Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

25.02.2017 в 12:59:46

Здравствуйте!

Собираю щиток, Шнайдер Прагма Мини. Скажите пожалуйста такие шины нулевые пойдут, у меня их 5 в щитке планируется? Они неизолированные это норм? На Дин рейку повесить возможности нет - все занято уже. Может какие то другие варианты лучше использовать?

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

25.02.2017 в 14:31:16

При замыкании двух проводов нуля и заземления вырубает узо на 63А, при этом эта линия отключена предохранителем 10А. Это нормально?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.02.2017 в 15:20:49

Это нормально. УЗО и должно реагировать на утечку с нуля или фазы на землю.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2017 в 15:41:20

Boban78 написал: При замыкании двух проводов нуля и заземления вырубает узо на 63А, при этом эта линия отключена предохранителем 10А. Это нормально?

Boban78, да. Если бы после узо стоял двухполюсный автомат, то такого бы не было.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

25.02.2017 в 18:15:28

Boban78 написал: При замыкании двух проводов нуля и заземления вырубает узо на 63А, при этом эта линия отключена предохранителем 10А. Это нормально?

Boban78, Если у Вас система TN-C-S, то не нормально ... при ТТ - возможное явление.

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

25.02.2017 в 18:38:44

У меня вот так

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 19:50:40

AntiLL написал: Здравствуйте! Собираю щиток, Шнайдер Прагма Мини. Скажите пожалуйста такие шины нулевые пойдут, у меня их 5 в щитке планируется? Они неизолированные это норм? На Дин рейку повесить возможности нет - все занято уже. Может какие то другие варианты лучше использовать?

Такие, как на фото, точно не пойдут, если не хотите "колхоза". Для Прагмы свои шинки есть. Они обычно в комплекте со щитом идут. В каталоге Прагмы не совсем понятно написано по поводу шинок отдельно от щита, поэтому код не могу вам сказать. На форуме есть пользователь под ником Юрка. Он специализируется на Шнайдере. Напишите ему в личку, думаю, он вам подскажет.

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

25.02.2017 в 19:55:32

Boban78 написал: У меня вот так

Boban78, Вижу, в нижней части две шинки ... "нуль" и "земля". Соединяющей их перемычки не наблюдаю - значится система ТТ ... описанный выше эффект (с отработкой УЗО) весьма возможен. Это не говорит о какой нить неисправности ... всё в норме. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

25.02.2017 в 20:01:00

TOPMO3 написал: Если у Вас система TN-C-S, то не нормально ... при ТТ - возможное явление

Не вводите человека в заблуждение. Это нормально и для любой ТН при наличии ПЕ.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 20:03:06

TOPMO3 написал: Соединяющей их перемычки не наблюдаю - значится система ТТ

Интересный вывод.

Boban78, у вас частный дом или многоквартирный дом?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2017 в 21:47:13

TOPMO3 написал:

Boban78, Если у Вас система TN-C-S, то не нормально ... при ТТ - возможное явление.

TOPMO3, да ну? Может и физику процесса объясните, почему в tn-c-s такое невозможно? ;)

alx220 написал:

TOPMO3 написал: Соединяющей их перемычки не наблюдаю - значится система ТТ

Интересный вывод.

Boban78, у вас частный дом или многоквартирный дом?

alx220, и Вы туда же. Ну причём здесь вообще ТТ и срабатывание узо при замыкании нуля на РЕ? :)

Надо, надо в ФАК это добавить, периодически этот вопрос всплывает.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2017 в 21:48:43

alx220 написал:

TOPMO3 написал: Соединяющей их перемычки не наблюдаю - значится система ТТ

Интересный вывод.

Boban78, у вас частный дом или многоквартирный дом?

alx220, и Вы туда же. Ну причём здесь вообще ТТ? :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 21:50:52

MrGalaxy написал: alx220, и Вы туда же. Ну причём здесь вообще ТТ?

Да мне просто интересно стало, с чего ТОРМОЗ решил, что у ТС ТТ.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.02.2017 в 21:54:12

alx220 написал:

MrGalaxy написал: alx220, и Вы туда же. Ну причём здесь вообще ТТ?

Да мне просто интересно стало, с чего ТОРМОЗ решил, что у ТС ТТ.

alx220, человек не в теме, он почему-то решил, что потенциал на нуле возникает только при ТТ. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

25.02.2017 в 22:24:54

alx220, многоквартирный дом

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу