25.09.2016 в 19:55:50

max_g написал: а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?

А почему оно должно сработать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

25.09.2016 в 20:28:46

megrad написал:

max_g написал: а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?

А почему оно должно сработать?

megrad, потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

25.09.2016 в 20:42:35

max_g написал: между землей и нулем напряжение 70В.

max_g написал: через нулевой провод идет нескомпенсированный ток

max_g , узо, действительно, должно срабатывать на наличие (утечку) тока, но: наличие напряжения ещё не означает наличие тока.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2016 в 20:55:30

max_g написал: потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток

Это почему? Может ток идёт по не подключенному земляному проводу? Обычная наводка, и чем больше ток протекающий рядом, тем больше будет наводка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

25.09.2016 в 20:58:16

max_g написал: столкнулся с ситуацией. в квартире между землей и нулем напряжение 70В. В ходе анализа ситуации обнаружили что земля от всех 4 квартир на площадке не подключена к общей земле.

собственно вопрос, а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?

max_g, в вашей ситуации УЗО срабатывать не должно, оно стоит фактически в двухпроводной сети, а жилой PE, которая никуда не подключена, можно пренебречь. Она в данном случае ни на что не влияет.

Никакого "нескомпенсированного тока" в нулевом проводе нет.

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

26.09.2016 в 00:46:51

megrad написал:

max_g написал: потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток

Это почему? Может ток идёт по не подключенному земляному проводу? Обычная наводка, и чем больше ток протекающий рядом, тем больше будет наводка.

megrad, потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому. конечно от тестера наверно ток не большой для срабатывания узо, но при работе различной техники, мне казалось что должна быть нескомпенированность достаточная для сработки УЗО

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

26.09.2016 в 01:04:34

max_g написал: потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому

По земляному проводу у вас ничего не идет, он просто лежит рядом. Как вам уже сказали, от того, что рядом с нулем и фазой лежит еще один никуда не подключенный провод, узо срабатывать не будет. :)

Разумеется, весь ток идет по нулевому и фазному проводникам, как и должен.

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

26.09.2016 в 14:24:03

Такой вопрос, если в главном щитке, на этаже, есть вот такой автомат, я правильно понимаю, что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 15:37:38

Maks_88 написал: что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??

При КЗ отрубится все линия АВ, так как у них одинаковые характеристики токов КЗ. Попробуйте селективность. Типа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

26.09.2016 в 15:47:44

megrad написал: Необходима селективность

Необходима? Без неё никак? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 15:50:30

Radio написал:

megrad написал: Необходима селективность

Необходима? Без неё никак? :)

Radio, это решать автору, КЗ не часто случаются.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2016 в 15:57:39

megrad, Вы так безаппеляционно заявляете автору вопроса,что он и в самом деле пойдёт искать селективные аппараты

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 16:01:19

ebf, поменял формулировку, спасибо за правку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.09.2016 в 16:45:01

А, кстати, бывают селективные АВ у Шнайдера? А то сцуко при последовательно установленных С25 и В16 при КЗ срабатывает С25.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

26.09.2016 в 16:48:06

megrad написал:

Maks_88 написал: что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??

При КЗ отрубится все линия АВ, так как у них одинаковые характеристики токов КЗ. Попробуйте селективность. Типа ссылка

megrad,
не совсем понял.. у меня 3 группы в квартире, защищенные узо, и судя по щитку в корридоре, фаза идет от входного автомата в УЗО, потом в 16а автомат! в квартире все автоматы считай 16а, соответственно, моей логики хватает на то, что его нужно убрать(так как он и квартирные срабатывать будут одновременно? хотя по идее, должен срабатывать квартирный первый!) и оставить только главный двухполюсной автомат.

0