Mile
Mile
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Москва

Сообщений: 277

25.04.2017 в 16:37:26

megrad написал: Mile, остальные трансы на какую мощность и какое количество ламп к ним подключено?

Не подскажу, надо из-под потолков их доставать.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2017 в 16:43:05

Mile, как вариант - отключите одну лампочку, если задержки включения не будет проблема в трансе, либо где то проблема с контактами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mile
Mile
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Москва

Сообщений: 277

25.04.2017 в 17:01:38

megrad написал: как вариант - отключите одну лампочку

Отключал, задержка есть.

Обратите внимание, если лампочки поработают некоторое время, потом выключить и снова сразу включить, то задержки не будет. Как-будто прогревается что-то в трансе...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2017 в 17:08:49

Mile написал: Как-будто прогревается что-то в трансе...

или контакте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 88

25.04.2017 в 17:09:51

Здравствуйте,

Имеется гостинная, которая состоит из комнаты и кухни, там две лампы и соотвественно 2 выключателя. Хочу переделать их на проходной. Обе лампы\выключателя подлючены разными проводами к щитку, и висят на разных автоматах.

Корректно ли будет сделать вот такое подлючение?

Получается что при включении света, ток будет течь через фазу одого провода и нейтраль другого

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2017 в 17:22:36

madgol, поставьте радиовыключатель. Ни чего штробить не надо, только в светильниках поставить две коробочки со спичечный коробок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

25.04.2017 в 17:34:14

madgol написал: Корректно ли будет сделать вот такое подлючение?

Работать будет, но некорректно. Т.к.

madgol написал: , ток будет течь через фазу одого провода и нейтраль другого

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 88

25.04.2017 в 17:45:09

BV, тогда можно исправить это проложив еще 2 фазных провода от выключателя к выключателю, так?

0
invisiblex
invisiblex
Новичок

Регистрация: 24.04.2017

Дзержинский

Сообщений: 7

25.04.2017 в 18:02:28

VIVA написал:

invisiblex написал: На плиту стоит 25а, розетки в остальной квартире 16а, стиралка и розетка санузла 16а и свет 10.а

Т.е. от счётчика, без общего ограничения (не считая пакетник), идёт шлейф на 25+16+16+10 ?

invisiblex написал: Да это я понимаю, но пакетник 25а стоит вроде, значит пиковых напряжений видимо не было даже выше 25а.

Напряжение оно 230В. Амперы это ток. Пакетников было всегда два, или ещё два уже демонтированы?

VIVA, что значит шлейф, наверное так и есть, если вы имеете ввиду последовательное подключение, общего ограничителя нет. Я имел ввиду то, что пакетник имеет номинал по току 25а, и если он не сгорел до сегодняшнего дня, общий ток системы не превышал критичной отметки для него.

Видимо да, два демонтированы.

Но вопрос то в следующем, сверху планка, это самодел или и есть земля или так не определить и нужно вызывать электрика?

И еще вопрос, тогда такой, новую то проводку я проложу на 3 жилы с землей и подключу по порядку, а как быть со старой двухжильной, есть ли возможность заземлиться без перекладки провода? очень уж хочется подключить стиралку к земле с узо, заранее спасибо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

25.04.2017 в 18:03:43

madgol написал: это проложив еще 2 фазных провода от выключателя к выключателю, так?

Выключатели должны рвать фазный провод к светильнику. Запитайте оба светильника от одного автомата, либо кухни, либо гостиной. Еще два провода между выключателями.

Разрисуйте схему с учетом местоположени коробок выключателя и распаячных коробок.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 18:33:04

invisiblex написал: последовательное подключение

Электрически, это параллельное подключение. Имелось ввиду, что зажим условного "входа" всех этих аппаратов, напрямую подключён с "выхода" счётчика.

invisiblex написал: Видимо да, два демонтированы.

Лучше уточните. Есть подозрение, что их там было всегда два. Хотя бы потому, что логически, ваш пакетник должен быть расположен снизу под вашим блоком автоматов, а не сбоку.

invisiblex написал: что пакетник имеет номинал по току 25а, и если он не сгорел до сегодняшнего дня, общий ток системы не превышал критичной отметки для него.

Не факт. Это коммутационный аппарат без автоматики.

invisiblex написал: а как быть со старой двухжильной, есть ли возможность заземлиться без перекладки провода

Нет. Для этого должен присутствовать PE проводник.

invisiblex написал: очень уж хочется подключить стиралку к земле с узо

А без PE, по вашему, УЗО не функционирует? :) PE нужен для того, чтобы при пробое изоляции внутри прибора на корпус, утечка возникала сразу и срабатывание УЗО происходило практически одновременно с возникновением неисправности. Если PE нет, оно всё равно сработает, только для этого в роли "заземления" должно выступить что-то ещё, в т.ч. прикосновение пользователя. УЗО при этом по нормам должно отрабатывать, отключая защищаемую цепь, до того, как возникнут последствия для здоровья человека. И в том числе поэтому, рекомендуют в ванной ставить УЗО на 10мА.

invisiblex написал: сверху планка, это самодел или и есть земля

Это зануление. Штатное. И обязательное ввиду того, что у вас в доме электроплиты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.