27.02.2017 в 21:58:31
Sidhar, в этом месте розетки вообще не должно быть. С любой защитой. И полотенчика тоже. Хотите повторить опыт Мела Гибсона?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 23:14:57
AntiLL написал: Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.
Так выключили автомат (можно 2Р поставить) и обслуживайте.
Какая мощность бойлера, кстати?
28.02.2017 в 13:32:46
alx220, у меня диф.автомат на него. Мощность небольшая, он всего на 20 литров. Какая точно хз. Достался в нагрузку с покупкой квартиры, но по состоянию тэна видно что почти новый. Попробую ваттметром замерить кетайском в розетку.
Хм, наверное вы правы. Может быть розетка и лишнее.Я просто думал, что провод у него не съемный, а посмотрел вчера, там уже даже поменян провод. и поставлен двухжильный! А так в принципе можно через люк, снять крышку бака, отсоединить провода, вытащить этот толстенный ВВГнглс ГОСТ 3х2,5 и спокойно вынуть водогрей.
28.02.2017 в 21:25:04
Мощность бойлера 1,4 кватта:
А вот так выглядела проводка в тепловизоре :)
Не надо скручивать удилинитель - известный факт, греется)
Клеммники ваго. Серия 222. Никакого нагрева - включено два холодильника и водогрей.
А вот провод 3х2,5 толстенный Nexans Ввгнгls немного все же нагрелся к моему удивлению. Впрочем нагрев минимальный, рукой бы и не заметил.
28.02.2017 в 21:33:58
AntiLL, эхх.. хорошая штука тепловизор...
28.02.2017 в 21:54:00
AntiLL написал: включено два холодильника
Они непосредственно морозили в момент проверки, сколько потребляли мощности? Два вместе и по отдельности, если есть данные.
28.02.2017 в 22:42:06
АлександрM, надо замерять. Давно мерил, уже не помню. Вот поэтому и хочу поставить ВАР или ваттметр в щиток :)
01.03.2017 в 15:59:02
Здравствуйте,делаю электропроводку в и основном нужна помощь в выборе именно время токовых характеристик автомата. Имеем старый дом 9 этажка (панелька), недавно было проведено заземление. Хочу поставить на ввод двухполюсник С25 ( на вводе до этого стоял автомат такой же характеристики иек только однополюсник) Далее свет автомат С10 Группа на кухню С16(холодильник, микроволновая печь,чайник,вытяжка,электроподжиг ну и пару силовых точек про запас) Посудомоечная машина С16 Кондиционер С16 Стиральная Машинка С16 Общая розеточная группа B16 ( ничего мощного не предполагается телевизоры,колонки и тд) Также будет установлено 2 У3О на 25 А (одно на стиральную машинку 10 МА второе на все остальное 30 Ма) На свет кабель ВВгнг-LS 3х1.5 на все остальное 3х2.5. Вопрос правильно ли выбраны автоматы по категории(B.C) + по Узо какую временно-токовую характеристику выбрать ?
01.03.2017 в 16:32:00
Всем здравствовать.
Имеем: новостройка, ввод в квартиру десятка, в этажном щитке диф на 100мА/40А. Соответственно счетчик будет в квартирном щитке. Предполагал, что в квартирном будет вводной АВ С40 (2 полюсный легранд), за ним счетчик. Озадачился вопросом его опломбировки. Нашел в ЭТМ "Пломб.крышка винта с шагом 1м (4шт)" (артикул легранда 406304). Минимум продают 8 штук и то на заказ.
Наверно придётся в квартирном сразу заводить на счетчик а с него на вводной автомат. Как такая идея? Имеет место быть такая установка?
01.03.2017 в 17:40:09
Отключающее устройство до счетчика есть(дифавтомат) ,значит допустимо. А зачем вводной автомат в квартирном щите? Чтобы они с дифом соревновались,кто быстрее сработает?
01.03.2017 в 17:48:34
Димыч1992, всё в принципе правильно, 10 мА рекомендуется на розетки в ванной, но положено не более 30 мА, в ванной одной линии и на стиралку и на розетки достаточно, а выключатель расключите если постараетесь, за ним обычно места больше чем за розетками