20.10.2016 в 23:48:19

#5811338

Alex0302 написал: Чем плох вариант прокладки кабеля в шве между полом и стеной, там помимо раствора натыканы деревяшки?

Тем что это деформационный шов со всеми вытекающими для кабеля последствиями.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ZmeiGorinich

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Тверь

Сообщений: 34

21.10.2016 в 05:00:13

#5811511

Покритикуйте, пожалуйста, схему проводки. Квартира 1-комнатная, дом с электроплитами, новостройка. Прокладка в гофре под стяжкой пола, по стенам в штробах. В частности, до сих пор не могу определиться - под какое УЗО убрать бойлер, чтоб и "не мешал", и защищено всё в ванной было. С духовым шкафом та же история. Не понятно - надо ли его линию защищать...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

21.10.2016 в 05:08:58

#5811513

ZmeiGorinich написал: под какое УЗО убрать бойлер,

посмотрите внимательно на ваш бойлер - там узо уже установлено, вам остается только прочитать маркировку.

ZmeiGorinich написал: С духовым шкафом та же история. Не понятно - надо ли

Нормативами не требуется, а дальше - поступайте как хотите.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

21.10.2016 в 05:16:16

#5811514

ZmeiGorinich написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему проводки.

отвратительная схема... Защищать каждую розетку по отдельности, это верх цинизма. Это не добавляет безопасности, э добавляет только денег, которые вы отдадите за ремонт. Не нужно кичиться большими доходами, делайте как у всех, скромно. ...такая вот критика. сами просили ;)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2016 в 06:42:24

#5811561

ZmeiGorinich, создайте свою тему, вопрос не на один день.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.10.2016 в 08:56:00

#5811642

ZmeiGorinich, все что вы назвали должно быть под защитой УЗО. Сощдайте свою тему).

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

21.10.2016 в 09:29:30

#5811663

ZmeiGorinich написал: под какое УЗО убрать бойлер, чтоб и "не мешал", и защищено всё в ванной было

кроме как убрать бойлер с-под узо, которое в ванной, само УЗО надо как минимум поставить на 25 А, а не 16.

А под серверной что понимается: розетка для маломощного роутера, или там действительно сервер стоять будет?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

21.10.2016 в 10:35:01

#5811731

ИМХО, надо сделать ветку, где выложить типовые решения для однушки, двушки и т.д. По максимуму, т.е. наличие тёплого пола, кондишена, лоджий-хреноджий и т.п. Отдельно для квартир с газом и без. Те, кто, допустим, не будет делать тёплый пол, сами лишние линии уберут из схемы. Материала на форуме достаточно.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
gemlihik

Местный

Регистрация: 21.10.2016

Нью-Йорк

Сообщений: 43

21.10.2016 в 10:35:27

#5811733

0
Аватар пользователя
Игорь_СПб

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

21.10.2016 в 12:45:02

#5811880

исх. данные: новостройка, 2-к квартира. Узел ввода.

Сейчас схема от застройщика:

  1. АВ 40А (на площадке)
  2. узо вд63 100ма 50А (в квартире)
  3. счетчик 1ф меркурий
  4. далее групповые автоматы

Зачем было сделано УЗО до счетчика? Планируется переделка щитка. Могу ли я поставить УЗО после счетчика и потом уже весь щиток буду запитывать от него? Нужно для того, чтобы опломбировать счетчик без собранного щита. Будет схема: лестничный АВ - счетчик - узо - розетка, например в щите. Или заморачиваюсь и не принципиально?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2016 в 17:58:52

#5812159

Игорь_СПб написал: узо вд63 100ма 50А (в квартире)

Игорь_СПб написал: Зачем было сделано УЗО до счетчика?

ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.10.2016 в 18:07:39

#5812165

Игорь_СПб написал: Зачем было сделано УЗО до счетчика?

И ещё один ответ в копилку: чтобы не было возможности перепутать ноль и землю. Случайно, или в наивной попытке обмануть счётчик.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

21.10.2016 в 20:34:42

#5812296

Посоветуйте пожалуйста пульт ДУ освещением с алиэкспресса(или подобных надёжных магазина), типа такого https://ru.aliexpress.com/item/220V-3-Channels-Way-Digital-Wireless-Light-Lamp-Home-Wall-Corridor-Switch-Splitter-Box-Remote-Control/32393641681.html?spm=2114.03010208.3.231.d1lrap&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=7dc25778-47e5-4c42-9039-9ea32215aff3 только диммируемый. А то что то найти не могу. А то у нас здесь, в три раза дороже.

