Подскажите, можно ли в качестве стационарного кабеля вместо ВВГ-НГ LS 3x2,5 использовать ПуВ-1 3 шт. по 2,5? Меняю проводку в совмещенном санузле, дом панельный, в потолочной панели есть 2 канала для провода, сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения. Пытался протянуть ВВГ-НГ LS 3x2,5 Подольского завода - не лезет, застревает постоянно в одном и том же месте...
Panikovsky написал:
Меняю проводку в совмещенном санузле
Panikovsky написал:
сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения
Скажите, а вас очень волнует заниженное сечение вот именно в санузле? :cool: У вас там будет что-то очень многокиловаттное? Если обычная стиралка и розетка для бритвы-фена, как у всех, то вы можете вообще не дергаться по этому поводу.
Если планируете проточные водонагреватели и домашние сауны, то вам надо тащить к ним новые отдельные линии, вероятно, совсем другого сечения, а не пихать вместо заниженных 2,5 кв. незаниженные.
Radio, в щитке на санузел стоит один диф. автомат на 16А, везде вроде пишут, что автомат защищает кабель, ну и я исходил из того, что на 16А нужно 2,5 кв.мм. А так да, планируется 2 светильника, подсветка для зеркала и стиральная машина.
Там просто в распред. коробке приходит 2,5, а на светильники на скрутках уходит уже 1,5.
Отходящая линия. Данное изделие состоит из двух модулей
первый двухполюсный АВ, второй само УЗО, типа этого ссылка
megrad, т.е. получается, что линия, запитанная с нижних левых контактов, будет под защитой только АВ, а линия, запитанная с нижний правых контактов, будет под защитой только УЗО?
Вы не троллите? ̶М̶и̶л̶л̶и̶о̶н̶ ̶р̶а̶з̶ Неоднократно в этом разделе упоминалось об этом.
Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
qwerty123123 написал:
megrad, да, вы правы, сегодня увидел этот диф в магазине - нижние левые контакты закрыты, доступа к ним нет
Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
я не понимаю для чего рвать провод этой клеммой? Почему нельзя пустить целый провод?
К примеру, можно глянуть здесь
да, только у IEK крышка на нижних правых контактах кажется без винта