Аватар пользователя
Тихоходец

Местный

Регистрация: 14.09.2014

Москва

Сообщений: 26

22.01.2017 в 01:11:19

Попросил ЖЭКовских поставить УЗО на проточный водонагреватель (8 кВт) и стиральную машину. Поставили УЗО 40А/30мА (водогрей) и УЗО 16А/10мА (стиралка). Без автоматов (в этажном щите места нет). Ну, решил, на стиралку все-таки автомат втиснуть. А вот на водогрей стоит ли? Дело в том, что вводной дифавтомат у меня 40А, и в случае превышения по току, должен отработать. Покдскажите пожалуйста, нет ли здесь какого камня подводного? Ставить автомат на водогрей или нет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2017 в 01:36:00

Тихоходец, УЗО всегда защищают АВ. В данном случае лучше поставить дифы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.01.2017 в 10:43:39

Тихоходец написал: Ставить автомат на водогрей или нет?

в данном случае вводного достаточно

0
Аватар пользователя
Corvair

Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 242

22.01.2017 в 14:10:09

Почему застройщики в последнее время стали часто ставить электросчетчик в квартире, а не в этажном щитке в общем коридоре/лестничной площадке? В некоторых новостройках вообще нет квартирного щитка (печаль), в некоторых при наличии квартирного щитка счетчик стоит в этажном, а в последнее время получает распространение размещение счетчика в квартирном щитке, как в старом фонде. При этом счетчики ставят самые простые, без никаких интерфейсов для вроде планируемой централизации. То есть, контролёры не могут снять показания счетчика без доступа в квартиру.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2017 в 14:28:02

Corvair, вопрос собственности. Всё что за дверью принадлежит собу. Если в Москве или Питере требуется заява в сети даже на расплобировку счётчика, то у нас сети интересуется только вводными счётчиками на дом. Всё остальное проблемы ТСЖ или УК. Надо ещё договора на обслуживание посмотреть, где идёт эксплуатационное разграничение. А то на дом и фидер,и кабель вводной повесят и будут якобы за обслуживание деньги получать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.01.2017 в 15:03:05

Тихоходец написал: Ставить автомат на водогрей или нет?

Какой кабель на водогрей?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

22.01.2017 в 15:18:46

Подскажите пожалуйста. У меня такая задача- проложить кабель через пустотелую потолочную плиту перекрытия. В первой (фасадной) и последней (площадка) плите все каналы забиты керамзитом!.. Это обычное дело? Или нюанс именно этого дома. Дом блочный. Но перегородки не из целиковых панелей, а из армированных бетонных блоков. Примерно 1,5 на 1,3м.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2017 в 16:23:14

ИгорьPurnesh, просто мусор сгребли в пустоты.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Тихоходец

Местный

Регистрация: 14.09.2014

Москва

Сообщений: 26

22.01.2017 в 16:24:49

alx220 написал:

Тихоходец написал: Ставить автомат на водогрей или нет?

Какой кабель на водогрей?

alx220, 6 квадратов

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

22.01.2017 в 16:39:14

megrad, Не. Каналы все ( и похоже на всю глубину) забиты плотно. И именно керамзитом, а не мусором. Я подозреваю что это в качестве теплоизолятора. Вопрос в том, насколько это нормально? И насколько часто встречается?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2017 в 16:40:43

ИгорьPurnesh, встречал и то и другое. Это надо у строителей спросить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

22.01.2017 в 17:12:57

менял светильники в подъезде на led подъездный выключатель света - выключен индикаторной отверткой посмотрел на концах проводов светильников - "светит" на обоих концах. замерил напряжение 56-57В на другом этаже напряжения не было, но также "светило" на обоих концах.

из-за чего может такое быть?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2017 в 17:33:54

Odyssey, наводка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dunaj

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

22.01.2017 в 17:48:21

Подскажите где взять подробную схему подключения реле напрежения зубр и узо в квартирном щитке?

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

22.01.2017 в 17:49:49

megrad написал: наводка.

да вроде как больших силовых кабелей рядом не наблюдается проводка для светильников алюминиевая, советская

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.