tero написал: Здравствуйте. В новостройке с ремонтом от застройщика к розеткам подведен кабель 3 х 1,6 мм2 (измерил штангенциркулем). Подскажите, пожалуйста, до какой мощности можно подключать духовку к такому кабелю?

На картинке фрагмент инструкции Электролюкса, в котором утверждается, что к такому кабелю можно подключать духовку мощностью до 3680 Вт. С другой стороны, кабель следует нагружать оставляя солидный запас, так что кажется разумным подключать духовку мощностью до 2500 Вт и ставить ВА на 10 или 13 А.

Однако выбор духовок на 10 А существенно меньше, чем на 16 А. Поэтому, нужно ваше профессиональное мнение о возможности подключения духовки на 16 А.

tero, Когда купите духовку обратите внимание на сечение штатного шнура с вилкой . Полагаю изумитесь "солидному запасу" :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2019 в 16:43:16

Detsle написал: какие последствия?

последствия чего?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

14.09.2019 в 17:05:05

ZooZoo написал:

Detsle написал: какие последствия?

последствия чего?

ZooZoo, Гофродрочерства. )))

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2019 в 19:44:33

dokar написал: Гофродрочерства. )))

ааа... :) э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶к̶и̶ медики одобряют, никаких последствий для организма, даже полезно :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Ouroboras

Местный

Регистрация: 16.11.2018

Москва

Сообщений: 10

15.09.2019 в 12:43:20

Добрый день. Собираюсь начинать ремонт в "сталинке". Вопрос про перекладку проводки. Много читал на эту тему на разных ресурсах, мозг вспух, но полного понимания так и не появилось. Планирую стены выравнивать гипсокартоном на каркасе, причем прямо поверх "родных". Между стрыми стенами и новыми будет слой базальтовой плиты. Да, понимаю, что не лучший вариант, но скорее всего стены ломать не буду. Стены в доме типичный пирог из штукатурки, воздуха, деревянной обрешетки и прочего хлама, потолок, тоже что-то деревянное судя по всему хотя и побеленное (могу ошибаться). Соответственно хочу проложить новую проводку в основном по потолку, спуски к розеткам по стенам. Потолок будет закрыт натяжным впоследствии. Из всего прочитанного я понял, что в таких помещениях из горючих материалов надо укладывать кабель в металлическую трубу. Но опять же при этом ее положено заземлять. Заземления в "сталинках", насколько я знаю нет. Да и идея с такими трубами мало радует. Есть ли какой-то опробованный менее затратный и геморройный способ прокладки проводки в таких домах. Пластиковая "серая" гофра и ГОСТовский кабель ВВГ-Пнг(А)-LS никак нужную безопасность не обеспечат? И еще вопрос: для розеток обычно рекомендуют кабель с сечением проводника 2,5, а для освещения 1,5. Для современных натяжных потолков с большим количеством источников света 1,5 квадрата по-прежнему актуальны или надо толще брать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

15.09.2019 в 13:34:34

Ouroboras написал: Да и идея с такими трубами мало радует

Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.

Ouroboras написал: 1,5 квадрата по-прежнему актуальны

Более чем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.09.2019 в 14:16:21

Ouroboras,

Есть ли какой-то опробованный менее затратный и геморройный способ прокладки проводки в таких домах.

Скобочками по дереву, копеечный и совершенно не геморройный.

Пластиковая "серая" гофра и ГОСТовский кабель ВВГ-Пнг(А)-LS никак нужную безопасность не обеспечат?

Гофра к безопасности вообще никакого отношения не имеет. Это способ монтажа, кабель затянул и щёлк, щёлк в клипсы.

Для современных натяжных потолков с большим количеством источников света 1,5 квадрата по-прежнему актуальны или надо толще брать?

Толще не надо, 1,5 в самый раз.

Из всего прочитанного я понял, что в таких помещениях из горючих материалов надо укладывать кабель в металлическую трубу. Но опять же при этом ее положено заземлять.

:applause: хоть кто то дочитал до конца, а не остановился на слове "труба".

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

15.09.2019 в 14:24:53

MaSeVi написал: Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.

Вообще лишнее.

СП 31-105-2002

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

13.5 Электропроводки

13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.

Всё. :o

0
Аватар пользователя
Ouroboras

Местный

Регистрация: 16.11.2018

Москва

Сообщений: 10

15.09.2019 в 14:28:12

MaSeVi написал:

Ouroboras написал: Да и идея с такими трубами мало радует

Возьмите тогда металлорукав ПВХ оболочке.

Ouroboras написал: 1,5 квадрата по-прежнему актуальны

Более чем...

MaSeVi, насчет металлорукава в ПВХ идея интересная, но я же все равно не смогу заземлить металлическую часть, так есть ли в ней тогда вообще какой-то смысл, кроме чисто механической, да и то весьма условной, защиты?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

15.09.2019 в 14:55:16

Ouroboras написал: тогда вообще какой-то смысл, кроме чисто механической, да и то весьма условной, защиты?

Ну, может, когда-нибудь реконструкция и до Вас дойдёт, что скорее всего и произойдёт, если Вы из Москвы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.09.2019 в 15:05:11

Radio, Насяльнике, одноквартирный жилой дом и "сталинка", немного разные строения :o

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.09.2019 в 15:08:19

Ouroboras написал: Собираюсь начинать ремонт в "сталинке". Вопрос про перекладку проводки

Ouroboras написал: хочу проложить новую проводку в основном по потолку, спуски к розеткам по стенам. Потолок будет закрыт натяжным впоследствии

Ouroboras, а что вас вообще смущает? проводка по потолку норм, поскольку потолок - это штукатурка/шпаклевка/краска (не горят)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

15.09.2019 в 15:12:50

Rumato написал: дноквартирный жилой дом и "сталинка", немного разные строения :o

Да, безусловно. Но если по деревянному каркасу можно без всего, то зачем нужно что-то в сталинке из оштукатуренной дранки?

0
Аватар пользователя
Ouroboras

Местный

Регистрация: 16.11.2018

Москва

Сообщений: 10

15.09.2019 в 15:21:56

цитируемый текст

ZooZoo написал: а что вас вообще смущает? проводка по потолку норм, поскольку потолок - это штукатурка/шпаклевка/краска (не горят)

Смущает что потолок по-моему таки деревянный и слой штукатурки (краски) на нем может быть ничтожно малой толщины. В целом обилие горючих материалов в отделке смущает, вот и думаю как дополнительно "пожарообезопаситься" :) . Были мысли отвести кабель от стены и потолков на пару см за счет каких нибудь крепежей (подвесов), так же были мысли вырезать из гипсокартона некую "трассу" шириной 10-15 см прикрепить ее к стенам и потолку, а кабель крепить уже к ней. Гипсокартон ведь, как я понимаю, не горит. Но судя по отзывам на мой вопрос (всем откликнувшимся большое спасибо), большинство считает достаточным просто прикрепить негорючий кабель к потолку и стенам...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.09.2019 в 15:23:46

Radio, Этот СП бездумно скопирован с американского, я бы не советовал его применять, только по тому, что какой то чиновник решил - делай так. Хотя... я и не советовал... П.С. трубы, металлорукав и прочую нанотехнологию я не предлагаю)