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

21.10.2016 в 20:57:31

#5812316

Alexey_Spb написал: е существует инструментов, позволяющих аккуратно разделать кабель в замурованном подрозетнике.

как насчет

Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.10.2016 в 21:51:08

#5812358

Азат Д написал: Посоветуйте пожалуйста пульт ДУ освещением

0

человек-электрик

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.10.2016 в 11:10:07

#5812849

max_g написал: Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

3500 за нож которым не каждый кабель разденешь или 12 рублей за острый канцелярский ножик которым делай что хочешь?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

22.10.2016 в 11:54:49

#5812877

jaja, Ну и ладно. Если пару лет отработает, то на новый поменяю, если быстро сломается, на старую схему в коробке переделаю. Это для меня не проблема.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

22.10.2016 в 16:02:26

#5813042

jaja написал:

max_g написал: Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

3500 за нож которым не каждый кабель разденешь или 12 рублей за острый канцелярский ножик которым делай что хочешь?

jaja, Ох уж эти сказки.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.10.2016 в 01:13:30

#5813523

max_g написал: Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

Я вас разачарую, но никаким ножом невозможно аккуратно разделать уже заведенный в подрозетник кабель.

Кстати, данный нож по глубине разделки проиграет канелярскому и стрипперу-трубке.

Ради интереса сами попробуйте :)

P.S. Кабель аккуратно можно разделать только когда он заводится до замуровывания подрозетника. Просто понятие "аккуратно" у всех разное.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
bxicio

Местный

Регистрация: 12.10.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

23.10.2016 в 20:23:08

#5814246

Подскажите пожалуйста, как подключить расцепитель минимального / максимального напряжения РММ47 к трехполюсному АВ ВА47-29.

0
Аватар пользователя
sanches36

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

23.10.2016 в 20:36:43

#5814274

Задам глупый вопрос. Для чего линия сделана с двумя рядами СИП? Просто я смотрю, кто подключается, вешают на верхний ряд СИП, а на нижний не цепляют.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.10.2016 в 22:19:06

#5814411

bxicio написал: РММ47 к трехполюсному АВ ВА47-29

просто присоединить и запитать от выходной клеммы автомата.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
bxicio

Местный

Регистрация: 12.10.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

23.10.2016 в 23:29:12

#5814493

jaja написал:

bxicio написал: РММ47 к трехполюсному АВ ВА47-29

просто присоединить и запитать от выходной клеммы автомата.

jaja, Это то оно понятно, но АВ трехполюсный, если запитать от одной выходной клеммы, то и расцеплять он будет при повышении/понижении напряжения только на той фазе с которой он запитан, а при повышении/понижении напряжения на двух других не будет?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.10.2016 в 00:10:42

#5814538

bxicio, вам это надо для домика, квартиры? 3ф потребители есть?

0
Аватар пользователя
bxicio

Местный

Регистрация: 12.10.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

24.10.2016 в 00:22:29

#5814561

SB3, Дачный домик для ПМЖ, трёхфазный только электрокотел 6квт. На фасаде вводной щит со счётчиком, после счётчика АВ 3Р, вот на него и хотел повесить разцепитель, чтоб если что, все отрубал.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.10.2016 в 00:47:33

#5814599

bxicio, возможно что-то типа такого + контактор.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

24.10.2016 в 04:43:12

#5814670

bxicio написал:

jaja написал:

bxicio написал: РММ47 к трехполюсному АВ ВА47-29

просто присоединить и запитать от выходной клеммы автомата.

jaja, Это то оно понятно, но АВ трехполюсный, если запитать от одной выходной клеммы, то и расцеплять он будет при повышении/понижении напряжения только на той фазе с которой он запитан, а при повышении/понижении напряжения на двух других не будет?

bxicio, более того, его и присоединить можно тоже только в количестве одной штуки.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 09:12:56

#5814746

sanches36 написал:

Задам глупый вопрос. Для чего линия сделана с двумя рядами СИП? Просто я смотрю, кто подключается, вешают на верхний ряд СИП, а на нижний не цепляют.

sanches36, как вариант нижний сип уличное освещение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.