13.05.2017 в 01:29:34
13.05.2017 в 01:33:45
BV, Понял, Спасибо!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:34:43
VIVA, что про трубу и кабель ? Пожадничать и купить под кабель 13,6мм трубу 15,3мм или же трубу 20,93мм?
13.05.2017 в 01:35:49
BV написал: Пока еще маршрут в разработке но поворотов всяко не менее 3х будет. В принципе можно собирать трубу на кабеле... ДУ - какую надо - ту и буду брать...
Жадничать не получится.
Трубы у вас Ду25 или Ду32 минимум. По условию заполнения глухого короба и по толщине стенки (при 10 мм.кв. это от 3,2 мм). Но сейчас не вспомню, которая: нужно, чтобы штатные повороты (резьбовые отводы 90 гр) имели радиус не менее 140...150 мм по оси трубы.
В общем случае, я не вижу никакой проблемы протяжки в трубе 3х10. Но если у вас будет сильно витиеватая трасса, то нужно смотреть и думать.
13.05.2017 в 01:38:08
BV написал: но поворотов всяко не менее 3х будет.
Мне как раз предстоит подобрать кабель на расстояние около 25 метров с пятью поворотами на 90 градусов. Подскажите, пожалуйста, какую марку лучше всего в данном случае взять из числа многопроволочных жил. Думаю, классика ВВГ-нг-ls не "проканает"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:46:43
BV написал: VIVA, что про трубу и кабель ? Пожадничать и купить под кабель 13,6мм трубу 15,3мм или же трубу 20,93мм?
BV, трубу надо брать 20.93 без вариантов, тк не знаю, какой кабель куплю. Или решать после кабеля
13.05.2017 в 01:48:14
MaSeVi, трубу можно собирать на кабеле либо с протяжными коробками, тк 5 поворотов не пролезет никакой кабель
13.05.2017 в 01:48:34
BV написал: трубу надо брать 20.93 без вариантов,
Вы металлическую трубу с какой целью используете?
13.05.2017 в 01:53:28
13.05.2017 в 01:55:22
BV написал: Чердак, дерево
Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм. Радиусы поворотов по оси трубы не менее 150 мм. Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.
13.05.2017 в 01:58:48
VIVA написал:
BV написал: VIVA, Чердак, дерево
Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.
VIVA, Точно. Что-то совсем забыл, что кабель 10ка Значит ищем не электросварную трубу и покупаем клупп. Или думаем как и на чем тащить по фасаду вокруг дома, чтобы труба была короче, и один поворот
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.