Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.02.2017 в 10:30:21

TAB, из этого не следует, что вы не можете штрабить штукатурный слой. :) Пары сантиметров штукатурки вполне достаточно для плоского кабеля, ну может где-то чуть поцарапать бетон, если штукатурка тоньше.

А вообще, был некий московский документ, в котором запрещались именно горизонтальные штрабы (к немоскве это вообще не относится, там здания крепче, потому не отслеживаю). По вашей же ссылке приведен просто обобщенный список, и он не безупречен, естественно.

И да, у вас дом панельный что ли? Там только про панели упомянуто, перекрытия, пилоны и колонны. Если в прихожей всего этого нет, то углубить вертикально несколько кабелей вы можете абсолютно свободно даже в бетон.

Потолок, естественно, подвесной/натяжной, по-другому не получится.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.02.2017 в 10:48:29

Radio написал: Пары сантиметров штукатурки вполне достаточно для плоского кабеля,

Только это штробой называться не будет, штукатурка - это уже отделка помещения. :) И не везде есть эти пара сантиметров.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.02.2017 в 10:52:34

MrGalaxy написал: Только это штробой называться не будет, штукатурка - это уже отделка помещения

Штраба́ — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций.


Я бы взял даже шире, не одним кирпичом Россия строилась. Некоторые ухари берутся штрабить довольно неожиданные материалы. :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.02.2017 в 10:58:03

ebf написал: Это не ко мне ,это к Шнайдеру :) ссылка

ebf, ох, ну что Вы опять смуту вносите! :) По Вашей же ссылке примечание:

(B) Защита нейтрального проводника от перегрузки по току не требуется:

  • если нейтральный проводник защищен от короткого замыкания с помощью устройства, установленного выше по цепи;
  • если цепь имеет защиту типа УЗО, чувствительность которой составляет меньше 15% допустимого тока в нейтрали.

Что там выше по цепи установлено - а ХЗ. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Запрета ведь нет 2P ставить.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.02.2017 в 11:04:02

Radio написал: Я бы взял даже шире, не одним кирпичом Россия строилась. Некоторые ухари берутся штрабить довольно неожиданные материалы. :)

Radio, епонский штык! :eek:

Штрабы размером 20х20 мм.: в ГКЛ м.п. 150 в , шифере м.п. 320

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.02.2017 в 11:30:02

Radio, как тут наши посты оказались? Мы же в "переносе электрощитка" писали. :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.02.2017 в 11:30:48

MrGalaxy, сам вшоки... оттуда вырезали, сюда вставили... зачем-то :cool:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2017 в 12:18:37

MrGalaxy написал: ebf, ох, ну что Вы опять смуту вносите! :)

Да это не я смуту вношу, а вы не внимательно читаете, да ещё ПЛЮСЫ раздаёте :) Пункт В ,который вы цитируете, ну никак не относится к данному случаю, если конечно ,вы не думаете ,что у ТС система заземления IT :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 13:26:58

Radio написал: Пары сантиметров штукатурки вполне достаточно для плоского кабеля, ну может где-то чуть поцарапать бетон, если штукатурка тоньше.

Да где там штукатурка, на заводской жб панели?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 13:30:25

Radio написал: был некий московский документ, в котором запрещались именно горизонтальные штрабы

Этот вопрос обсуждался неоднократно, сейчас запрещены любые штрабы. Но насколько это оправданно я не знаю.

Radio написал: И да, у вас дом панельный что ли? Там только про панели упомянуто, перекрытия, пилоны и колонны. Если в прихожей всего этого нет

Дом панельный, почти все панели несущие.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.02.2017 в 13:32:07

Вот нахрен было это обсуждение сюда из профильной темы переносить? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.02.2017 в 18:32:14

KARABIN, Лично я не возьмусь вот так сразу сказать пойдет не пойдет... Я бы попробовал экспериментально... А вообще, тут на форуме есть тема по это ... "сварка проводов" вроде.. поищите... глядишь и че найдете

0
Аватар пользователя
KARABIN

Местный

Регистрация: 22.02.2017

Ижевск

Сообщений: 3

22.02.2017 в 19:21:31

haramamburu, дай ссылу плжлста где можно почитать на эту тему. я здеся новичек.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

22.02.2017 в 19:38:10

KARABIN, люди вообще без трансформатора спокойно варят что угодно.

0
Аватар пользователя
KARABIN

Местный

Регистрация: 22.02.2017

Ижевск

Сообщений: 3

22.02.2017 в 20:01:52

Radio, люди вообще спокойно каждый день лепят пельмени и умирают без стонов. И что7

0