24.02.2017 в 20:31:00
#5946594
megrad написал: root1916, а потребляемая мощность какая? 2,5 по меди держит 27 А, правда это приводит к уменьшению срока эксплуатации.
megrad, а какая разница, какая мощность? Мне надо, чтобы автомат линию защищал
24.02.2017 в 20:33:45
#5946596
root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.
root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал
Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)
Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.
24.02.2017 в 20:56:03
#5946614
Radio написал:
root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.
root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал
Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)
Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.
Radio, не надо уводить вопрос в сторону. На текущий момент мне надо подобрать сечение под автомат. Если интересует почему, могу рассказать, но сначала хотелось бы все-таки решить свой вопрос.
24.02.2017 в 20:59:49
#5946618
24.02.2017 в 21:09:24
#5946625
Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
24.02.2017 в 21:11:14
#5946628
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D
24.02.2017 в 21:18:26
#5946634
root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется
Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.
24.02.2017 в 21:22:07
#5946637
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?
24.02.2017 в 21:30:09
#5946650
root1916 написал:
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D
root1916, Не, я не в том сегменте.. Ежели вас интересует вопрос выбора, то всё довольно просто и логично. 2,5-16А; 4-25А; 6-32А;10-50А. Этот ряд гораздо больше отражает реальность с учётом нанокабелей чем все встречающиея таблицы об которые бьются начинающие в своей тяге к познанию.:) По поводу курицы и яйца тоже всё несложно. Тем более в условиях квартиры. Смотрим что за мощный потребител планируется на линии,таковых в быту немного. Опять же включая разум. Можно на линию из пяти бытовых розеток впендюрить шестёрку, напланировав в каждую по электроутюгу, суперфену и электрочайнику одновременно. Вот исходя из потребителей (-ля)-как правило и выбирается сечение закладываемого кабеля. Эту величину условно принимаем впоследствии за неизменную, конечно если не балуетесь ежегодной заменой. На защиту этого кабеля (и только его) ставится автомат. Не понравившийся по какой-либо причине автомат довольно лёгким движением руки заменяется на другой, скажем более брендястый, но по правилу соответствия сечения и номинала, приведённому в начале.Вот собственно и вся сказочка. Я б не сказал что мне так уж хочется её рассказывать в десятый раз при очередных перлах на эту тему.:)
24.02.2017 в 21:30:41
#5946651
Radio написал:
root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется
Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.
Radio, я задал вполне конкретный вопрос, для профессионалов, как мне кажется, элементарный. Неужели так сложно на него ответить?
24.02.2017 в 21:33:14
#5946655
24.02.2017 в 21:34:59
#5946656
Шуюп написал:
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?
Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)
24.02.2017 в 21:49:04
#5946672
ebf, Вы ответили, спасибо. А где ответил Radio?
24.02.2017 в 22:02:09
#5946688
Radio написал:
root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется
Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.
Radio, Во-первых, почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п. Во-вторых, если Вы не видите причины замены кабеля кроме озвученной Вами, это не значит, что ее не может быть. Все вышеозвученное работает через два 2,5мм ПВС-а, соединенных 222-ми Вагами. Естественно, не одновременно, за чем приходится следить. Классно, правда? Новый eaton'овский диф b25 мне попал практически нахаляву и выкидывать его и покупать другой за $25 у меня нет никакого желания. Как-то так.
24.02.2017 в 22:13:07
#5946696
root1916 написал: он про 4мм позже добавил, изначально этого в сообщении не было.
Нифига себе заявки. :)
Если уж быть до конца честным, это вы ответы читаете по диагонали и не слышите в упор, о чем вам говорят специалисты в один голос. Трое вам ответили про 4 кв. мм, после чего вы разразились коронной фразой
root1916 написал: Неужели так сложно на него ответить?
Что как бы намекает на вашу внимательность и нужность вам этих ответов.
24.02.2017 в 22:16:11
#5946701
root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.
С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена двух проводов на один кабель не принесет вам счастья в данном конкретном случае.
Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)
Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.
24.02.2017 в 22:30:27
#5946711
Radio написал:
root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.
С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена кабеля в данном случае не обеспечит вам счастья.
Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)
Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.
обиделась ;)
24.02.2017 в 23:21:36
#5946770
Уважемые, здравствуйте. Подскажите. Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Дом девятиэтажный, постройки 1994 г. Электроплиты. С крыши по стене в землю уходит стальная полоса. Вот, наклеено на дверце:
А вот щиток:
24.02.2017 в 23:39:16
#5946790
Детравиль написал:
Шуюп написал:
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?
Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)
Детравиль, я тоже Казань брал, но не так как Иван-грозный :)
24.02.2017 в 23:55:57
#5946801
mr30R1N написал: здравствуйте.
Доброй ночи.
mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.
mr30R1N написал: наклеено на дверце:
РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
И это пройдёт ...
25.02.2017 в 00:02:07
#5946808
serj12 написал: РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
По схеме шит заземлён. Только вот чем и куда?..
25.02.2017 в 00:07:02
#5946811
serj12 написал: mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
Молниезащита, по идее должна быть соединена с СУП здания, следовательно с РЕN в ВРУ, но к ней, конечно цепляться не надо.
25.02.2017 в 00:10:48
#5946814
serj12 написал:
mr30R1N написал: здравствуйте.
Доброй ночи.
mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.
mr30R1N написал: наклеено на дверце:
РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
serj12, Спасибо. Т.е. 2х6 ввгнг или есть смысл трёхжильный? На плиту в трубе лежат три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.
25.02.2017 в 00:22:59
#5946826
25.02.2017 в 01:25:32
#5946862
mr30R1N, Если не будет вводного РЕ, то, пока не объединяйте РЕ потребителей. В смысле, пока не прицепитесь в подъезде, в розетках и в щитке не присоединяйте.
25.02.2017 в 08:16:24
#5946939
Вечный студент