01.05.2017 в 15:05:50
Я наверно не точно написал - наконечник с проводом зажимается под шляпкой винта и при зажиме упирается в край U-образной гайки. НШВ наконечник начинает при таком зажиме вылезать между шляпкой болта и одной из стенок гайки. Подложил под шляпку винта шайбу, площадь прижима стала больше и наконечник уже не лезет наружу. Сплющило конечно его сильно. Родной не прожимался так и шляпка его надежно фиксировала.
01.05.2017 в 16:28:33
ilyaarh написал: наконечник с проводом зажимается под шляпкой винта и при зажиме упирается в край U-образной гайки
Фото, если не трудно. В остальном, если я правильно понял конструкцию, по ГОСТ 10434 вам нужно: а) использовать ПМ 1.5/НКИ 1.5 б)без наконечника, скрутить зачищенные проволочки жилы по спирали, сформировать кольцо с навивкой по часовой стрелке, зафиксировать кольцо винтом так, чтобы кольцо сохранило навивку по часовой стрелке, при осмотре со стороны головы винта. Закрутить потуже. Можно использовать шайбу для увеличения площади прижима.
01.05.2017 в 20:44:39
Есть вопрос по светодиодным лампочкам G4
Первый опыт с ними , в комплекте с люстрой дали лампочки по 3 ватта , люстра 18 лампочек , комната 14 квадратов , а света мало .
Если заказать лампочки по 5 ватт , получу ли я много света ?
Если сравнить с обычными лампами Люстра на 8 лампочек по 40 ватт миньоны свеча на ветру , хватает и 4 штук .
Или если купить обычные галогенки , по 35 или 50 ватт на 220 вольт ,выдержат ли высокую температуру патроны и крашенные металические головы ? Патроны из пластика
02.05.2017 в 19:26:44
Serdjio написал: люстрой дали лампочки по 3 ватта
Serdjio написал: Люстра на 8 лампочек по 40 ватт миньоны свеча на ветру , хватает и 4 штук
Serdjio написал: лампочки по 5 ватт , получу ли я много света ?
Световой поток отдельной лампочки в люкс?
Serdjio написал: обычные галогенки , по 35 или 50 ватт на 220 вольт ,выдержат ли высокую температуру патроны и крашенные металические головы ? Патроны из пластика
Сами вроде ответили на свой вопрос. Пластик и галогенные лампы могут не ужиться.
02.05.2017 в 20:04:12
Там вроде как термопластик
02.05.2017 в 21:26:46
установила "фирма" кондиционер, но подключение исполнила в коробку на скрутку.Мало того, с кабеля была снята изоляция и оставлена только одна, так еще саму крышку коробки не плотно прижали. Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
02.05.2017 в 21:34:30
apm, фото скрутки крупным планом - в студию!
apm написал: Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
apm, нет.
Вечный студент
02.05.2017 в 21:35:07
apm написал: Вопрос: если их скрутка окажется не качественной(от застройщика-концы опаяны) и со временем соединение будет плавиться-автомат в щитке сработает?
apm, нет.
Вечный студент
02.05.2017 в 21:58:48
я не знаю-можно ли сейчас уже приподнять/оторвать кондей на 90 гр. без последствий для трассы(по инструкции на 15см можно) и залезть в эту коробку?кондей
02.05.2017 в 22:34:25
apm, оставьте кондиционер в покое, не мешайте ему работать.
03.05.2017 в 12:20:15
Radio, а если скрутка начнет греться, так и до пожара не далеко?Кругом намазаны жидкие обои... .
04.05.2017 в 11:43:45
Добрый день. Есть необходимость подключить RGB ленту общей мощности порядка 250 Вт на SMD 5050. Хочу сделать напрямую, т.е. БП 350Вт -> RGB контроллер 288Вт -> лента (парраллельное соединение, максимальная длина одного участка 5м) На самом контроллере, который я планирую приобрести (Gauss) указан максимальный ток на каждый цветовой канал (8А).Т.е. 8А х 12В=96Вт Возник вопрос, не будет ли перегрева/выхода из строя контроллера, если я на пульте управления задам чисто красный/синий/зеленый цвет? Т.е. лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт. Или мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт? Спасибо.
04.05.2017 в 14:49:16
He77Max написал: лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт.
Лента общей мощностью, а сравниваете только с одним из трёх каналов. В SMD корпусе одного RGB диода встроено три светодиода соответствующих цветов. Поэтому включая один цвет, вы включаете только один из каналов на максимум, а остальные отключаете полностью.
He77Max написал: мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт
Именно так.
04.05.2017 в 14:50:57
He77Max написал: мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт
Именно так.
04.05.2017 в 19:05:51
Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
однакомнатная квартира Вопрос: сомневаюсь на счет Автомата на 16А можно его заменить на 20А? и еще, может что-то еще нужно сюда добавить (в схему)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу