07.05.2017 в 09:54:02
MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
07.05.2017 в 10:41:25
gladius87 написал: MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
В идеале - да. Или АВ заменить на 16А, если прокладка кабелей невозможна.
07.05.2017 в 11:31:25
gladius87 написал: MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
gladius87, отдельный провод не нужно, ставьте 16А АВ - проблем не будет. ПММ и стиралка греют не все время цикла, 99,9% что срабатывать АВ не будет, если уж вдруг будет (если будете включать ПММ и СМ одновременно и на самой "горячей" программе) - замените на 20А
07.05.2017 в 12:29:31
gladius87 написал: MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
gladius87, В идеале не только на разные автоматы, но и на разные узо. Но можно оставить и так и заменить автомат на 16-амперный.
Вечный студент
07.05.2017 в 12:50:51
MrGalaxy написал: gladius87, В идеале не только на разные автоматы, но и на разные узо.
Можете логично обьяснить, зачем разные УЗО? Если же конечно придерживаться ИДЕАЛЬНОЙ логики - "на каждую лампочку и розетку свой дифф" - то вопросов не имею ;)
07.05.2017 в 13:19:08
BV написал: Можете логично обьяснить, зачем разные УЗО?
Так для идеала же. Или хотя бы для приближения к нему. :)
07.05.2017 в 13:43:07
Есть от застройщика такой щиток. Один Авто мат на 16А не подключен. Стоят отдельные автоматы на кухню, комнату и ванную с прихожей. В ванной будут стиралка и проточный водогрей. На кухне электро плита с духовкой и посудомойка, и сопутствующая техника. Нужно ли делать еще отдельные линии или этого достаточно будет? Узо еще нужны?
07.05.2017 в 14:08:32
BV написал: bnmuyt, Есть разные понимания идеала :)
Для полной правильности, т.е. замены 99,9% на 100%. :) Ну, и экономический конечно, по сравнению с диффами.
07.05.2017 в 14:10:55
He77Max написал: Есть ли для такой поверхности какие-нибудь решения кроме того, что нарезать профиль на мелкие кусочки и крепить их отдельно?
Мне такие не знакомы. И просто логически вряд ли такие есть, потому как проблематично стандартизовать исчерпывающий ряд радиусов кривизны элементов профилей для различных форм потолка.
He77Max написал: По мощности лента задумывается 14.4 Вт/м (SMD 5050). Для такой мощности ленты как я понимаю требуется охлаждение
По опыту 14,4 Вт ленты с белыми СД (60 шт/м), которая расположена под навесными шкафами у меня на кухне для освещения столешницы, несмотря на то, что она смонтирована на теплоизолирующем основании, а на участок ленты воздействует тепло от готовки на плите, диоды не нагреваются выше 70 С даже в этой части. Стандартная рабочая температура 50...57 С, по моим замерам. За, вроде, уже три года не отмечал деградации яркости ленты. Да и сами посчитайте: 60 диодов, 14,4 Вт = 0,24 Вт с диода.
He77Max написал: выбирают алюминиевый профиль
Этот профиль гораздо больше декоративный, чем охлаждающий. Поверхность для рассеивания тепла у них довольно мала, не говоря о том, что сама подложка ленты и её крепление не отличаются хорошей теплопроводностью. Поэтому у СД, где действительно нужен дополнительный теплоотвод, есть металлическая контактная площадка на брюхе корпуса. И радиатор им нужен посерьёзнее чем просто алюминиевый швеллер.
07.05.2017 в 16:18:35
VIVA,
Мне такие не знакомы. И просто логически вряд ли такие есть, потому как проблематично стандартизовать исчерпывающий ряд радиусов кривизны элементов профилей для различных форм потолка.
Спасибо большое за советы. Я нашел один такой в продаже, называется "Гибкий алюминиевый профиль AluFlex", однако цена такого профиля сопоставима с ценой ленты. Более того, действительно, я тоже не очень уверен в том, что данный профиль даст существенное охлаждение ленты. Буду думать. Варианты остаются:
07.05.2017 в 16:19:16
VIVA написал, Мне такие не знакомы. И просто логически вряд ли такие есть, потому как проблематично стандартизовать исчерпывающий ряд радиусов кривизны элементов профилей для различных форм потолка.
Спасибо большое за советы. Я нашел один такой в продаже, называется "Гибкий алюминиевый профиль AluFlex", однако цена такого профиля сопоставима с ценой ленты. Более того, действительно, я тоже не очень уверен в том, что данный профиль даст существенное охлаждение ленты. Буду думать. Варианты остаются:
07.05.2017 в 17:07:00
He77Max написал: Буду думать.
Думайте, но лично мне не встречались теплотехнические расчёты которые показывали бы как необходимость радиаторов из полосы, так и их эффективность. Особенно в контексте того, что лента монтируется на клеевой слой, а медные дорожки, которые будут рассеивать тепло, изолированы плёнкой, что создаёт существенные тепловые сопротивления при отдаче одним диодом 0,24 Вт.
07.05.2017 в 17:28:41
He77Max написал: Варианты остаются:
Возьмите мягкую алюминиевую шину 40х4 и гните как вам заблагорассудится. ;)
07.05.2017 в 23:43:22
BV написал:
- экономический
- обслуживания
- монтажа и все могут удовлетворять всем нормативам
BV, я про идеал пользования и обслуживания. :)
Ибо монтажный и экономический идеалы - оставить как есть, заменив автомат на правильный.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу