hellfosa
hellfosa
Новичок

Регистрация: 22.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

15.05.2017 в 10:14:30

вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?

0
Boban78
Boban78
Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

15.05.2017 в 19:13:27

Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой? И для щитков?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2017 в 19:33:04

Boban78 написал: Видел, что в подрозетниках используют гибкий кабель.

Типа многожильный? Либо ПВС, либо КГ. Не тот не другой не соответствует правилам.

Boban78 написал: И для щитков?

Провод ПуГВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.05.2017 в 19:35:13

Boban78 написал: Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель.

Для какой цели?

Boban78 написал: И для щитков?

ПуГВ (он же ПВ3)

0
Boban78
Boban78
Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

15.05.2017 в 23:25:10

Имел ввиду провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом. А сечения какие брать? Для 2,5 мм2 на розетках, ПУГВ тоже 2,5?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.05.2017 в 23:36:20

hellfosa написал: вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?

Это одно и то же. / /

Boban78 написал: в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой?

Boban78 написал: провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом

Только извращенцы так делают :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Boban78
Boban78
Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 08:34:04

Подправил щиток. Может вместо УЗО лучше АВДТ? Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N? Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны? Если надо то готов потратиться.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2017 в 10:13:26

Boban78 написал: Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны?

АС реагирует на переменку, А на переменку и постоянку.

Boban78 написал: Может вместо УЗО лучше АВДТ?

И...

Boban78 написал: что-то уж больно дорогие

УЗО+АВ дешевле АВДТ.

Boban78 написал: Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N?

Значит на нулевой контакт не стоит ни какой защиты. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Boban78
Boban78
Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 12:38:36

Megrad Спасибо. АВДТ правильно ли я понял удобнее в плане отключения сети. Не вся квартира останется без электричества, с только та часть которая за ним, а так одно и тоже? Ставить отлежано УЗО и АВ нет места (. Поставлю АВДТ типа А, все таки приборы на по стоянке имеются. Ну придется раскошелиться, а что делать. Схема нормальная?

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 572

16.05.2017 в 13:07:54

Хотим в подвале установить диодные лампочки. Там 36 вольт переменки. Не могу нигде найти таких в продаже. Кто-нибудь видел, что-нибудь такое? Нигде не вижу в продаже...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

16.05.2017 в 13:54:46

ZooZoo написал: Только извращенцы так делают :)

найти себе геморрой на ровном месте

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу