Quest Прокладываете провода и штукатурите потолок
17.05.2017 в 12:23:57
Quest Прокладываете провода и штукатурите потолок
17.05.2017 в 13:14:12
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2017 в 13:17:49
Подскажите пожалуйста, есть проточный водонагреватель, Electrolux npx6 digital, все мозги электронные, мощность 5,7 кВт, нужно ли на него АВДТ типа А или АС хватит? (в паспорте потребляемый ток 25,9А, рекомендаций нет)
17.05.2017 в 16:21:41
hellfosa написал: АС хватит
Правильный ответ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2017 в 16:46:07
Megrad Зачем же шлейфом? От распред коробки необходимое количество ВВГнг и все под штукатурку
17.05.2017 в 16:47:36
Boban78 написал: От распред коробки необходимое количество ВВГнг и все под штукатурку
ВВГ нг в такой "горшочек"? А распред коробку где ставить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2017 в 17:58:10
Megrad А что уже можно ПУГВ ставить? Вчера вроде нельзя было. Распред коробки по умолчанию есть в каждой квартире
17.05.2017 в 18:10:00
Boban78 написал: А что уже можно ПУГВ ставить? Вчера вроде нельзя было.
Куда ставить? Кто, чего запретил ? :)
17.05.2017 в 20:38:21
Radio написал: alx220, гмл-п недостаточно надежны? :)
Два обжима лучше, чем один.
17.05.2017 в 20:39:27
alx220 написал: Два обжима лучше, чем один.
Не соглашусь. Больше не значит лучше. :)