04.04.2016 в 17:09:21
5050123 написал: Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото. там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки. Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Кнопка и светодиод подключаются параллельно. И все. Например, "фазу" подключаете на Х1 и 13, "ноль" - на Х2 и 14. Естественно, при этом между Х1-13 и Х2-14 должны стоять перемычки. Строго говоря, это не чистые "ноль" и "фаза", так как идут в схему управления.
04.04.2016 в 17:14:41
megrad написал:
gomer написал: Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?
Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут. Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4. Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.
megrad, Самого котла нет. Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё. Сказали как будет готова проводка приедем на монтаж. Пригласил электрика он сказал 5Х6 и 32А нужно. Но я решил проверить.
04.04.2016 в 17:27:30
Dennis_A написал: 20кВт 3-фазный, это около 60 А.
Как считали?
gomer написал: выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?
Газа нет? Лектричество не дёшево.
gomer написал: Но я решил проверить.
Есть прога электрик
gomer написал: Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё.
Это как?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 17:51:09
megrad,
megrad написал: Как считали?
Мой косяк, забыл поделить на корень из 3-х. Т.е. не 60А, а около 35А. Тогда кабель не менее 10 мм.кв, АВ 40А, УЗО 63А. Это грубо, не принимая во внимание расчетный ток КЗ.
04.04.2016 в 17:56:00
gomer, 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 18:14:48
Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?
04.04.2016 в 18:30:16
megrad написал: 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
Да. Розетки для насосов. На каждую свой автоматический выключатель.
04.04.2016 в 18:46:51
Добрый день ! Подскажите что это за клеммник и как аккуратно вытащить из него провод чтоб вставить новый. Спасибо !
04.04.2016 в 18:59:43
gomer написал: Розетки для насосов.
Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу