13.05.2017 в 01:58:48
VIVA написал:
BV написал: VIVA, Чердак, дерево
Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.
VIVA, Точно. Что-то совсем забыл, что кабель 10ка Значит ищем не электросварную трубу и покупаем клупп. Или думаем как и на чем тащить по фасаду вокруг дома, чтобы труба была короче, и один поворот
13.05.2017 в 02:58:54
BV написал: Значит ищем не электросварную трубу
ВГП ГОСТ 3262-75. Не электросварная. Толщина стенки удовлетворяет. Искать можно в Лерое или у их поставщика Сантехкомплекта.
13.05.2017 в 03:23:10
Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить? Рассматриваю варианты
13.05.2017 в 13:06:41
BV написал: ВВГ горизонтально по деревянному фасаду,
Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице. Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию. Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая
Крепить можно на
13.05.2017 в 15:58:48
BV, спасибо за советы, однако все же хотел уточнить... Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел? Про ТС-604 беру свои слова обратно, сначала подумал, что шайба будет сильно цепляться за гровер. И по нему еще вопрос. Какой вариант лучше для обеспечения контакта при использовании ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть ИЛИ оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть? Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы (НШВИ будет с одной стороны винта) и меньшая площадь контакта. MaSeVi, проточные нагреватели объясняются довольно просто. Отсутствие места для накопительного и большое желание перестать греть воду на плите, а потом таскать ее для мытья и мойки посуды. К сожалению, у меня летом холодная вода идет ледяная, поэтому не греть - не вариант. О семьях, где есть дети, пожилые люди я и не говорю. Насчет эффективности (КПД) - может я и ошибаюсь, - но по мне так разницы между накопительным и проточным быть не должно. Для нагрева литра воды и тот, и другой должны потратить примерно одинаковый объем электроэнергии, разве нет? Учитывая, что цена вопроса не астрономическая, не стал бы сводить все к "надоть и все тут". Раньше жили без стиральных машин, посудомоечных, а сейчас первые есть почти у всех, вторые тоже очень популярны. А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него. P.S. На этом форуме ЛС работает нормально? А то мне пришли сообщения, а прочитать их не могу.
13.05.2017 в 16:04:37
Obir, Ну, тут уж, как говорится "хозяин - барин!")))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 20:30:32
BV написал: Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить?
А на растяжку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2017 в 20:43:13
Obir написал: Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел?
Толщина. Обжимаются совершенно по разному и разным инструментом.
Obir написал: ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть
нет, они "втычные"
Obir написал: оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть?
Использовать длинные НШВИ, откусить юбку у НШВИ, использовать НШВ. и Вставить сколько надо до упора.
Obir написал: Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы
И что?
Obir написал: и меньшая площадь контакта.
Перестаньте фигней страдать и блох ловить
Obir написал: А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него.
Для нормального потока с нормальной температурой нужна немалая мощность. Скажем 12 квт.
13.05.2017 в 21:03:34
VIVA написал: Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице
вот не нашел, где... помню.
VIVA написал: Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию.
Да, но лучше я отнесу подальше. Старое сухое тонкое дерево. Скажем на сколько надо относить СИП?
VIVA написал: . Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая УФ-стойкая оболочка.
насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся
VIVA написал: Крепить можно на уф-стойкие стяжки и вот такие дюбели
Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик
А может вот этот
не сильно дороже...
13.05.2017 в 21:18:09
BV написал: насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся
Не хочу полемизировать на эту тему. Просто учтите два факта. СИП ведь не просто так имеет оболочку из полиэтилена, светостабилизированного. Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?
Если лично вы уверены в стойкости, делайте как считаете правильным.
BV написал: А может вот этот
Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)
BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?
Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах. Тот что
BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик
Если уровень паранойи зашкаливает, проведите в стальной трубе по фасаду. :)
13.05.2017 в 21:21:09
BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?
Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах.
13.05.2017 в 21:27:13
BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик
Ну заморочьтесь, проведите в стальной трубе по фасаду. :)
13.05.2017 в 21:32:15
VIVA написал: Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)
Увеличение цены небольшое, почему бы не? могут быть грызуны и дятлы.
VIVA написал: Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?
В светостабилизированных поглотители УФ - сажа и тд Ну впрочем защита от уф дело полезное, подумаю. С другой стороны может лет через 5 фасад менять
13.05.2017 в 23:32:28
VIVA написал: Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах.
Не сочтите за наглость, а не могли бы Вы дать ссылку на правильные решения подвесок СИП по всей линии. Гугл, конечно, все знает, но отделить халтуру от нормальных решений он не в состоянии. А Вы в этом вопросе компетентны...