aleksandr29 написал:
не могу найти, какое нормативка требует питание для кассовых аппаратов в торговых центрах. Кто то владеет информацией?
Ничего специального нынче не требуется.
aleksandr29 написал:
Не делали электрику для арендаторов ТЦ?
Делали...
aleksandr29 написал:
Хочу предусмотреть только 1 ввод в каждое помещение III категории, счетчик э/энергии и далее на откуп арендатору. Ничего не нарушаю?
А как вы можете нарушить ничего не делая? :swoon
Вопрос в размерах этого самого ТЦ, сколько народу туда может поместится, дальше читайте пожарные нормы. Эвакуационное освещение торговых залов требуется в любом случае. Однако это организовывается очень просто - применением аккумуляторных светильников.
Давеча приходил инспектор, принимал магазин. Что у вас с электрикой? -В самом лучшем виде! А эвакуационное освещение? -Якши. Хлоп вводной автомат - включились аккумуляторные светильники... - Вах, как карашо - сказал насяльника и пошел водопроводчиков строить на предмет пожарного гидранта. :p