Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:17:50

hellfosa написал: 30мА по утечке достаточно? Или стоит заморочиться на 10мА?

Достаточно. Но если есть возможность, туда, где подключена СМ например, лучше ставить 10 мА.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:21:54

MaSeVi написал: Причина: не хочется делать переход с СИПа на медь.

А тянуть трос для подвеса кабеля хочется? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:25:51

VIVA написал: А тянуть трос для подвеса кабеля хочется?

Нет, не хочется, хотя и не я буду вести воздушку. Сейчас, по-моему, на объекте подвеска уже проведена для текущего кабеля, а он медный многопроволочный в прорезиненной оболочке

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:28:13

MaSeVi написал: хотя и не я буду вести воздушку.

Для чего тогда СИП?

MaSeVi написал: многопроволочный в прорезиненной оболочке

Оболочка бывает из ПВХ, полиэтилена, резины, КО резины... Многопроволочной может быть жила. Кабель бывает одно- и многожильным.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:29:19

VIVA написал: Для чего тогда СИП?

Простите, не понял вопроса...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:30:03

MaSeVi написал: многопроволочный в прорезиненной оболочке

Оболочка бывает из ПВХ, полиэтилена, резины КО резины. Многопроволочной может быть жила. Кабель бывает одно- и многожильным.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:31:24

MaSeVi написал: Простите, не понял вопроса...

СИП это провод для ВЛИ (изолированных воздушных линий), если у вас нет участков "по воздуху" то для чего СИП? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:34:54

Что такое СИП я знаю.))) От столба надо провести линию в помещение. Вот чтобы не делать переход с СИПа на кабель я и хочу сразу проложить новый кабель по улице и по помещению. Поэтому и обратился в вопросом есть ли такой кабель в природе. ВВГ формально можно использовать, но уверенности нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:38:58

MaSeVi написал: ВВГ формально можно использовать,

Для общего развития, это где в назначении кабелей ВВГ вы прочли, что они используются для ВЛ? Особенно про стойкость к ультрафиолету оболочек и изоляции жил?

MaSeVi написал: От столба надо провести линию в помещение.

Вы предлагаете при ответе вам угадывать, как именно трассирован этот участок? Это опуск со столба и КЛ поднимающаяся в дом? Это ответвление ВЛ по воздуху до фасада дома (тогда это формально ВЛ)? Это колхозый опуск со столба и провод "по заборчику"?

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:41:37

MaSeVi написал: От столба надо провести линию в помещение.

Вы предлагаете при ответе вам угадывать, как именно трассирован этот участок? Это опуск со столба и КЛ поднимающаяся в дом? Это ответвление ВЛ по воздуху до фасада дома (тогда это формально ВЛ)? Это колхозый опуск со столба и провод "по заборчику"?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:41:54

VIVA написал: Для общего развития, это где в назначении кабелей ВВГ вы прочли, что они используются для ВЛ?

На сайте Nexans указано "...,для наружной прокладки..." Или контекст "наружная" не подразумевает "воздушная"?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:43:06

VIVA написал: резины

Резина

VIVA написал: Многопроволочной может быть жила. Кабель бывает одно- и многожильным.

Да, Вы правы, оговорился...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:44:26

MaSeVi написал: Или контекст "наружная" не подразумевает "воздушная"?

Это не контекст. А условия прокладки КЛ и проводок. А ответвления от ВЛ это часть "воздушной линии", которая ни проводкой, ни кабельной линией не является.

Да и нексанс более конкретен:

Силовой кабель предназначен для прокладки одиночных кабельных линий на открытом воздухе, в помещениях, кабельных каналах, кабельных сооружениях, в бетоне, в сухих грунтах.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 15:47:54

VIVA написал: Особенно про стойкость к ультрафиолету оболочек и изоляции жил?

Да вот и смущает, что оболочка ВВГ не стойка к ультрафиолету. {{post:6018464,Вы предлагаете при ответе вам угадывать, как именно трассирован этот участок? Это опуск со столба и КЛ поднимающаяся в дом? Извините, опять Вы правы. Что сейчас есть. Столб, ВРУ со счетчиком и АВ 3P на 50А. От АВ идёт кусок СИПа (именно кусок!) вверх по столбу. На самом верху столба стоит распайка, где СИП соединен с упомянутым медным кабелем. Кабель подвешен на тросу и вместе они подводятся к фасаду. Далее и беззатейливо кабель вводится в помещение гаража.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
hellfosa

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

12.05.2017 в 15:56:25

VIVA написал: Если посмотрите время-токовую характеристику множества АВ "тип" С, то у увидите, что хоть когда-то срабатывать он начнёт при длительном 1,13 In, что 28,25А.

А по типу АВДТ стоит ли гнаться за "А"? Или достаточно будет "АС"?

Автомат дифференциальный DX3 1п+N/25/30мА 411004 Legrand - такой подойдет? (собственно + такой же на 16А)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу