web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 17:13:50

ИАСУТП написал: web-rr, ремонт уже есть. но мы его переделываем. переклеиваем обои, меняем пол, переносим розетки. То есть,грязи не боимся. Просто есть ли смысл тянуть отдельно для света кабель и отдельно для розетки... Сколько примерно может составить мощность подключения теплого пола?

Протяните от щита отдельный кабель 3*2,5. Защитите в щите этот кабель дифференциальным автоматом C10/30 mA. От этого кабеля питайте тёплый пол, освещение и розетку этого застеклённого балкона. Ведь всё дело в обеспечении электробезопасности.

Мощность тёплого пола? 180-200 Вт на квадратный метр.

0
Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

07.02.2016 в 18:01:21

всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 18:06:09

Presspix написал: всем привет, ремонт кухни, стена капитальная, штробить запрещено и не хотим. Стена будет обложена тонким слоем пеноблоков, в них сделать штробы и проложить трубы. Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток. Понятно, ему так меньше работы, но у меня есть сомнения в таком методе. Что скажут специалисты? Так понимаю кабель не будет болтаться в воздухе между стенами, а просто прижат блоками к стене. Спасибо.

А какая разница то ли кабели заштукатурят, то ли прижмут блоками. Кабели закрепить дюбель хомутами, чтоб не болтались. Опасаетесь, проложите в гофре или трубах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

07.02.2016 в 18:10:16

в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.02.2016 в 18:50:21

Presspix, да

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

J@ZZ
J@ZZ
Новичок

Регистрация: 07.02.2016

Москва

Сообщений: 6

07.02.2016 в 19:01:52

Ольга2009 написал: Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?

Зависит

  1. от номинала вводного автомата
  2. от общего энергопотребления квартиры
  3. да - 40А
0
J@ZZ
J@ZZ
Новичок

Регистрация: 07.02.2016

Москва

Сообщений: 6

07.02.2016 в 19:06:02

Presspix написал: в трубах или гофрах за блоками не подходит, это существенно утолстит констукцию. кабель будет на хомутах и прижат блоками, практически также штукатурка в штробах. Значит нормально?

для "утоньшения" конструкции кабель ВВГ Нг который плоский, а то есть и круглый ...

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.02.2016 в 22:51:19

Presspix написал: Теперь бригадир предложил вместо штробления бросить всю проводку между капитальной стеной и блоками, наружу вывести только в местах будущих розеток.

Кабель нужен ВВГ нг ls. Бригадир же наверняка уже купил ШВВП 2х0,75. Так или нет?

0
briancev
briancev
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Москва

Сообщений: 64

07.02.2016 в 23:29:44

Подскажите пожалуйста. Хочу в цепь с таймером ТЭ-15 воткнуть автомат, куда его правильно поставить? http://www.rele.ru/d/223e5b4eb50574b92e7507efe7d0f101.pdf

0
Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

08.02.2016 в 00:04:47

web-rr, ошибаетесь, бригадир уважает и уже закупил Севкабель NYM 3x2.5 из Электромонтажа.