Аватар пользователя
hellfosa

Местный

Регистрация: 22.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

15.05.2017 в 10:14:30

вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

15.05.2017 в 19:13:27

Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой? И для щитков?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2017 в 19:33:04

Boban78 написал: Видел, что в подрозетниках используют гибкий кабель.

Типа многожильный? Либо ПВС, либо КГ. Не тот не другой не соответствует правилам.

Boban78 написал: И для щитков?

Провод ПуГВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.05.2017 в 19:35:13

Boban78 написал: Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель.

Для какой цели?

Boban78 написал: И для щитков?

ПуГВ (он же ПВ3)

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

15.05.2017 в 23:25:10

Имел ввиду провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом. А сечения какие брать? Для 2,5 мм2 на розетках, ПУГВ тоже 2,5?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.05.2017 в 23:36:20

hellfosa написал: вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?

Это одно и то же. / /

Boban78 написал: в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой?

Boban78 написал: провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом

Только извращенцы так делают :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 08:34:04

Подправил щиток. Может вместо УЗО лучше АВДТ? Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N? Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны? Если надо то готов потратиться.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2017 в 10:13:26

Boban78 написал: Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны?

АС реагирует на переменку, А на переменку и постоянку.

Boban78 написал: Может вместо УЗО лучше АВДТ?

И...

Boban78 написал: что-то уж больно дорогие

УЗО+АВ дешевле АВДТ.

Boban78 написал: Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N?

Значит на нулевой контакт не стоит ни какой защиты. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 12:38:36

Megrad Спасибо. АВДТ правильно ли я понял удобнее в плане отключения сети. Не вся квартира останется без электричества, с только та часть которая за ним, а так одно и тоже? Ставить отлежано УЗО и АВ нет места (. Поставлю АВДТ типа А, все таки приборы на по стоянке имеются. Ну придется раскошелиться, а что делать. Схема нормальная?

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

16.05.2017 в 13:07:54

Хотим в подвале установить диодные лампочки. Там 36 вольт переменки. Не могу нигде найти таких в продаже. Кто-нибудь видел, что-нибудь такое? Нигде не вижу в продаже...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113194

16.05.2017 в 13:54:46

ZooZoo написал: Только извращенцы так делают :)

найти себе геморрой на ровном месте

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

16.05.2017 в 14:08:55

Область применения провода ПУГВ. Монтаж силовых и осветительных линий. Подключение оборудования (образцов бытовой техники) к сети пром/напряжения до 750 В (переменного) и 1 000 В (постоянного). Прокладку трасс допускается вести как открытым (в лотках, коробах, трубах), так и закрытым способом (в пустотах, под слоем штукатурки и тому подобное). ПЭУ запрещает применять?

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

16.05.2017 в 14:15:42

Boban78 написал: ПЭУ запрещает применять?

Во-первых ПУЭ. Во-вторых, судя по описанию, вы про ПуГВ говорите. Если так, то обратите внимание в том же описании на фразу "не распространяет горение при одиночной прокладке". Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

А про штукатурку есть следующее уточнение.

Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Провод ПуВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно­сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.05.2017 в 14:21:53

VIVA написал: Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

И ввод в квартиру тоже групповая и тоже нельзя :),а только в СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ видимо :) А ВВЕНГ ЛС без оболочки в розетке можно? :)Или чем посоветуете, чтоб не горело ? А что говорят ГОСТы о групповой прокладке, а то вдруг три провода это не групповая прокладка

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.05.2017 в 15:11:35

VIVA написал: судя по описанию, вы про ПуГВ говорите. Если так, то обратите внимание в том же описании на фразу "не распространяет горение при одиночной прокладке". Поскольку к любой розетке нужно провести минимум три проводника, то это уже будет групповой прокладкой.

Да уж... :eek: А как же жилы ВВГнг (и даже LS иногда :)) при монтаже в розетках? Они ведь там без внешней НГ/(LS) изоляции... Короче, :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу