интересная

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.01.2016 в 22:19:59

DiRH написал: а только проектирую, потом прихожу монтирую щит

а акт скрытых работ кто-то подписывает?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

19.01.2016 в 23:16:36

MAVr 34 написал: А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором

Во, точно! :)

0
Аватар пользователя
Varvara

Местный

Регистрация: 22.06.2012

Москва

Сообщений: 92

20.01.2016 в 14:52:27

NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.

NoNe! Завтра встречаюсь с электриком. Кроме озвученных вами, какие еще вопросы надо ему задать? Что прояснить и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!!!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2016 в 15:56:51

TiMg33 написал:

DiRH написал: Как определить...

megrad написал: мегером.

НЕМЕЦ написал: ???

Я тоже приобщился бы к технологии...

DiRH написал: Как определить, что проложенный в стене провод на всем протяжении имеет одинаковое сечение и нет промежуточных вставок меньшего сечения? (кроме, разумеется пуска максимального тока для данного сечения, извлечения из стены и т.п.)

Димон114 написал:

megrad написал: DiRH, мегером.

расскажите как ? Век учи век учись как говорится . Поделитесь , ей богу незнаю .

Парни, если считать, что кабель разрезан и вставлен кусок меньшего сечения, то проверяя сопротивление изоляции мегер покажет, что изоляция повреждена. Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит? То есть когда делаются замеры (лучше перед отделкой) нужно заставить переложить данный кабель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.01.2016 в 17:24:31

megrad написал: Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит?

Нет, не увидит.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.01.2016 в 17:52:55

Адекватный (но не дешевый вариант) видится один - прогружаем кабель и дальше работаем тепловизором.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2016 в 17:54:30

НЕМЕЦ написал:

megrad написал: Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит?

Нет, не увидит.

То есть если изоляция будет термоусадка, а если что то другое.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.01.2016 в 18:08:57

megrad написал:

НЕМЕЦ написал:

megrad написал: Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит?

Нет, не увидит.

То есть если изоляция будет термоусадка, а если что то другое.

даже если и другое, ну увидит например "грязные концы" и что это даст?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2016 в 18:41:22

haramamburu, замеры мегером нового кабеля с целой изоляцией и с вставкой будут одинаковые?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.01.2016 в 19:20:18

megrad, будут со свистом, если там не ХБ изолента на сыром бетоне - это раз,второе - есть еще распайки, это два ( вы же врятли собираетесь все распайки "раскрутить"), третье - концы в грязи в щитке или еще где нибудь (да в розетке например) - что даст меггер?

0