Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 10:43:14

Fesenych, При самостоятельном ремонте потратить 1000 рублей на пресс-клещи мне кажется не такая большая проблема. Тем более что они могут пригодится не один раз, а много места не занимают. И сильно помогают приобрести здоровый глубокий сон, после поклейки обоев.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.04.2016 в 10:59:28

Fesenych написал: Нужно нарастить кабель 6 мм под варочную и духовой шкаф и замуровать место соединения. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь надежные, не требующие протяжки разъемные соединения/клеммы? Или же тут только скрутка и пайка?

Какие могут быть разъемные под замуровать? Для доступа - распаячная коробка. Если без доступа:

  • для меди обжимная или распаечная гильза, скрутка с пропайкой;
  • для алюминия - только обжимная стыковочная гильза или скрутка, провод хорошо зачистить и около 10 витков.
0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

30.04.2016 в 12:07:55

Rumato, за 1000 только ПК-16, они же для многожильных провод (у меня медь моножила 6 мм.). К тому же не понятно можно ли ГМЛ соединять только 2 провода. Во всех табличках, что мне попадались указаны размеры для 3-х и более проводов. Микитович, скрутку с пайкой думаю осилю. А скрутка с СИЗ колпачком плохая идея?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.04.2016 в 12:23:17

Fesenych написал: скрутку с пайкой думаю осилю. А скрутка с СИЗ колпачком плохая идея?

СИЗы - отвод в бок, устанавливается только в местах с ревизией. Скрутка с пайкой - метод удлинения провода, надежней и менее габаритно, хорошо изолировать и можно заштукатуривать. Делайте не как проще сейчас, а как надежней на долгие годы. Посмотрите методы соединения проводов, ну и паять потренируйтесь. Перегретые участки изоляции тоже изолируйте, лучше ПВХ изоляцией в натяг.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.04.2016 в 12:36:40

Fesenych написал: за 1000 только ПК-16, они же для многожильных провод (у меня медь моножила 6 мм.).

вы правы... но 6ку моножилу обожмет и не даже кря не скажет.

Fesenych написал: К тому же не понятно можно ли ГМЛ соединять только 2 провода.

Да, встык.

Fesenych написал: Во всех табличках, что мне попадались указаны размеры для 3-х и более проводов.

это вы видели примеры отводов, ввод в гильзу, как правило, с одной стороны.

0
Аватар пользователя
Alexandr_Iv

Местный

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 41

30.04.2016 в 12:40:45

Здравствуйте, в гараж Хотят ставить автоматы пред счетчиком , счетчик на улице.. после счетчика автоматы есть у всех. Говорят в целях экономии. Так вот вопрос , сколько же счетчик в холостую потребляет не отключенный. У всех стоят современные Меркурий 201

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 14:24:05

Fesenych написал: за 1000 только ПК-16, они же для многожильных провод (у меня медь моножила 6 мм.).

Я ими и 10 квадратов однопроволочную жилу обжимал. Так я про них и говорил, для дома что то серьезней покупать не вижу смысла. Можно ГМЛ соединять 2 провода, более того, они для этого и придуманы изначально.

0
Аватар пользователя
Fox89

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 2

30.04.2016 в 17:59:32

Народ,такая проблема... На улице фасадное освещение диодные лампы через преобразователь 220/28 начали моргать,рядом другая линия но она работает отлично... В чем проблема может быть?? Переключить на другую линию пробовали.. Моргают так же.

0
Аватар пользователя
Fox89

Местный

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 2

30.04.2016 в 18:02:24

Alexandr_Iv, У вас он ничего не потребляет,он считывает потребление после него! В доказательство можно все выключить автомат после него вводной и обратить внимание что он не крутит ))

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.04.2016 в 21:12:57

Fox89, преобразователь 220/28

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

30.04.2016 в 21:49:38

haramamburu, Rumato, раз все так ратуют за ГМЛ, то пожалуй приобрету ПК-16, тем более помимо провода на варку 6 мм, нужно будет делать отводы на розетки медь 2.5 мм. Кстати, SHTOK ПК-16 является полным аналогом КВТ ПК-16? Они 900 рублей всего.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2016 в 22:18:16

Fesenych написал: SHTOK ПК-16 является полным аналогом КВТ ПК-16?

Ясен пень, на одном заводе клепают.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.05.2016 в 01:30:00

Rumato написал: Ясен пень, на одном заводе клепают.

При этом, если не ошибаюсь, ШТОК не так зажрался как КВТ и еще держит нормальные цены.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

01.05.2016 в 13:25:51

Можно ли покупать розетки, выключатели, рамки SE Unica в Леруа Мерлен и Максидоме ? Там продается оригинал ? Как как качество

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

01.05.2016 в 13:27:39

Правильно ли я по гильзам понял: 1) для сращивания 2 проводов меди 6 мм берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем в нее с обоих сторон провод и обжимаем; 2) для отвода из 4 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 10-5, вставляем все провода с одной стороны обжимаем; 3) для отвода из 3 проводов меди 2.5 берем гильзу ГМЛ 6-4, вставляем все провода с одной стороны обжимаем. (или вариант 4); 4) можно ли на провод медь 2.5 заранее надеть гильзу ГМЛ 4-3, уложить, в месте отвода на длину гильзы срезать изоляцию, вставить второй провод и обжать.