08.02.2016 в 19:44:01
megrad написал:
ИАСУТП написал: Извините, повторюсь! Подскажите пожалуйста. Есть застекленные пластиковыми стекло-пакетами балкон и лоджия. Хочу кинуть кабель 2,5мм2 туда от ближайшей розетки для того, чтобы потом сделать там розетку и освещение. Можно так? Или нужно обязательно для света кабель проложить 1,5мм2 от соед.коробки освещения отдельно, а для розетки от ближайшей розетки 2,5мм2? Возможности от щитка провести кабель новый нет, так как щиток на площадке межквартирной, там ремонт. А в квартире могу и поштробить, погрязнить.
Как вариант, но использовать без фанатизма. В идеале конечно отдельная линия под УЗО. В принципе можете поставить мини щиток с дифом или УЗО+АВ для балкона, запитав с розетки.
А что даст то, что я поставлю этот диф. автомат? В целом, конечно,то, что будет автомат, для меня удобно. Но надо найти место для щитка.. А обязательно ли УЗО?
08.02.2016 в 19:55:10
ИАСУТП написал: А обязательно ли УЗО?
Поставьте диф. А автомат должен быть меньше того что защищает данную линию. Я ж пишу это уже параноя. Как сделать правильно, Вам уже описали, но это Вас не устраивает. Тогда смысл подгонять под ПУЭ, то что ему не соответствует. Без обид.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 20:25:14
AlexeyL написал:
chapai написал: В интернете вычитал, что якобы в системе tn-c запрещено использовать двухполюсной автомат согласно пуэ 1.7.145.
Правильно прочитали. В системе заземления TN-C автомат, как правило, должен быть трёхполюсным, чтобы разрывать все три фазы. В однофазных сетях система TN-C запрещена, за исключением одного специального случая: воздушный ввод в сельский дом. Соответственно, если у Вас квартира с однофазным вводом - то Вы не можете использовать схему TN-C независимо от выбора автоматов.
То есть двухполюсный автомат мне нельзя устанавливать на ввод в квартирном щитке? В доме нет заземления Мне нужно, чтобы в квартире можно было отключить сразу все автоматы. Какое решение тогда посоветуете?
Кстати, перед рубильником идет алюминиевый кабель 4 кв мм(узнал сегодня в электросети), а затем 2.5 кв м к счетчику
08.02.2016 в 20:37:22
chapai написал: То есть двухполюсный автомат мне нельзя устанавливать на ввод в квартирном щитке?
Насколько я понимаю, Вам нельзя пользоваться электроприборами класса 1. Потому что никакой системы заземления у вас на вводе в квартиру нет. Ни TN-C, ни какой-либо другой. А автомат на ввод нужно именно двухполюсный в том числе потому, что никто Вам не гарантирует сохранение положения фазы и нуля на вводе при очередном мелком ремонте. Старые провода обычно цветом не маркированы, и меняются местами на раз-два. Поэтому при обесточивании квартиры надо отключать оба токоведущих провода, поскольку оба опасны.
08.02.2016 в 21:16:53
megrad написал:
ИАСУТП написал: А обязательно ли УЗО?
Поставьте диф. А автомат должен быть меньше того что защищает данную линию. Я ж пишу это уже параноя. Как сделать правильно, Вам уже описали, но это Вас не устраивает. Тогда смысл подгонять под ПУЭ, то что ему не соответствует. Без обид.
Тогда так: узо не делаем; как лучше (не обязательно по ПУЭ, раз уж мы с самого начала от него отходим) ставить отдельный автомат на эту ветку или нет?
08.02.2016 в 21:24:05
chapai написал: Кстати, перед рубильником идет алюминиевый кабель 4 кв мм(узнал сегодня в электросети), а затем 2.5 кв м к счетчику
Сетям "до лампочки"(тм) все, что творится в Вашем доме; их граница балансовой принадлежности заканчивается в 10 сантиметрах перед наконечниками вводного кабеля. Фото будет?
08.02.2016 в 21:26:37
ИАСУТП, нет не надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2016 в 21:31:52
megrad, спасибо за консультацию!
08.02.2016 в 21:36:13
Presspix, ВВГ лучше всем), погуглите "нюм течет", "нюм плачет")
08.02.2016 в 21:44:25
SB3, погуглил и поядексил, плачет левый нум, особенно который маркируется NUM :nо: на рынке. Из хороших магазинов нормативные нумы севкабеля или nexaus таких проблем не имеют, но всё-ранво сейчас закупал бы ВВГнг-LS. Запомню его на будущее.
08.02.2016 в 21:52:48
НЕМЕЦ На планшете фото плохо получаются, в данный момент мой ремонтник уже замуровал в квартире кабель 4 кв мм и проложил его до счетчика. Получается, что в квартире будет стоять вводной двухполюсный автомат с16, а в щитке на лестничной площадке останется ( или со временем заменю, если управляющая компания позволит) пакетник на 16а
08.02.2016 в 22:12:23
Presspix, севкабель тоже тёк вроде, а вот импорт-нет
08.02.2016 в 22:17:25
chapai написал: На планшете фото плохо получаются
Фотографируйте как сможете. Я не верю в то, что с этажа в квартиру уходит только одна линия 2,5 квадрата по алюминию.
09.02.2016 в 00:54:43
У меня до ремонта так и было, 2,5 люминь, одна линия (одна пробка в этажном щите). Казалось бы, типовая панельная четырехэтажка, значит у всех одинаково? Ан нет, в соседнем доме проводка медная- один ввод(одна линия независимо от комнатности)2,5мм2. Домам под полтинник лет.
09.02.2016 в 09:36:23
Хочу заказать
У меня к счетчику и соответственно дальше к УЗМ идут провода 10 мм2. Как после УЗМ можно подключить данный вольтметр, если в спецификации указано, что "Конструкция клемм обеспечивает зажим проводов сечением от 0,5 до 4 мм2" ?