26.02.2017 в 19:18:14
#5948557
Добрый вечер. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены стремно. Что делать (малой кровью)? Проводка в них гибкая 2,5, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть. Спасибо. Максим.
26.02.2017 в 19:21:21
#5948560
Мелкий бытовой вопросик: если в светильник, рассчитанный на 2 лампы по 60 W, поставить 1 лампу 60 W, а другую - 40 W - это ...не нанесёт вреда светильнику, лампам или проводке? :o Лампы галогенные.
26.02.2017 в 19:22:28
#5948561
Sidhar написал: Что делать (малой кровью)?
Аккуратно отвинтить розетки, обрезать и заизолировать провода. Ну или так оставить - еще меньше крови.
26.02.2017 в 19:46:19
#5948587
Luna, нет, светильник меньше нагреваться будет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.02.2017 в 19:48:36
#5948591
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.02.2017 в 20:34:10
#5948645
Sidhar написал: Добрый вечер. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены стремно. Что делать (малой кровью)? Проводка в них гибкая 2,5, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть. Спасибо. Максим.
Из всего, что увидел, хуже всего вот это:
Проводка в них гибкая
Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.
26.02.2017 в 20:35:31
#5948648
alx220 написал: Из всего, что увидел, хуже всего вот это:
Проводка в них гибкая Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
26.02.2017 в 21:49:01
#5948748
Важна безопасность, но и розетки нужны все таки. Не ломать же кафель и переделывать все. Я понимаю, что вы все перфекционисты, но может можно как-то выкрутиться из этой ситуации?) А если поставить Ipx6-7?
26.02.2017 в 23:57:40
#5948887
alx220 написал:
TOPMO3 написал: как вы определили, по фото, что у вопрошающего не ТТ, и что вааще это не частный дом, а квартира?
Модульку ТДМ себе по доброй воле вряд ли кто-то поставит. Обычно такое идет от застройщика. Значит, многоквартирный жилой дом :)
alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?
27.02.2017 в 01:03:17
#5948913
Boban78 написал: alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?
У модульки ТДМ низкое качество. Ее ставят застройщики, чтобы сэкономить. Меняйте однозначно на одного из производителей: АББ Хагер Легранд Шнайдер
27.02.2017 в 08:08:46
#5948967
Sidhar написал: Важна безопасность
С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 08:12:36
#5948968
MrGalaxy написал:
TOPMO3 написал: Физику того, что при TN-C-S, при такой проверке - УЗО не срабатывает ... понятна по упрощенной схеме (нарисованной мной).
Вы ошибаетесь. В системе TN-C-S УЗО прекрасно срабатывает при замыкании нуля на PE. Падения на нулевом проводе, вызванного суммарным током потребителей, вполне достаточно для срабатывания. Вот если все потребители в доме будут отключены, включая насосы, кондиционеры, аварийное освещение и т.п., то срабатывания теоретически не произойдёт. Изучите схему, нарисованную Радио.
MrGalaxy, Это Вы ошибаетесь, насчет того, что я ошибаюсь! ;)
Я же писал, что всё мной написано для случая с частным домом.
27.02.2017 в 08:18:06
#5948969
Boban78 написал: Насколько критично оставить ТДМ?
Как повезёт: что ТДМ, что ИЭК. Где работал стоял ИЭК, потом ТДМ до сих пор работает. Вот ЕКФ и КАЭЗ сразу после включения сдохли, а не которые и не включились. Бренды конечно хорошо, но скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 10:51:15
#5949047
megrad написал:
Sidhar написал: Важна безопасность
С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.
megrad, полотенчик 70 Вт. Про шлейф-похоже что так. Спасибо.
27.02.2017 в 11:10:14
#5949064
А если просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф) и провести туда отрезанный от вилки шнур полотенчика, выключатель поставить на фазу (70W)? А то душ достаточно щедро орошает розетку.
27.02.2017 в 12:04:26
#5949119
Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.
Жесть.Как вариант - сделать прямого включения или как вы и написали :
Sidhar написал: просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф)
Но меня больше волновало бы - а что там с СУП ? Полотенчик-то вот он,прям над ванной,а ванна какая ?
И это пройдёт ...
27.02.2017 в 13:01:05
#5949150
чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны. А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?
27.02.2017 в 13:17:04
#5949161
Sidhar написал: А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?
Не решает, поскольку опасное напряжение может приехать на саму чугунную ванну из другого источника. Иллюстрация 1934 года: обратите внимание, что в ванной комнате на картинке вообще нет электроприборов, но добрую фрау это не спасло.
Sidhar написал: чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны.
На чугунных ваннах обычно есть крепление для СУП в виде клинового паза, типа "ласточкин хвост". Клин может быть уже потерян, но его несложно сделать из железа.
27.02.2017 в 16:00:28
#5949278
Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.
Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.
Sidhar написал: Про шлейф-похоже что так.
Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 16:07:31
#5949281
megrad написал: Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально.
Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.
megrad написал: скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.
Лайт-версия брендов, купленная у официалов, лучше ширпотреба. Тем более можно взять хард-версию :)
Sidhar написал: выключатель поставить на фазу
Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.
27.02.2017 в 16:28:21
#5949296
Собрал я в ванной вот такое вот хозяйство.
Бойлер включается раз в год, летом, на 2 недели. Под защитой диф.автомата от Легранд. Розетку сделал выше кранов вводных с защитой IP54. Встает вопрос какую вилку делать на водогрей - с защитой IP20 (то есть обычную угловую, типа
Хотя визуально, очень похожи. Спасибо.
27.02.2017 в 17:21:05
#5949357
27.02.2017 в 19:50:58
#5949503
Нахалявву предлагают рыжую термоусадочную ленту неизвестного производства и самоспекаемую ленту 3М. Кто работал с такими, будет толк в бытовой электрике?
27.02.2017 в 20:00:58
#5949515
sebikov, вот нахаляву возьмите, сделайте обзор и выложите на форум. Вам спасибо скажут те, кто за деньги будет покупать.
27.02.2017 в 20:14:33
#5949535
Raнdio, Или не станут брать . Спасибо разрастется до - мерси боку. :)
27.02.2017 в 21:04:02
#5949610
alx220 написал: Напрямую нельзя подключить? Или гарантия слетает?
Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.
megrad написал: Якобы IP 66 при включённой вилки.
Спасибо! Я искал такие, но нашел только очень дорогие. В вашем листе, есть бюджетные варианты! Спасибо.
27.02.2017 в 21:31:43
#5949657
megrad написал: Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?
забыл проверить, когда ковырялся
alx220 написал: Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.
ПВС вроде
megrad написал: Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.
alx220 написал: Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.
alx220, megrad, а если полотенчик оставить, розетку удалить, тройными вагами все соединить, просверлиться насквозь, провода провести, вилку отрезать, шнур тоже провести на ту сторону и соорудить там распаечную типа с выключателем. А со стороны ванны заизолировать начисто и накладку декоративную поставить. Колхоз и ужас?
27.02.2017 в 21:58:31
#5949694
Sidhar, в этом месте розетки вообще не должно быть. С любой защитой. И полотенчика тоже. Хотите повторить опыт Мела Гибсона?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 23:14:57
#5949777
AntiLL написал: Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.
Так выключили автомат (можно 2Р поставить) и обслуживайте.
Какая мощность бойлера, кстати?