22.02.2017 в 22:43:16
gonobelius написал:
MrGalaxy написал: gonobelius, алгоритм следующий:
меняете вводной автомат в щитке (за дешевизной не гонитесь, ставьте фирменный, обязательно 2-полюсный;
Скажите пожалуйста двухполюсный это вот такой? Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки. Т.е сверху автомата заходит фаза и ноль а снизу соответсвенно выходит фаза и ноль? правильно? И все таки, какой номинал брать 40А? 50А? Спасибо. :)
gonobelius,
gonobelius написал:
MrGalaxy написал: gonobelius, алгоритм следующий:
меняете вводной автомат в щитке (за дешевизной не гонитесь, ставьте фирменный, обязательно 2-полюсный;
Скажите пожалуйста двухполюсный это вот такой? Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки. Т.е сверху автомата заходит фаза и ноль а снизу соответсвенно выходит фаза и ноль? правильно? И все таки, какой номинал брать 40А? 50А? Спасибо. :)
gonobelius,
alx220 написал:
gonobelius написал: И все таки, какой номинал брать 40А? 50А?
А какой сейчас номинал?
alx220,
gonobelius написал:
alx220 написал:
gonobelius написал: И все таки, какой номинал брать 40А? 50А?
А какой сейчас номинал?
alx220, Сейчас ммм...вроде 40А
gonobelius,
alx220 написал:
gonobelius написал: Сейчас ммм...вроде 40А
Такой же и ставьте.
alx220,
SB3 написал: И 2Р берите) , 1Р+N не надо.
SB3, Друзья, подскажите пожалуйста, я все со своим вводным автоматом на 40А))))))))))))....порывшись в закромах у себя, нашел трехфазное УЗО ABB FH204AC-40/0,3 и возник вопрос: Можно ли такое УЗО поставить в качестве вводного автомата(после счетчика)? или это вообще колхоз и вообще так нельзя ит.д.и.т.п (разное количество фаз)спасибо.
22.02.2017 в 22:45:17
gonobelius написал: Можно ли такое УЗО поставить в качестве вводного автомата(после счетчика)?
В качестве автомата никак нельзя, только в качестве узо можно. :)
22.02.2017 в 23:00:20
Radio написал:
gonobelius написал: Можно ли такое УЗО поставить в качестве вводного автомата(после счетчика)?
В качестве автомата никак нельзя, только в качестве узо можно. :)
Radio, Я правильно Вас понял,что можно поставить вводной автомат на 40А потом это УЗО и силовой кабель уйдет уже в квартиру на новый квартирный щиток?Или я вообще не в теме??))) Хотяяя))).. Устройство защитного отключения и его работа Отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что имеет функцию защиты от тока утечки, автомат такую защиту не имеет. УЗО в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, который определяет разницу тока фазового и нейтрального провода при утечке тока. Эти токи усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора поступают на поляризованное реле, связанное со спусковым механизмом, которое отключает защиту. Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
МММ т.е я так понял это УЗО на "ВВОД" все-таки можно поставить?)))))
Или все-таки сначала автомат 40А 2P потом "это" УЗО и силовой кабель ушел в квартиру?))))
Однако, в отличии от автомата УЗО не защищает от перегрузки, более того, УЗО само, как электротехнический прибор, нуждается в защите от превышения рабочего тока, что обычно осуществляется автоматическим выключателем, установленным перед УЗО.
22.02.2017 в 23:15:59
gonobelius написал: Я правильно Вас понял,что можно поставить вводной автомат на 40А потом это УЗО и силовой кабель уйдет уже в квартиру на новый квартирный щиток?
Да, правильно.
gonobelius написал: Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
"Устройство УЗО"© не имеет защиты от сверхтока, поэтому применяется в паре с автоматом и заменить его собой не может.
22.02.2017 в 23:17:46
gonobelius написал: Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.
Устройство УЗО © не имеет защиты от сверхтока, поэтому применяется в паре с автоматом и заменить его не может.
22.02.2017 в 23:29:24
Radio, БЛАГОДАРЮ.... А подключать УЗО после автомата вот так? как на фото? :)
22.02.2017 в 23:35:14
gonobelius, не так, фазу пустите через клеммы, ближние к N. В противном случае не будет работать кнопка "тест" (обратите внимание на схему, нарисованную прямо на узо).
23.02.2017 в 00:16:39
Radio написал: gonobelius, не так, фазу пустите через клеммы, ближние к N. В противном случае не будет работать кнопка "тест" (обратите внимание на схему, нарисованную прямо на узо).
Radio, Спасибо. Т.е вот так (как на фото)? Согласно схеме, подключение фазы проситься ближе к N.Правы,правы, правы..
23.02.2017 в 08:16:46
Radio написал: ebf, табличка некорректная. :)
ebf, На картинке у шнайдера явно не хватает одного варианта из
В однофазных цепях однополюсные устройства не должны устанавливаться в нейтральном проводнике, за исключением тех случаев, когда на стороне источника электроснабжения имеется (обеспечивается наличие) устройство защитного отключения (УЗО), соответствующее требованиям МЭК 60364-4-41, пункт 413.1. ;)
23.02.2017 в 15:15:35
Здравствуйте мастера, с превеликим удовольствием уже пару недель читаю Ваш форум, много для себя узнал и открыл! С праздником Вас! Подскажите. На улице, воздушкой идёт ВВГ 3*2,5кв. в чёрной гофре, местами серой, где не хватило, но это не важно, рассыпалась она вся, кабель белый, портится начал. В распаечных коробках опресован трубкой, как без демонтажа найти альтернативу гофре, может есть какая разборная трубка, типа кабельканала, или лента какая..? Думал взять изоленту пошире и по всей длине вдоль обклеить ВВГ ;) , но смысл есть, будет она держаться годами..не уверен.
23.02.2017 в 15:30:20
Белояр, - спасибо за поздравление.
Не занимайтесь ерундой - замените линию полностью. Иначе она подведет вас в самый ответственный момент.
23.02.2017 в 15:49:54
ПPOPAБ, ну так линия то нормальная 3*2.5 медь, моножила. Зачем полностью? Просто, если нет других вариантов, демонтирую соединения, натяну уличную гофру(или трубу водопроводную) и обожму заново. А может есть варианты, вот в чём вопрос был).
23.02.2017 в 16:18:51
Гофра на улице вещь подлая, рассыпается от УФ, лопается, набирает воду. Иной раз без её надежнее.
кабель белый, портится начал.
Не думаю, что заменив гофру оно вдруг "заживет".
23.02.2017 в 16:31:13
Aтос, только чуть чуть пожелтел сантиметра по 2 в трёх местах, в разрывах гофры. Моё определение состояния гофры как "рассыпалась", это диагноз- "пациента не спасти", а кабель вполне здоров ещё и до наступления сезона активности УФ-лучей я его смогу обезопасить. То что "заживёт", или нет я и глазами вижу, ответ хочется получить один- существует ли в природе разборный кабельканал, либо труба уличная, или специальная клейкая лента. Думаю, тут же практикующие электрики, постоянно изучают каталоги производителей и ассортимент магазинов и точно мне скажут, есть, или нет. Если нет, буду разбирать и протягивать в уличную гофру(если найду в продаже), или в трубу.