Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 01:53:28

VIVA написал:

BV написал: трубу надо брать 20.93 без вариантов,

Вы металлическую трубу с какой целью используете?

VIVA, Чердак, дерево, ввод с улицы от СИП до щитка, локализующая способность

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 01:55:22

BV написал: Чердак, дерево

Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм. Радиусы поворотов по оси трубы не менее 150 мм. Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 01:58:48

VIVA написал:

BV написал: VIVA, Чердак, дерево

Тогда ВГП обыкновенные ГОСТ 3262-75 Ду25 и более. Для ЛС толщина стенки д.б. от 3.2 мм Те китайсике трубочки интересны для кабелей до 2,5 мм.кв. для остального слишком тонкая стенка.

VIVA, Точно. Что-то совсем забыл, что кабель 10ка Значит ищем не электросварную трубу и покупаем клупп. Или думаем как и на чем тащить по фасаду вокруг дома, чтобы труба была короче, и один поворот

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 02:58:54

BV написал: Значит ищем не электросварную трубу

ВГП ГОСТ 3262-75. Не электросварная. Толщина стенки удовлетворяет. Искать можно в Лерое или у их поставщика Сантехкомплекта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 03:23:10

Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить? Рассматриваю варианты

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 13:06:41

BV написал: ВВГ горизонтально по деревянному фасаду,

Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице. Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию. Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая УФ-стойкая оболочка.

Крепить можно на уф-стойкие стяжки и вот такие дюбели

0
Аватар пользователя
Obir

Местный

Регистрация: 16.04.2016

Москва

Сообщений: 9

13.05.2017 в 15:58:48

BV, спасибо за советы, однако все же хотел уточнить... Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел? Про ТС-604 беру свои слова обратно, сначала подумал, что шайба будет сильно цепляться за гровер. И по нему еще вопрос. Какой вариант лучше для обеспечения контакта при использовании ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть ИЛИ оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть? Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы (НШВИ будет с одной стороны винта) и меньшая площадь контакта. MaSeVi, проточные нагреватели объясняются довольно просто. Отсутствие места для накопительного и большое желание перестать греть воду на плите, а потом таскать ее для мытья и мойки посуды. К сожалению, у меня летом холодная вода идет ледяная, поэтому не греть - не вариант. О семьях, где есть дети, пожилые люди я и не говорю. Насчет эффективности (КПД) - может я и ошибаюсь, - но по мне так разницы между накопительным и проточным быть не должно. Для нагрева литра воды и тот, и другой должны потратить примерно одинаковый объем электроэнергии, разве нет? Учитывая, что цена вопроса не астрономическая, не стал бы сводить все к "надоть и все тут". Раньше жили без стиральных машин, посудомоечных, а сейчас первые есть почти у всех, вторые тоже очень популярны. А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него. P.S. На этом форуме ЛС работает нормально? А то мне пришли сообщения, а прочитать их не могу.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

13.05.2017 в 16:04:37

Obir, Ну, тут уж, как говорится "хозяин - барин!")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2017 в 20:30:32

BV написал: Если пускать ВВГ горизонтально по деревянному фасаду, сколько отступать, и на чем крепить?

А на растяжку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 20:43:13

Obir написал: Внимательно посмотрел на предоставленные вами ссылки и нашел у гильз ГМЛ и ГСИ только 2 отличия - изоляция и отверстие в середине. Т.е. ГМЛ, если закрыть ее термоусадкой или изолентой, может быть использована для соединения многопроволожных проводов? Или есть нюанс, который я не увидел?

Толщина. Обжимаются совершенно по разному и разным инструментом.

Obir написал: ТС: зачистить провод подлиннее, сделать 1.5-2 оборота вокруг винта, затянуть

нет, они "втычные"

Obir написал: оконцевать провод НШВИ (у которого металлическая часть около 7 мм, а учитывая конструкцию ТС на контактную площадку попадет не более 5 мм), затянуть?

Использовать длинные НШВИ, откусить юбку у НШВИ, использовать НШВ. и Вставить сколько надо до упора.

Obir написал: Во втором варианте несколько смущает перекос шайбы

И что?

Obir написал: и меньшая площадь контакта.

Перестаньте фигней страдать и блох ловить

Obir написал: А так, к минусам проточника отнесу только необходимость прокладывать отдельную линию до него.

Для нормального потока с нормальной температурой нужна немалая мощность. Скажем 12 квт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 21:03:34

VIVA написал: Вроде только обсуждали вопрос применения ВВГнг(А) на улице

вот не нашел, где... помню.

VIVA написал: Вы же прекрасно знаете, что открытые наружные проводки, выполняемые кабелем в трудно сгораемой оболочке могут быть выполнены непосредственно по сгораемому основанию.

Да, но лучше я отнесу подальше. Старое сухое тонкое дерево. Скажем на сколько надо относить СИП?

VIVA написал: . Но с учётом необходимости исключения воздействия УФ, нужна некая УФ-стойкая оболочка.

насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-68793.html

VIVA написал: Крепить можно на уф-стойкие стяжки и вот такие дюбели

Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

А может вот этот https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p42_vbshv_vkbshv_vbbshng_a_vbshvng_a_ls_kabel_bron/p4255_kabel_vbshvng_a_ls_2kh10_0ok_n_0_66_gost_r_e/

не сильно дороже...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:18:09

BV написал: насчет необходимости защиты от УФ мнения расходятся

Не хочу полемизировать на эту тему. Просто учтите два факта. СИП ведь не просто так имеет оболочку из полиэтилена, светостабилизированного. Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?

Если лично вы уверены в стойкости, делайте как считаете правильным.

BV написал: А может вот этот

Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)

BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?

Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах. Тот что SWF

BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

Если уровень паранойи зашкаливает, проведите в стальной трубе по фасаду. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:21:09

BV написал: Скажем на сколько надо относить СИП?

Для СИП есть специальная арматура, для подвески на фасадах.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

13.05.2017 в 21:27:13

BV написал: Дом из бруса 150х150, обшит вагонкой по обрешетке. что-то не хочется туда пластик

Ну заморочьтесь, проведите в стальной трубе по фасаду. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109412

13.05.2017 в 21:32:15

VIVA написал: Смысл? У вас фасад под обстрелы попадает? :)

Увеличение цены небольшое, почему бы не? могут быть грызуны и дятлы.

VIVA написал: Оболочки АПВ и ПВХ гофры на открытом воздухе наглядно показывают, как УФ превращает ПВХ в труху. И просто для размышления: если ПВХ стоек к УФ, то почему это чудесное преимущество не упомнинается в описаниях к кабелям, ПВХ гофрам и т.п.?

В светостабилизированных поглотители УФ - сажа и тд Ну впрочем защита от уф дело полезное, подумаю. С другой стороны может лет через 5 фасад менять

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу