04.05.2017 в 20:28:27
vova45, УЗО надо на 32А или больше, ну и на розетки надо линию добавить, или хотя бы от света одну запитать, иначе рискуете остаться без возможности зарядить телефон в случае неисправности линии водогреев, стиралок, ничего не будет? им желательны свои линии а на 20А менять только в крайнем случае, когда прижмет
04.05.2017 в 21:34:53
vova45 написал: Добрый день. Собираю новый эл.щит вот схема
однакомнатная квартира Вопрос: сомневаюсь на счет Автомата на 16А можно его заменить на 20А? и еще, может что-то еще нужно сюда добавить (в схему)
vova45, не надо 20 А, лучше ещё одну линию розеток проведите с отдельным автоматом 16 А. И узо на 40 А поставьте.
Вечный студент
04.05.2017 в 21:36:58
megrad: А розетки у меня с подпружиненными контактами :) Макs : УЗО на 32А вы уверены ? просто мне электрик эту схему советовал P.S. уже не знаешь кого слушать
04.05.2017 в 21:42:03
vova45 написал: УЗО на 32А вы уверены ?
у Вас вводной на 32А, УЗО надо не меньше этого тока, иначе расплавиться может при большой нагрузке
04.05.2017 в 21:45:30
Макs написал: иначе расплавиться может при большой нагрузке
Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)
04.05.2017 в 22:19:56
ebf написал: Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)
ну да, он же хочет на 20А воткнуть, и на освещение ИК лампы :) а когда поставит кондей, стиралку, бойлер или проточник, то электрик смело заменит на 25А
05.05.2017 в 09:33:34
Посоветуйте, пожалуйста, по номиналу автомата для кондиционеров. Кондиционеры планируются 7-9, на каждый кондиционер проведена отдельная линия ВВГнг-LS 2.5, все автоматы в щите будут типа "B". Изначально планировал 16А, но год назад сделали все трассы и только сейчас заметил что межблочный кабель проложен ПВС, сечением 1.0 мм. Чистовая отделка выполнена, менять уже не получиться. В связи с этим хочу понизить номинал автомата. Так вот какой?
05.05.2017 в 10:53:49
Макs написал:
ebf написал: Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)
ну да, он же хочет на 20А воткнуть, и на освещение ИК лампы :) а когда поставит кондей, стиралку, бойлер или проточник, то электрик смело заменит на 25А
Макs, всем спасибо, оставлю без изменений. время покажет! кондиционера,бойлер , проточник у меня нет и не будет !!!
05.05.2017 в 13:55:16
Подскажите пожалуйста, нужен кабель силовой, медный, для замены электрики на чердаке дома. Есть возможность взять его по оптовой цене, но в наличии есть кабели только 3х заводов: Московский КЗ Орловский КЗ Рязанский КЗ Все кабели сделаны по ТУ. Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?
05.05.2017 в 15:37:59
Aleks_vrn написал: Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?
Лучше ГОСТовский хорошего производителя.
05.05.2017 в 16:01:40
alx220 написал: Лучше ГОСТовский хорошего производителя.
Понятно, что это идеальный вариант, но надо исходить из реальности. Можете что-нибудь сказать про продукцию этих кабельных заводов, приходилось работать с ними?
05.05.2017 в 16:24:24
VIVA написал: И вопрос (риторический) к автору перла: а какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без?
см конструкцию клеммников электроплит например
05.05.2017 в 18:27:33
Rapid написал: Изначально планировал 16А, но год назад сделали все трассы и только сейчас заметил что межблочный кабель проложен ПВС, сечением 1.0 мм. Чистовая отделка выполнена, менять уже не получиться. В связи с этим хочу понизить номинал автомата.
Из-за межблочного шнура понижать номинал автомата не нужно. Его защита -- забота самого кондиционера. Если 1.0 ему не хватает -- снижением номинала автомата этому не помочь. Если хватает -- просто лишнее, хотя вреда не будет, если 10А этой линии действительно хватит, включая старты.
Так что проверьте по инструкции, хватает ли сечения 1.0 для шнура. Если там сказано, что хватает -- ОК. ПВС -- нормально, обычно инструкции требуют ПРС или КГ или иногда ПРМ или КГН, но ПВС тоже сойдет. А вот то, что сменности не получается, замуровали наглухо -- плохо. Кондей сломается рано или поздно, надо бы в такой момент и шнур поменять -- ан нет.
05.05.2017 в 22:11:00
stroke, спасибо, так то оно все правильно. Кондиционер я еще не выбрал. Сужу по кабелям кондиционеров LG (7-12), они комплектуются сечением 1.0. Дело в том что если подключение питания будет к наружному блоку, тогда этот ПВС будет уже не межблочный и его нужно будет напрямую соединять с подведенным ВВГнг-LS. И вот тут, в случае чего, автомат 16А этот ПВС-хвост не защитит. Поэтому и есть мысли поменять на 10А. Автоматика уже вся закуплена, вот и решаю - менять номинал или нет.
06.05.2017 в 00:22:15
Aleks_vrn написал: Все кабели сделаны по ТУ. Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?
в России все кабели изготовляются по ТУ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.