Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.02.2017 в 20:34:19

root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 20:56:03

Radio написал:

root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.

root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал

Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)

Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.

Radio, не надо уводить вопрос в сторону. На текущий момент мне надо подобрать сечение под автомат. Если интересует почему, могу рассказать, но сначала хотелось бы все-таки решить свой вопрос.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 20:59:49

root1916 написал: но сначала хотелось бы все-таки решить свой вопрос.

4mm

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:09:24

Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:11:14

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.02.2017 в 21:18:26

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

24.02.2017 в 21:22:07

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:30:09

root1916 написал:

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D

root1916, Не, я не в том сегменте.. Ежели вас интересует вопрос выбора, то всё довольно просто и логично. 2,5-16А; 4-25А; 6-32А;10-50А. Этот ряд гораздо больше отражает реальность с учётом нанокабелей чем все встречающиея таблицы об которые бьются начинающие в своей тяге к познанию.:) По поводу курицы и яйца тоже всё несложно. Тем более в условиях квартиры. Смотрим что за мощный потребител планируется на линии,таковых в быту немного. Опять же включая разум. Можно на линию из пяти бытовых розеток впендюрить шестёрку, напланировав в каждую по электроутюгу, суперфену и электрочайнику одновременно. Вот исходя из потребителей (-ля)-как правило и выбирается сечение закладываемого кабеля. Эту величину условно принимаем впоследствии за неизменную, конечно если не балуетесь ежегодной заменой. На защиту этого кабеля (и только его) ставится автомат. Не понравившийся по какой-либо причине автомат довольно лёгким движением руки заменяется на другой, скажем более брендястый, но по правилу соответствия сечения и номинала, приведённому в начале.Вот собственно и вся сказочка. Я б не сказал что мне так уж хочется её рассказывать в десятый раз при очередных перлах на эту тему.:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:30:41

Radio написал:

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

Radio, я задал вполне конкретный вопрос, для профессионалов, как мне кажется, элементарный. Неужели так сложно на него ответить?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 21:33:14

root1916 написал: Неужели так сложно на него ответить?

Вам уже и я и Radio ответили 4ММ

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:34:59

Шуюп написал:

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?

Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:49:04

ebf, Вы ответили, спасибо. А где ответил Radio?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 21:51:19

root1916 написал: А где ответил Radio?

Radio написал: для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 22:02:09

Radio написал:

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

Radio, Во-первых, почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п. Во-вторых, если Вы не видите причины замены кабеля кроме озвученной Вами, это не значит, что ее не может быть. Все вышеозвученное работает через два 2,5мм ПВС-а, соединенных 222-ми Вагами. Естественно, не одновременно, за чем приходится следить. Классно, правда? Новый eaton'овский диф b25 мне попал практически нахаляву и выкидывать его и покупать другой за $25 у меня нет никакого желания. Как-то так.

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 22:04:28

ebf написал:

root1916 написал: А где ответил Radio?

Radio написал: для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

ebf, он про 4мм позже добавил, изначально этого в сообщении не было.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.