solitas
solitas
Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 295

05.03.2017 в 18:40:20

megrad написал: Определить ноль либо научным тыком

Как? Вариант с лампочкой не катит - горит в любом положении. Способы с прозвонкой и коробкой в данном случае не подходят.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.03.2017 в 20:00:37

Вариант с контрольной лампой и отключением отходящего на квартиру нуля в электрощите не рассматривали? Т.е. цепляете лампу на фазу и подозреваемый ноль и отключаете нулевой провод на квартиру в щитке. Лучше с привлечением электрика. Погасла лампочка, значит ноль правильный, не погасла, то это земля.

0
solitas
solitas
Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 295

05.03.2017 в 21:37:13

Ладно, с этим разобрались. Ситуация вторая, поинтереснее. Есть обычная розетка с заземлением. В нее вставлен "пилот", к которому подключены варочная панель и духовой шкаф (газовые). Пока они подключены вдвоем, никаких проблем нет. Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза. На корпусе стиралки фазы при этом нет. Стиралка Bosch, новая, пробоя между фазой, нулем, и корпусом нет - проверил тестером. Перемычек между землей и нулем в розетке тестер также не нашел. Вилки техники и "пилота" перетыкал во всех возможных комбинациях, попробовал три разных "пилота" - не помогает. Что это может быть, и как с этим бороться? Диэлектрик на газу установлен.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

05.03.2017 в 22:16:07

solitas написал: Что это может быть

А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?

solitas написал: и как с этим бороться?

не включать в этот

solitas написал: "пилот"

0

И это пройдёт ...

solitas
solitas
Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 295

05.03.2017 в 22:29:21

serj12 написал: не включать в этот пилот

На кухне одна розетка на всю технику. Вторая, на той же линии, на другой стене. Из пары сотен посещаемых квартир и домов в год нормальную электрику вижу в среднем в 5-6 случаях. Большую часть остального можно вообще в тему лжеэлектриков постить.

serj12 написал: А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?

Уже не помню.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.03.2017 в 22:57:10

solitas написал: Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза.

значит нет у Вас заземления в розетке пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?

0
solitas
solitas
Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 295

05.03.2017 в 23:14:40

юра Т написал: значит нет у Вас заземления в розетке

Вполне возможно. Но почему тогда это единичный случай, ведь я много раз видел точно такие комбинации подключенной техники в домах, где земли вообще нет, но при этом электричество в неположенных местах не гуляет.

юра Т написал: пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?

В данном случае эмпирическим путем - ударило током, когда одной рукой дотронулся до корпуса, а второй до стояка. Далее опыты проводились с помощью индикаторной отвертки.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.03.2017 в 00:06:34

Сетевой фильтр с средней точкой в стиралке есть, значит на корпусе 110 Вольт примерно. А пилот с розетками с заземляющим контактом, так эти 110V дальше и идут по корпусам техники. Обыденная ситуация для сети без заземления.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.03.2017 в 00:08:41

solitas, в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот включено ещё что то, то и на их корпусах будет потенциал (в случае если в розетке нет земли)

0
ZAED
ZAED
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Москва

Сообщений: 33

06.03.2017 в 00:21:02

TAB написал: Мне нужно себе щит сделать, пристрастий к какому-либо бренду нет у меня.

Решили что-то?

0
solitas
solitas
Местный

Регистрация: 20.09.2016

Тверь

Сообщений: 295

06.03.2017 в 00:42:50

юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот

Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.